Thread Content
کون سے معیار میں یہ بات درج ہے کہ “نائٹروجن سیلنگ والو کا بند ہونے کا دباؤ، ریسپیریشن والو کے مقرر کردہ دباؤ کا 75٪ سے کم ہونا چاہیے”؟ یا پھر، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی مجھے اس کی وضاحت کر سکتا ہے؟ شکریہ۔
یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کنٹرول والو کا SV ویلیو؛ اسے کسی بھی وقت تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ صرف ایک ابتدائی قدر مقرر کر دینا کافی ہے، عملی استعمال کے دوران پھر اسے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کے فیصلے دراصل زیادہ دباؤ سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لئے کئے جاتے ہیں؛ کیوں کہ زیادہ دباؤ کی وجہ سے ٹینکوں کو پہنچنے والا نقصان، منفی دباؤ کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے کہیں زیادہ لیکن دوسری جانب سے دیکھا جائے تو: عام حالات میں، اس کا دباؤ کافی حد تک قابو میں رہتا ہے۔ لیکن جب اچانک شدید بارش ہوتی ہے، تو اس دباؤ کو فوری طور پر کم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔
آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مخصوص قاعدہ یا ضابطہ اس بارے میں موجود ہے؟
عام طور پر، جب نائٹروجن سیلنگ والو اور ریسپائر والو دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو نائٹروجن سیلنگ والو کے دوسری جانب کا دباؤ 0.5 KPa ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ریسپائر والو کا باہر نکلنے والا دباؤ عموماً 0.8-1.0 KPa رکھا جاتا ہے۔ ریسپائر والو کا کام عموماً 80% دباؤ پر شروع ہوتا ہے، اور نائٹروجن سیلنگ والو کا دباؤ بھی اسی سطح پر یا اس سے تھوڑا کم رہتا ہے۔ ایسی صورت میں ریسپائر والو مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ عام طور پر، باہر واقع ٹینکوں کے لئے ایک مخصوص متغیر اور حفاظتی قدر مقرر کی جاتی ہے؛ تاکہ شدید بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے نائٹروجن سیلنگ والو کو فوری طور پر ہوا فراہم کرنے میں دشواری نہ ہو۔ اس کے علاوہ، ریسپائر والو بھی ایک حفاظتی آلہ کا کام کرتا ہے۔