سیوریج کے عمل کے دوران استعمال ہونے والے آکسیکیشن ٹینکوں میں HP کی قیمت کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟

2016-06-29View Original

Thread Content

سیوریج کے عمل کے دوران استعمال ہونے والے آکسیکیشن ٹینکوں میں HP کی قیمت کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟
Reply #22016-06-29
پانی کا pH مقدار زیادہ ہے، آکسیجن کی مقدار کم ہے، بوجھ بہت زیادہ ہے۔
Reply #32016-06-29
شاید اس وقت PH ہی ہوگا؟ ممکن ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نظام میں غیرآکسیجنی یا بےآکسیجنی ماحول پیدا ہو جائے، اور اسی وجہ سے ایسیٹک ایسڈ بنانے والے بیکٹیریا فعال ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ فیصلہ کرنے کے لئے مزید ڈیٹا دستیاب ہو۔
Reply #42016-06-29
کیا یہ نائٹریفیکیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کی بدولت پانی میں الکلینیٹی کم ہو جاتی ہے، اور pH کی سطح گر جاتی ہے؟
Reply #52016-06-30
اگر pH کی سطح میں کمی واقع ہوتی ہے، تو اس کی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں: 1. تیزابی مواد یا فضلہ پانی بائیوکیمیکل ٹینک میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے pH کی سطح میں کمی واقع ہوتی ہے۔; 2. بائیوکیمیکل ٹینک میں بےآکسیجنی حالات کی وجہ سے ہائڈرولیسس اور تیزابیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے pH کی سطح گر جاتی ; 3. پانی میں امونیا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے؛ بائیوکیمیکل ٹینک میں ہوا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، مواد کے رہنے کا وقت طویل ہوتا ہے، اور نامیاتی مواد کی کثافت کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے نائٹریفیکیشن کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے pH کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تاہم، یہ صورتحال میں pH کی قیمت 6.5 سے کم نہیں ہوتی۔
Reply #62016-07-10
آنے والے پانی کے pH مقدار کی اچھی طرح جانچ کریں، اور اسے معمول کے وقت کے pH مقدار سے موازنہ کریں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.