1. DCS کی ترتیب و تنظیم سے متعلق معلومات (برانڈ، ورژن وغیرہ کے حساب سے)۔
2. DCS کے استعمال کے دوران پیش آنے والی خرابیاں (ان کی درجہ بندی بھی اوپر بیان کردہ ہے)؛ خرابیوں کی تفصیلات، ان کے حل کے طریقے، تصاویر اور وضاحتیں بھی شامل کریں۔
3. DCS کا انتخاب (عمل کی نوعیت کے حساب سے)۔
4. دیگر اقسام اور تیسرے فریقوں سے متعلق مسائل۔

شرکت کا طریقہ: اپنے سوالات/مسائل کو اس پوسٹ میں جمع کریں؛ تفصیلات مختصر ہونی چاہئیں، اور لنک بھی شامل کریں۔ براہ کرم ایک ہی لنک کو دوبارہ جمع نہ کریں۔
ساتھ ہی، پوسٹوں کے مشمولات کو منظم کرنا بھی ضروری ہے۔ خصوصی طور پر یاد رکھیں کہ جن مسائل کا حل ابھی تک نہیں نکالا گیا، انہیں جمع نہ کریں۔ ریسورسز کے پوسٹ، براہِ کرم جمع نہ کریں۔ شکریہ۔ بےمعنی پانی ڈالنے کی سرگرمی، براہِ کرم مدیر اس کو حل کریں۔ بہت شکریہ! reward_7ree
Reply #22016-07-09
ایک مثال دے کر بتائیں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے، میں بہت شرکت کرنا چاہتا ہوں۔
Reply #32016-07-10
ایک بار آزما کر دیکھیں، کیا یہ تقاضوں کے مطابق ہے؟ – ریموٹ پریشر ٹرانسمیٹر کی قیمت اور DCS سکرین پر دکھائی دینے والی قیمت میں فرق ہے۔
لنک: http://bbs.hcbbs.com/thread-1581855-2-1.html
سوال: ریموٹ پریشر ٹرانسمیٹر سے حاصل ہونے والی قیمت 0.85 کیلوپاسکل ہے، جبکہ DCS سکرین پر یہ قیمت -1.7 کیلوپاسکل دکھائی دے رہی ہے۔ پریشر ٹرانسمیٹر کی جانچ کرنے پر اس کی حالت ٹھیک پائی گئی۔ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ A: کوشش کریں، کوئی دوسرا کارڈ استعمال کرکے۔ سوال: کارڈ ٹھیک ہے۔ A:1. یہ پریشر ٹرانسمیٹر کس قسم کا ہے؟ یہ پریشر ٹیوب ہے، یا کیپیلری ٹیوب؟ 2. کیا موقع پر موجود آلات کے صفر نقطے میں کوئی تغیر ہے؟ 3. پیمائش کرنے والے آلے کی درستگی کیسی ہے؟ سوال: روزمونٹ کا سنگل فلینج والا میمبر، زیرو پوائنٹ ٹھیک ہے۔ کیپیلریز، یہ تو موقع پر پیش آنے والی کوئی مشکل نہیں لگتی، لیکن نہیں معلوم کہ DCS سسٹم میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ A: جو لوگ موقع پر موجود ہیں، وہ سب درست ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا DCS کی قیمتیں موقع پر ناپی گئی قیمتوں سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، تو پروگرام کو بھی دیکھیں۔ سوال: رینج ایک جیسی ہے، لیکن پروگرام کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ A: کیا کیبل کی جانچ کی گئی ہے، کیا یہ زمین سے جڑا ہوا ہے وغیرہ؟ DCS کی بھی جانچ کی جا سکتی ہے، براہِ راست 4–20mA سگنل دے کر دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا اعداد و شمار درست ہیں یا نہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ ج: کیپیلریز ہی درست ہیں؛ کیپیلریز میں خود ایک ساکن دباؤ ہوتا ہے، جو ڈسپلے پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ ٹرانسمیشن حصے میں یہ دباؤ ظاہر نہیں ہوتا۔ A: 1. ٹرانسمیٹر کے زیرو پوائنٹ اور رینج کی جانچ کریں۔ 2۔ ٹرانسمیٹر کے آؤٹ پٹ کے صفر نقطے اور آؤٹ پٹ کی حد کی جانچ کریں۔ 3۔ DCS کے ان پٹ زیرو پوائنٹ اور ان پٹ رینج کی جانچ کریں۔ 4- کیبل کے دونوں سروں پر بہنے والی کرنٹ کی مقدار کی جانچ کریں۔
A: کیا پیمائش کی حد درست ہے؟
Q: کوئی مسئلہ نہیں۔
A: کیا درمیان میں کوئی سیفٹی گیٹ موجود ہے؟ سوال: جی ہاں، کرنٹ اور دکھائی دینے والی قیمتیں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی A: تجاویز: 1- سیکیورٹی گیٹ پر کنکشن منقطع کریں، اور 475 کے ذریعے سسٹم کو سگنل بھیجیں؛ مثلاً 20mA یا 12mA کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا اندرونی سسٹم صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ ; اگر DCS اور بیفائیڈ سگنلز ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ DCS ٹھیک کام کر رہا ہے۔ آپ باہر موجود گھڑی کی جانچ کریں۔ 2۔ سب سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ اس ٹیبل میں درست تار جڑے ہوئے ہیں، پھر اسے قریب موجود کسی دوسرے، صحیح طریقے سے کام کرنے والے AI پوائنٹ سے جوڑ دیں۔ فیلڈ میں موجود اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ DCS صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے، تو یہ پروگرام کی ترتیبات سے متعلق مسئلہ ہونا چاہیے۔ اگر دیگر معمول کے نقاط پر بھی یہ غیرمعمولی حالت ظاہر ہوتی ہے، تو آپ کو خود وہاں جاکر چیک کرنا چاہیے کہ ٹیبل اور درمیانی لائنوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ 3۔ سیکیورٹی گیٹ پر ملی امپیئر کے سگنل کی قیمت ناپیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ قیمت 0.85 ہے یا -1.7۔ اگر یہ قیمت فیلڈ سے حاصل کی گئی ہے، تو کسی شخص کو بھیج کر یہ دیکھیں کہ کیا کیبنٹ میں ناپی گئی قیمت اسی سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ ۴۔ اس کے علاوہ، کیبل کی مزاحمتی قیمت کی بھی جانچ کرنی ضروری ہے؛ مزاحمتی قیمت سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کیبل میں کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔
۵۔ اگر پیمائش کیے گئے دباؤ میں منفی دباؤ ہے، مثلاً (-1.0~5)، تو ضروری ہے کہ گیج کی کم سے کم حد، DCS کی طرف سے مقرر کردہ کم سے کم حد کے برابر ہو۔ سوال: آپ جو کہہ رہے ہیں، میں نے اس وقت سب کوششیں کر لی تھیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سوال: شکریہ، مسئلہ پہلے ہی حل ہو چکا ہے۔
جواب: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خرابی کی وجہ کیا تھی، اور اسے کیسے حل کیا گیا؟
سوال: DCS کی ترتیبات درست نہیں ہیں۔
Reply #42016-07-13
حمایت کے لئے آئیں: ہگ:
Reply #52016-07-20
ہمیں امید ہے کہ سب لوگ اس سرگرمی میں حصہ لیں گے۔ ہم مسلسل اس کا جائزہ لیتے رہیں گے، اور ایک دن، یہاں تک کہ ایک نوآموز بھی بہت ماہر بن جائے گا!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.