شرکت کا انعام: 2 دولت۔ صحیح جواب کا انعام: 9 دولت۔ سوال: وولٹیج ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سرکٹ کو زمین سے جوڑنا کیوں ضروری ہے؟
Reply #22016-07-06
وولٹیج ٹرانسفارمر کے سیکنڈری وائنڈنگز کو شارٹ سرکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ وولٹیج ٹرانسفارمر کا معمول کا بوجھ، بہت زیادہ امپیڈنس والے آلات ہوتے ہیں، لہذا جب ریلے کے وولٹیج کوائل یا خودکار آلات کے وولٹیج کوائل میں شارٹ سرکٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو سیکنڈری سرکٹ کا امپیڈنس صرف ٹرانسفارمر کے سیکنڈری وائنڈنگ کا امپیڈنس ہی رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سیکنڈری سرکٹ میں بہت زیادہ شارٹ سرکٹ کرنٹ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیمائشی آلات کے اشارے متأثر ہوتے ہیں، ریلے کا نظام غلط طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ ٹرانسفارمر بھی تباہ ہو سکتا ہے۔
Reply #32016-07-06
پہلے طرف اعلی وولٹیج لگا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے طرف کم وولٹیج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، یہاں حفاظتی آلات اور پیمائشی آلات بھی منسلک ہوتے ہیں۔ عملے کو اکثر ان حفاظتی آلات اور پیمائشی آلات کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے انسولیشن خراب ہو جائے، تو اعلی وولٹیج کم وولٹیج والے سرکٹ میں داخل ہو سکتا ہے، جس سے ریلے اور دیگر آلات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس سے عملے کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اگر سیکنڈری سرکٹ کی انسولیشن کی سطح کم ہو، تو بغیر زمینی رابطے کے بھی انسولیشن خراب ہو سکتی ہے، جس سے پیمائشی آلات اور ریلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انسانوں اور آلات کی حفاظت کے لئے، وولٹیج ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سرکٹ کو ضرور زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔
Reply #42016-07-06
ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سائیڈ کو زمین سے جوڑنے کا مقصد، انسانوں اور آلات کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
Reply #52016-07-06
وولٹیج ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سائیڈ کو زمین سے جوڑنا، دراصل تحفظی اقدام ہے؛ اس کا مقصد پرائمری سائیڈ کی عایقت کے ٹوٹنے سے بچنا ہے، تاکہ اعلی وولٹیج کا بوجھ کم وولٹیج سائیڈ میں نہ منتقل ہو جائے، جس سے انسانوں اور آلات کی سلامتی خطرے میں نہ پڑے۔ وولٹیج ٹرانسفارمر کا پہلا کوائل، اعلی وولٹیج والے سسٹم سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر چلتے ہوئے وولٹیج ٹرانسفارمر کے پہلے اور دوسرے سرے کی انسولیشن خراب ہو جائے، تو اعلی وولٹیج دوسرے سرے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف دوسرے آلات خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ برقی عملے کی جان کو بھی سنگین خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ لہذا، وولٹیج ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سائیڈ میں ضرور کوئی نقطہ زمین سے جڑا ہونا چاہیے۔
Reply #62016-07-06
وولٹیج ٹرانسفارمر کا سیکنڈری گراؤنڈنگ، دراصل حفاظتی گراؤنڈنگ ہے؛ اس کا مقصد انسانوں اور آلات کی حفاظت کرنا ہے۔ چونکہ وولٹیج ٹرانسفارمر کام کرتے وقت، اس کا پہلا سرکٹ اعلی وولٹیج پر ہوتا ہے، جبکہ دوسرا سرکٹ مستقل کم وولٹیج پر رہتا ہے (مثلاً، اگر وولٹیج ٹرانسفارمر کے پہلے سرکٹ کا وولٹیج 10000 وولٹ ہے، تو دوسرے سرکٹ کا وولٹیج 100 وولٹ ہوگا؛ یعنی دوسرے سرکٹ کا وولٹیج، پہلے سرکٹ کے وولٹیج کا صرف 1/100 حصہ ہوتا ہے)۔ اگر وولٹیج ٹرانسفارمر کے پہلے اور دوسرے حصوں کے درمیان عایقت خراب ہو جائے، تو پہلے حصے کا اعلی وولٹیج براہِ راست دوسرے حصے پر پڑ جاتا ہے۔ دوسرے حصے سے جڑے ہوئے آلات اور سیفٹی ڈیوائسز کی عایقت کی سطح بہت کم ہوتی ہے، اور یہ آلات اکثر انسانوں کے رابطے میں رہتے ہیں۔ اس صورت میں نہ صرف دوسرے حصے سے جڑے ہوئے آلات خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ صورتحال عملے کی سلامتی کے لئے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ لہذا، انسانوں اور آلات کی حفاظت کے لئے، یہ ضروری ہے کہ وولٹیج ٹرانسفارمر کے خول کو زمین سے جوڑنے کے علاوہ، سیکنڈری کوائل کے ایک نقطے کو بھی محفوظ طریقے سے زمین سے جوڑا جائے۔
Reply #72016-07-06
چونکہ اگر پہلے یا دوسرے مرحلے کی عایقت خراب ہو جائے، تو پہلے مرحلے کا اعلی وولٹیج دوسرے مرحلے تک منتقل ہو جاتا ہے، جس سے انسانوں اور آلات کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسرے مرحلے کو ضرور زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔
Reply #82016-07-06
وولٹیج ٹرانسفارمر کے اصلی حصے میں اعلی وولٹیج ہوتا ہے، جبکہ ثانوی حصے میں کم وولٹیج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس سے پروٹیکشن سسٹم اور میٹر بھی جڑے ہوتے ہیں۔ عملے کو اکثر پروٹیکشن سسٹم اور میٹروں کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر انسولیشن خراب ہو جائے، تو اعلی وولٹیج ثانوی سرکٹ میں داخل ہو سکتا ہے، جس سے ریلے پروٹیکشن سسٹم اور آپریشنل عملے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ نیز، ثانوی سرکٹ کی انسولیشن کی سطح کم ہوتی ہے؛ اگر اسے کسی زمینی نقطے سے جوڑا نہ جائے، تو انسولیشن خراب ہو سکتی ہے، جس سے میٹر اور ریلے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ انسانوں اور آلات کی حفاظت کے لئے، وولٹیج ٹرانسفارمر کے ثانوی حصے کو ضرور زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔
Reply #92016-07-06
اس پوسٹ کو آخری بار hesonchang214 نے 7-7-2016 کو ساعت 22:43 پر ترمیم کیا۔ وولٹیج ٹرانسفارمر کا اصلی حصہ اعلی وولٹیج سے جڑا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ کم وولٹیج سے جڑا ہوتا ہے؛ اور اس میں حفاظتی آلات اور میٹر بھی منسلک ہوتے ہیں۔ عملے کو اکثر ان حفاظتی آلات اور میٹروں کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے انسولیشن خراب ہو جائے، تو اعلی وولٹیج کم وولٹیج کے سرکٹ میں داخل ہو سکتا ہے، جس سے ریلے اور دیگر آلات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس سے عملے کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اگر سیکنڈری سرکٹ کی انسولیشن کی سطح کم ہو، تو بغیر زمینی رابطے کے بھی انسولیشن خراب ہو سکتی ہے، جس سے میٹر اور ریلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انسانوں اور آلات کی حفاظت کے لئے، وولٹیج ٹرانسفارمر کے سیکنڈری حصے کو ضرور زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔
Reply #102016-07-06
وولٹیج ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سائیڈ میں ایک زمینی نقطہ ہونا ضروری ہے، اور یہ بالخصوص حفاظتی وجوہات کی بناء پر کیا جاتا ہے۔ جب پہلی اور دوسری سائیڈ کے وائنڈنگز کے درمیان موجود عایق، اعلی وولٹیج کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، تو پہلی سائیڈ کا اعلی وولٹیج دوسری سائیڈ تک منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری سائیڈ کا زمین سے جڑنا، افراد اور آلات کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ، زمین سے جڑنے کے ذریعہ، انسولیشن مانیٹرنگ ڈیوائس کو فیز وولٹیج فراہم کیا جا سکتا ہے۔
Reply #112016-07-06
وولٹیج ٹرانسفارمر اور کرنٹ ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سائیڈ کو زمین سے جوڑنا، دراصل حفاظتی مقاصد کے لئے کیا جاتا ہے۔ چونکہ اگر پہلے یا دوسرے مرحلے کی عایقت خراب ہو جائے، تو پہلے مرحلے کا اعلی وولٹیج دوسرے مرحلے تک منتقل ہو جاتا ہے، جس سے انسانوں اور آلات کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسرے مرحلے کو ضرور زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔
Reply #122016-07-06
وولٹیج ٹرانسفارمر کے اصلی حصے میں اعلی وولٹیج ہوتا ہے، جبکہ ثانوی حصے میں کم وولٹیج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس سے پروٹیکشن سسٹم اور میٹر بھی جڑے ہوتے ہیں۔ عملے کو اکثر پروٹیکشن سسٹم اور میٹروں کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے انسولیشن خراب ہو جائے، تو اعلی وولٹیج ثانوی سرکٹ میں داخل ہو سکتا ہے، جس سے ریلے پروٹیکشن سسٹم اور عملے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ نیز، ثانوی سرکٹ کی انسولیشن کی سطح کم ہوتی ہے؛ اگر اسے زمین سے جوڑا نہ جائے، تو انسولیشن خراب ہو سکتی ہے، جس سے میٹر اور ریلے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ انسانوں اور آلات کی حفاظت کے لئے، وولٹیج ٹرانسفارمر کے ثانوی حصے کو ضرور زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔
Reply #132016-07-06
وولٹیج ٹرانسفارمر کا سیکنڈری گراؤنڈنگ، دراصل حفاظتی گراؤنڈنگ ہے؛ اس کا مقصد انسانوں اور آلات کی حفاظت کرنا ہے۔ چونکہ وولٹیج ٹرانسفارمر کام کرتے وقت، اس کا پہلا سرکٹ اعلی وولٹیج پر ہوتا ہے، جبکہ دوسرا سرکٹ مستقل طور پر کم وولٹیج پر رہتا ہے (مثلاً، اگر وولٹیج ٹرانسفارمر کے پہلے سرکٹ کا وولٹیج 10000 وولٹ ہے، تو دوسرے سرکٹ کا وولٹیج 100 وولٹ ہوگا؛ یعنی دوسرے سرکٹ کا وولٹیج، پہلے سرکٹ کے وولٹیج کا صرف 1/100 حصہ ہوتا ہے)۔ اگر وولٹیج ٹرانسفارمر کے پہلے اور دوسرے حصوں کے درمیان عایقت خراب ہو جائے، تو پہلے حصے کا اعلی وولٹیج براہِ راست دوسرے حصے پر پڑ جاتا ہے۔ دوسرے حصے سے جڑے ہوئے آلات اور سیفٹی ڈیوائسز کی عایقت کی سطح بہت کم ہوتی ہے، اور یہ آلات اکثر انسانوں کے رابطے میں رہتے ہیں۔ اس صورت میں نہ صرف دوسرے حصے سے جڑے ہوئے آلات خراب ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ صورتحال عملے کی سلامتی کے لئے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ لہذا، انسانوں اور آلات کی حفاظت کے لئے، یہ ضروری ہے کہ وولٹیج ٹرانسفارمر کے خول کو زمین سے جوڑنے کے علاوہ، سیکنڈری کوائل کے ایک نقطے کو بھی مضبوطی سے زمین سے جوڑا جائے۔
Reply #142016-07-06
سیکنڈری سائیڈ کا زمین سے جڑنا، افراد اور آلات کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔
Reply #152016-07-06
وولٹیج ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سائیڈ کو زمین سے جوڑنا، دراصل تحفظی مقاصد کے لئے کیا جاتا ہے۔ چونکہ اگر پہلے یا دوسرے مرحلے کی عایقت خراب ہو جائے، تو پہلے مرحلے کا اعلی وولٹیج دوسرے مرحلے تک منتقل ہو جاتا ہے، جس سے انسانوں اور آلات کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسرے مرحلے کو ضرور زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔
Reply #162016-07-06
وولٹیج ٹرانسفارمر اور کرنٹ ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سائیڈ کو زمین سے جوڑنا، دراصل حفاظتی مقاصد کے لئے کیا جاتا ہے۔ چونکہ اگر پہلے یا دوسرے مرحلے کی عایقت خراب ہو جائے، تو پہلے مرحلے کا اعلی وولٹیج دوسرے مرحلے تک منتقل ہو جاتا ہے، جس سے انسانوں اور آلات کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسرے مرحلے کو ضرور زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔
Reply #172016-07-06
چونکہ وولٹیج ٹرانسفارمر کے کام کرنے کے دوران، پہلے وائنڈنگ میں اعلی وولٹیج ہوتا ہے، جبکہ دوسرے وائنڈنگ میں کم وولٹیج ہوتا ہے؛ اگر پہلے اور دوسرے وائنڈنگ کے درمیان برقی رساو یا برقی خرابی پیدا ہو جائے، تو پہلے وائنڈنگ کا اعلی وولٹیج براہِ راست دوسرے وائنڈنگ میں منتقل ہو جاتا ہے، جس سے انسانوں اور آلات کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ لہذا، انسانوں اور آلات کی حفاظت کے لئے، یہ ضروری ہے کہ وولٹیج ٹرانسفارمر کے خول کو زمین سے جوڑنے کے علاوہ، سیکنڈری سائیڈ کے کسی ایک نقطے کو بھی مضبوطی سے زمین سے جوڑا جائے۔
Reply #182016-07-07
چونکہ وولٹیج ٹرانسفارمر کے کام کرنے کے دوران، پہلے وائنڈنگ میں اعلی وولٹیج ہوتا ہے، جبکہ دوسرے وائنڈنگ میں کم وولٹیج ہوتا ہے؛ اگر پہلے اور دوسرے وائنڈنگ کے درمیان برقی رساو یا برقی خرابی پیدا ہو جائے، تو پہلے وائنڈنگ کا اعلی وولٹیج براہِ راست دوسرے وائنڈنگ میں منتقل ہو جاتا ہے، جس سے انسانوں اور آلات کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ لہذا، انسانوں اور آلات کی حفاظت کے لئے، یہ ضروری ہے کہ وولٹیج ٹرانسفارمر کے خول کو زمین سے جوڑنے کے علاوہ، سیکنڈری سائیڈ کے کسی ایک نقطے کو بھی مضبوطی سے زمین سے جوڑا جائے۔
Reply #192016-07-07
دوسرے آلات اور انسانی سلامتی کو یقینی بنانا۔
Reply #202016-07-07
سوال و جواب: وولٹیج ٹرانسفارمر کے سیکنڈری سرکٹ کو زمین سے جوڑنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: وولٹیج ٹرانسفارمر کے اصلی حصے میں اعلی وولٹیج ہوتا ہے، جبکہ ثانوی حصے میں کم وولٹیج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس سے حفاظتی آلات اور پیمائشی آلات بھی جڑے ہوتے ہیں۔ عملے کو اکثر ان حفاظتی آلات اور پیمائشی آلات کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے انسولیشن خراب ہو جائے، تو اعلی وولٹیج ثانوی سرکٹ میں داخل ہو سکتا ہے، جس سے ریلے اور دیگر آلات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس سے عملے کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ نیز، ثانوی سرکٹ کی انسولیشن کی سطح کم ہوتی ہے؛ اگر اسے زمین سے جوڑا نہ جائے، تو اس کی انسولیشن خراب ہو سکتی ہے، جس سے پیمائشی آلات اور ریلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انسانوں اور آلات کی حفاظت کے لئے، وولٹیج ٹرانسفارمر کے ثانوی حصے کو ضرور زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.