میٹاکس پوزیشنر کو کیوں ایڈجسٹ نہیں کیا جاسکتا؟ فی الحال اسکرین پر صرف “MAN CAL” اور “1PT CAL” ہی دکھائی دے رہے ہیں، باقی تمام ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز غائب ہیں (جیسے AUTO CAL، LCAL 3P، LCAL 9P)۔ کوئی ماہر بتائے!
Reply #22016-07-05
آپ کے پاس وہاں کون سا ماڈل موجود ہے؟ بہتر ہوگا کہ آپ اس معلومات کو “فیلڈ ڈیش بورڈ” سیکشن میں شیئر کریں۔
Reply #32018-10-17
جب والو کی قسم کو لینئر سیٹ کیا جاتا ہے، تو AUTO خودکار جانچ کی سہولت غائب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خودکار جانچ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے والو کی قسم کو “ROT” پر سیٹ کریں، پھر سگنل بند کرکے تاروں کو دوبارہ جوڑیں۔ اس کے بعد کنفیگریشن میں “لینیئر” آپشن کو منتخب کریں، تب “AUTO” آپشن خود بخود فعال ہو جائے گا۔
Reply #42018-10-18
میٹاکس پوزیشنر کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، اور اسے دیکھنے کے مواقع بھی بہت کم ملتے ہی

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.