Thread Content
بوائلر کی سطح کے کنٹرول میں، بوائلر سے پیدا ہونے والے درمیانی دباؤ والے بھاپ کے بہاؤ کو فیڈفوروارڈ کنٹرول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؛ اس طریقے سے حجمی بہاؤ کو کمیتی بہاؤ میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس کی اکائی ٹن/گھنٹہ ہے۔ پانی کے بہاؤ کی اکائی بھی ٹن/گھنٹہ ہے۔ نظریاتی طور پر اسے خودکار کنٹرول کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کیا تجربہ کار افراد کے نزدیک اس میں کوئی اور مسائل موجود ہوسکتے ہیں؟ امید ہے کہ تینوں جھٹکوں پر تفصیلی بحث کی جائے گی۔
بوائلر کا تین-اسٹیج کنٹرول، دراصل سطحِ مائع کو بنیاد بناکر کیا جانے والا کنٹرول ہے؛ جبکہ پانی کے بہاؤ سے متعلق سگنلز اور بھاپ کے بہاؤ سے متعلق سگنلز، ثانوی کنٹرول کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک سیریل کنٹرول سسٹم ہے…
سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ تمام باؤلوں میں مائع کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لئے ہمیشہ “3 امپلس” کی ضرورت نہیں ہوتی؛ بلکہ حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ مثلاً چھوٹے باؤلرز کے لئے، چونکہ ان کی گنجائش کم ہوتی ہے، اس لئے ان میں “3 امپلس” کی ضرورت نہیں پڑتی، اور عام طور پر انہیں خودکار حالت میں بھی استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ عام طور پر، بڑی گنجائش والے بائلرز کے لئے تین-انپٹ کنٹرول سسٹم مناسب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، 2 امپلس والے بھی ہیں؛ یہ سب کچھ حالات کے مطابق ہی طے کیا جاتا ہے۔ 3- امپلس کی بنیادی خصوصیت، فورورڈ کنٹرول (بھاپ کی مقدار) – سیریل کنٹرول (مائع کی سطح اور پانی کی فراہمی کی مقدار) ہے۔
ٹھیک ہے۔ تین امپلس کی ترتیب کی ضرورت ہے، معلوم نہیں کہ کیا یہ سب ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔