Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار “نو○^” نے 4 جولائی 2016، وقت: 21:58 پر ترمیم کیا۔ موجودہ انٹیلیجنٹ ٹرانسمیٹروں کے حوالے سے، درجہ حرارت، دباؤ، بہاؤ، مائع کی سطح وغیرہ کے لئے ٹرانسمیٹر کے پیرامیٹرز کو سیٹ کرتے وقت، “ڈیمپنگ ٹائم” کی قیمت کو عموماً کس طرح مقرر کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے لئے کوئی مخصوص معیار موجود ہے؟ براہ کرم، تمام لوگ اپنے خیالات شیئر کریں؛ بہتر ہوگا کہ ٹرانسمیٹر کا مخصوص ماڈل (برانڈ)، اس کا استعمال، برانڈ، نمائندے، فروخت سے پہلے اور بعد کی سہولیات وغیرہ کی معلومات بھی فراہم کی جائیں۔ انجینئرز، عملی پیداواری عمل میں آپ لوگ یہ کام کس طرح انجام دیتے ہیں؟
واقعی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے؛ عام طور پر یہ پیمانہ بہت زیادہ ہلتا رہتا ہے، اور چونکہ اسے درست کرنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی، اس لیے ہم ڈیمپنگ کا وقت بڑھا دیتے ہیں۔ جہاں تک خاص ترتیبات کا تعلق ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی مخصوص دستاویزات موجود ہی نہیں ہیں۔
روزمونٹ ٹرانسمیٹر کا ڈیمپنگ وقت فیکٹری سیٹنگ کے مطابق 0.4 سیکنڈ ہوتا ہے۔ بیرونی عوامل کی وجہ سے پیدا ہونے والے جھٹکوں کی وجہ سے ڈیمپنگ وقت کو مناسب طریقے سے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن کنٹرول اور لاکنگ سسٹم والے آلات میں ڈیمپنگ وقت عموماً 0.8 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ بات صرف روزمونٹ کے آلات کے بارے میں ہے۔
خاموشی کے دوران ہونے والے رکاوٹی عمل کے لئے کسی ترتیب کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود ہی ہو جاتا ہ
ڈیفالٹ طور پر یہ 2S ہوتا ہے، عام طور پر اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو، ان سے رابطہ کرکے کنفیگریشن میں تبدیلی کروائی جاسکتی
روکنے کا وقت 2 سے 8 سیکنڈ کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ وقت عمل کی تغیرات اور پیرامیٹرز کی درستگی کے لحاظ سے طے کیا جاتا ہے۔
میں “خنزیر صاحب” اور 11ویں منزل کے جوابات سے متفق ہوں۔ عام طور پر، ڈیفالٹ ویلیو ہی کافی ہوتی ہے۔
عام طور پر کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی، صورتحال کے مطابق مناسب ترمیم کی جا سکتی ہے؛ اگر تغیرات زیادہ ہوں تو ترمیم کو زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز، ہارٹ ڈیوائسوں کی رفتار کم ہوتی ہے، لہذا اگر ہارٹ ڈیوائسیں کسی خاص سسٹم یا آلے سے جڑی ہوں تو ڈیمپنگ کو زیادہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میرے پاس ایسا معاملہ بھی ہے جہاں 3051S پریشر ڈیوائس کو کسی برانڈ کے راڈار لیول ماپنے والے آلے سے جوڑا گیا، تو ڈیمپنگ کو 8 تک بڑھا دیا گیا۔ سب سے زیادہ تو بے تار درجہ حرارت سینسروں کے لئے ڈیمپنگ کو ایک منٹ تک بڑھایا گیا۔