[بات چیت] براہ کرم بتائیں کہ کنٹرول سسٹم کیبنٹ میں درجہ حرارت ٹرانسمیٹرز کے طور پر تھرمل رزسٹنس اور تھرموکپلز کا استعمال کیا مقصد سے کیا جاتا ہے؟

2016-06-28View Original

Thread Content

براہ کرم بتائیں کہ کنٹرول سسٹم کیبنٹ میں درجہ حرارت ٹرانسمیٹرز کے طور پر تھرمل رزسٹنس اور تھرموکپلز کا استعمال کیا مقصد سے کیا جاتا ہے؟ فیکٹری کے لوگوں سے مسلسل بات چیت کی جاتی ہے؛ وہ عموماً یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ تھرمل رزسٹر کو کنٹرول سسٹم کارڈ میں شامل کرنے سے پہلے، ٹمپریچر ٹرانسمیٹر کے ذریعے اسے 4-20mA فارمیٹ میں تبدیل کیا جائے، اس کے بعد ہی اسے AI کارڈ میں شامل کیا جائے۔ صرف اس لیے کہ 4-20mA کا سگنل، Pt100 کے سگنل کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہے؟ پھر بھی، اس کا کوئی مطلب ہے؟ اگر Pt100 سے کنٹرول سسٹم کیبنٹ تک جانے والے کیبل کے سگنلز میں خلل پڑنے سے بچنا ہے، تو میرے خیال میں ایسے تھرمل رزسٹر کا استعمال کرنا چاہیے جن میں درجہ حرارت کی پیمائش کرنے والے ٹرانسمیٹر بھی موجود ہوں۔ کنٹرول سسٹم کے کیبنٹ میں داخل ہونے سے پہلے گرم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لگتا۔
Reply #22016-06-28
چونکہ سب کچھ کنٹرول کیبنٹ میں ہی منتقل کر دیا گیا ہے، لہذا ٹرانسمیٹر شامل کرنا بے فائدہ ہے؛ اس سے ایک اضافی خرابی کا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔
Reply #32016-06-28
کنٹرول کیبنٹ میں پھر سے ٹرانسمیٹر لگانا ضروری ہے؟ اگر ٹرانسمیٹر کو براہِ راست فیلڈ میں نصب کیا جائے تو ہی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے (آخر کار، تاروں میں بھی داخلی مزاحمت موجود ہوتی ہے)، لہذا کنٹرول روم میں ٹرانسمیٹر نصب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا 4~20mA کا رزسٹنس سگنل مستحکم ہوتا ہے؟ یہ ممکن نہیں… صرف ایک ہی ممکنہ وجہ ہے، وہ یہ کہ یہ AI کارڈ Pt100 کے بغیر براہِ راست ڈیٹا درج کرنے کی سہولت نہیں رکھتا، اس لیے اسے 4–20mA فارمیٹ میں ڈیٹا درج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب جبکہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے، سیکیورٹی گارڈز کو بھی ٹرانسمیٹر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر حرارت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دھاگے کا سرا ٹوٹ جائے، تو اسے کیسے ٹھیک کیا ج چوہے کے کاٹنے سے کیسے نجات پائی جائے؟ اگر کوئی شخص آپ پر پاؤں رکھ دے، تو اس سے کیسے اگر دیکھ بھال کے دوران غلطی سے کچھ ٹوٹ جائے تو اسے کیسے ٹھیک کیا ج بالکل سمجھ نہیں آرہا۔……
Reply #42016-06-28
1۔ پیمائش میں غلطیوں کی مقدار میں اضافہ۔
2۔ بجلی کے خطرات سے بچنے کی صلاحیت میں اضافہ۔
3۔ کارڈوں کو یکساں شکل دینا۔
4۔ سرمایہ کاری میں اضافہ؛ جو کہ بعض لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے۔
5۔ آلات کے لئے درکار جگہ میں اضافہ۔
6۔ بجلی کی کھپت میں اضافہ۔
7۔ کنٹینرز میں حرارت کی مقدار میں اضافہ۔
8۔ مرمت کے عمل میں تھوڑی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔
9۔ بعض لوگ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں۔
Reply #52016-06-28
اس پوسٹ کو آخری بار jlszhoujidai نے 2016-6-28 کو ساعت 15:57 پر ترمیم کیا۔ میں اوپر لکھے گئے خیالات سے متفق ہوں؛ مگر جب تک حالات ایسے نہ ہوں کہ وہاں درجہ حرارت کی وجہ سے انسٹالیشن ممکن نہ ہو، تو بہتر ہے کہ اسے وہیں ہی انسٹال کیا جائے…
Reply #62016-06-28
دیکھیں کہ جو کارڈز خریدے گئے ہیں، وہ کس قسم کے سگنلز کو دریافت کرتے ہیں۔ بعض لوگ سستے داموں یا دیکھ بھال کی سہولت کی وجہ سے 4-20mA ان پٹ والے کارڈز ہی خریدتے ہیں۔ ایسی صورت میں، درجہ حرارت کی پیمائش کے لئے الگ سے آلہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔
Reply #72016-06-29
اندازہ ہے کہ یہ ماڈیول ہیٹ رزسٹنس سگنلز کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ صرف 4-20 میلی ایما سگنلز کو ہی تبدیل کر سکتا ہے۔
Reply #82016-06-29
یہ حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے؛ اگر یہ کوئی پرانی فیکٹری ہے، تو عموماً درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والے آلات کو مشین روم میں ہی رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ جگہ دھماکہ سے محفوظ علاقہ ہے، تو درجہ حرارت کو کنسول کے اندر رکھنا بھی فائدہ مند ہے؛ کیوں کہ بجلی شروع ہونے پر کارڈز سے چنگاریاں پیدا ہونے کا امکان بھی ہے۔ اگر درجہ حرارت دھماکہ سے محفوظ رہنے کے معیار پر پورا نہ اترے، تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ اس کے علاوہ، قدرتی ماحول کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے؛ اگر وہ علاقہ بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ سرد ہے، تو درجہ حرارت کو وہیں رکھنے سے غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کنسول کے اندر درجہ حرارت زیادہ مستحکم رہتا ہے۔ کچھ ایسے ڈیوائسز ہیں جن کی تیاری مناسب طریقے سے نہیں کی گئی ہے؛ ایسے ڈیوائسز ماحولیاتی درجہ حرارت کے اثرات سے متأثر ہوکر غلطیاں پیدا کرتے ہیں، یا شدید ماحولیاتی حالات میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے۔ ایسی صورتوں میں، ایسے ڈیوائسز کو کیبنٹ کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ شمالی علاقوں میں سردیوں کے دوران درجہ حرارت منفی 30 ڈگری سے بھی کم ہو سکتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یہ 40 ڈگری کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا ضروری ہے؛ اگر آلات کو کیبنٹوں میں رکھا جائے تو غلطیاں کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، اسے زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں۔
Reply #92016-06-30
عام طور پر، اسے قریب ترین جگہ پر نصب کیا جاتا ہے؛ ورنہ تاروں کی مزاحمت کی وجہ سے نتائج متأثر ہوتے; 2. RT100 کو سپورٹ کرنے والے ماڈیول، عام اینالاگ ان پٹ ماڈیولوں کے مقابلے میں زیادہ مہنگے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ;
Reply #102016-07-16
کیا DCS کو اس کے اینالاگ گراف کو جمع کرنے کی ضرورت ہے؟ لگتا ہے کہ ہماری تنظیم براہِ راست PLC کنٹرول کیبنٹ میں موجود پلیٹینیم رزسٹرز کا استعمال کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
Reply #112017-03-27
آج ایک فورم ممبر نے یہ سوال پوچھا، اس لیے اس پوسٹ کو اوپر رکھ دیا گیا ہے۔
Reply #122017-03-27
اس پوسٹ کو آخری بار zxg.wylton نے 2017-3-27 کو ساعت 13:54 پر ترمیم کیا۔ کچھ اساتذہ نے اس کے کچھ فوائد بیان کیے ہیں: 1- پیسے دے کر پینٹ اتار کر گیس خارج کرنا، 2- بجلی کے جھٹکوں سے بچنا یا شدید بجلی کو الگ کرنا، 3- PT100 وغیرہ میں اس کا استعمال بہت کم ہے؛ الگ سے کنکٹر استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، 4- خریدتے وقت زیادہ مقدار میں حاصل کرنا۔
Reply #132017-03-27
سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کون سا سسٹم ہے ہمارے RDT کارڈ واقعی غیرمستحکم ہیں؛ یہ دو بار خراب ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے لاگت تو زیادہ آتی ہے، لیکن قابل اعتمادی بھی زیادہ ہوتی ہے۔
Reply #142017-03-27
بظاہر، موقع پر ہی تمام کام انجام دینے سے لاگت نسبتاً کم رہتی ہے؛ کیوں کہ گزشتہ چند سالوں میں درجہ حرارت میں تبدیلیوں کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں کافی کم ہو گئی ہیں۔
Reply #152017-03-28
اگر یہ پوائنٹ صرف اشارہ دینے کے مقصد سے استعمال ہوتا ہے، یعنی “TI” کے طور پر، تو درجہ حرارت میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے DCS میں “TIC” کنٹرول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، تو 4-20mA کی قیمت حاصل کرنے کے لئے درجہ حرارت میں تبدیلی ضروری ہے۔ اور اگر اسے SIS میں لاکنگ کے مقصد سے استعمال کیا جاتا ہے، تو 4-20mA کی قیمت حاصل کرنے کے لئے درجہ حرارت میں تبدیلی ضروری ہی ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.