Thread Content
میں نے بہت سے پوسٹس تلاش کیے، ہر شخص نے کلورین گیس کے الارم آلات کی حدیں مختلف رکھی ہیں؛ کچھ لوگوں نے 0.3 ppm کی حد مقرر کی، جبکہ دیگر لوگوں نے 1 ppm سے 3 ppm کی حد مقرر کی۔ لیکن معیارات کے مطابق کلورین گیس کی زیادہ سے زیادہ مجاز کثافت (MAC) 1 mg/m3 ہے، جسے 0.3 ppm میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا 0.3 ppm سے زیادہ کی قیمتیں، سبھی معیارات کے مطابق نہیں ہیں؟ ایک اور سوال لاک ویلیو سے متعلق ہے، کیا لاک ویلیو کو الارم ویلیو سے زیادہ ہونا چاہیے یا کم؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ لاک ان سسٹم کی حد، الارم کی حد سے کم ہو؟ جب لاک ان سسٹم کی حد پوری ہو جائے، تو فن کو چلایا جائے تاکہ ہوا کا بہاؤ برقرار رہے، اور الارم کی حد تک پہنچنے سے اجتناب کیا جائے۔
2. زہریلی گیسوں کے لئے الارم کی حد (زیادہ سے زیادہ مقدار)، 100% MAC/PC-STEL سے کم یا برابر ہونی چاہیے۔ جب معیاری گیسوں کو تیار کرنا مشکل ہو، تو الارم کی حد 200% MAC/PC-STEL سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ زہریلی گیسوں کی الارم سطح (اعلیٰ حد) کو IDLH قدر کا 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ زہریلی گیسوں کی پیمائش کی حد، 0 سے 300% MAC یا 0 سے 300% PC-STEL ہونی چاہیے۔ ; جب موجودہ سینسروں کی پیمائش کی حدیں اوپر بیان کردہ تقاضوں کو پورا نہیں کرتیں، تو زہریلی گیسوں کی پیمائش کی حد 0 سے 30% IDLH تک ہو سکتی ہے۔ ; 4. اعلیٰ سطح کی حدود کا تعین، زہریلی گیسوں اور ان کی زہریلی خصوصیات، عملے کی حالت، حادثات کے نتائج، پروسیسنگ اور آلات، نیز موسمی حالات جیسے مختلف عوامل کو مدِ نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ 5. انتباہی پیغام میں بتایا گیا ہے کہ اس جگہ سے بڑی مقدار میں زہریلی گیسیں خارج ہو رہی ہیں، جس سے حالات خطرناک ہو گئے ہیں۔ لہذا فوری طور پر ہنگامی منصوبے نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عملے کی حفاظت کی جاسکے اور متعلقہ افراد کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ یہ معلومات “پیٹرولیم کیمیکلز، قابل اشتعال گیسوں اور زہریلی گیسوں کی نگرانی اور الارم سسٹموں کے ڈیزائن سے متعلق معیارات” سے لی گئی ہیں؛ اس معیار کا نمبر GB50493-2009 ہے۔ عام طور پر، اس معیار میں صرف پہلی سطح کے الارم کی حد کو ہی متعین کیا گیا ہے، جبکہ دوسری سطح کے الارم کی حد کے بارے میں کوئی واضح ہدایت نہیں دی گئی ہے۔ دوسری سطح کے الارم کی حد کا تعین، زہریلی گیسوں کی خصوصیات، عملے کی حالت، حادثے کے نتائج، پروسیس اور آلات، نیز موسمی حالات جیسے مختلف عوامل کو مدِ نظر رکھ کر کیا جاسکتا ہے۔ کثافت کو mg/m3 اور حجمی کثافت کو ppm میں تبدیل کرنے کے لئے، فضا میں موجود آلودگی کی مقدار کو ہر مکعب میٹر فضا میں موجود گراموں کی تعداد کے ذریعہ ظاہر کیا جاتا ہے؛ اسے کثافت کہا جاتا ہے، اور اس کی اکائی ملی گرام/مکعب میٹر یا گرام/مکعب میٹر ہے۔ اس کا ppm کے ساتھ تبدیلی کا تعلق یہ ہے:
X = M.C / 22.4
C = 22.4X / M
جہاں:
X – آلودگی کی کثافت، جو ہر مکعب میٹر میں ملی گراموں کے حساب سے ظاہر کی جاتی ہے۔ ; C – آلودہ مواد کی کثافت کو ppm کے حساب سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ; M – آلودہ مواد کے ذرات کا جزوی وزن۔ کلورین کی MAC قیمت 1 ملی گرام/مکعب میٹر ہے، جبکہ M کی قیمت 71 ہے۔ اسے پہلے درجہ کی الارم حد میں تبدیل کرنے پر یہ قیمت 0.32 PPM سے زیادہ نہیں ہوتی۔ عام طور پر فینوں کے لئے الارم حد 0.32 PPM ہی رکھی جاتی ہے؛ جب کہ MAC قیمت تک پہنچتے ہی فین فوراً شروع ہو جاتا ہے۔
MAC: Maximum Allowable Concentration – زیادہ سے زیادہ قابلِ قبول کثافت۔
بہت شکریہ، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ “لاک ان ویلیو” اور “الارم ویلیو” کیا ایک ہی چیز ہیں؟ جیسا کہ آپ نے بتایا، لاک ان ویلیو 0.32 ppm ہے، تو الارم ویلیو کتنی ہونی چاہیے؟
پہلی سطح کی الارم حد، معیارات کے مطابق، MAC یعنی 0.32 ppm سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
کون سی کمپنی کے الارم ڈیوائسوں کی درستگی 0–1 ppm ہے، جبکہ اسے 0.3–0.6 ppm پر سیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ براہ کرم اس کمپنی کا رابطہ نمبر فراہم کریں۔