پائپ لائنوں پر، ہیٹ ٹیوبوں کے لئے سہارے اور حرارتی تلافی کے آلات ضروری ہیں، تو کیا عام درجہ حرارت والی پائپ لائنوں کے لئے بھی ایسے آلات ضروری ہیں؟ اگر ضرورت ہو تو، معاوضے کی رقم کس بنیاد پر طے کی جائے گی؟ چونکہ آپریشن کا درجہ حرارت ماحولیاتی درجہ حرارت کے برابر ہے، لگتا ہے کہ “سیزر II” کا حساب لگانا ممکن نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ عام درجہ حرارت والی پائپ لائنوں میں π شکل کے موڑ بنائے گئے ہیں، لیکن ان π شکل کے موڑوں کے درمیان کوئی فکسنگ فریم نہیں لگایا گیا ہے؛ لہذا تلافی کی مقدار کا اندازہ تجربے کی بنیاد پر ہی لگایا جاتا ہے۔ کیا اس طرح، بغیر کسی فکسنگ فریم کے، کمپنسیٹیو بینڈ استعمال کرنا مفید ہے؟ اس کے علاوہ، اگر معمولی درجہ حرارت والی پائپ لائنوں میں کوئی تلافی نہ کی جائے، تو کیا ان پائپ لائنوں پر افقی دباؤ لگانے کی ضرورت ہے؟
کیا یہ پوسٹ “پائپ لائن سیکشن” کے زمرے میں آتی ہے، یا “پائپ لائن کے دباؤ سے متعلق سیکشن” کے زمرے میں؟ اگر یہ پوسٹ غلط سیکشن میں رکھ دی گئی ہے، تو براہ کرم ایڈمن سے درخواست کریں کہ وہ اسے مناسب جگ
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 6 جولائی 2016، ساعت 20:09 پر ترمیم کیا۔ مثال کے طور پر، کم دباؤ والی گیس پائپ لائنیں، یہ تو عام درجہ حرارت پر ہی کام کرتی ہیں؛ ان میں تو کوئی حفاظتی اقدامات بھی نہیں ہوتے۔ لیکن جب ان پائپ لائنوں کی مرمت کرنی پڑتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ بہرحال، ہماری فیکٹری میں تو ہمیشہ بھاپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مثال تو کم از کم بیس سال پہلے کی ہے؛ بتایا جاتا ہے کہ بھاپ کے استعمال کی وجہ سے پائپ لائنیں پھول گئیں، جس کی وجہ سے پائپ فریم ٹوٹ گیا اور پائپ لائنیں پائپ فریم سے الگ ہوکر نیچے لٹک گئیں۔
جی ہاں، لیکن یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی، کیا ان پائپوں کو بھی، جنہیں وقتاً فوقتاً صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بھی بھاپ کے پائپوں کی طرح ہی کسی قسم کی تلافی کی ضرورت ہے؟ اگر ایسا کیا جائے، تو بہت عرصے تک اسے استعمال نہیں کیا جاسکے گا، یہ بہت ضیاع ہوگا؛ مالک بھی اسے پسند نہیں کرے گا۔ ; اگر ایسا نہ کیا گیا، تو پھر فون کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ میں نے بھی یہ سوال پوچھنے کے لئے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، لیکن مجھے مناسب جواب نہیں ملا۔ لگتا ہے کہ فیصلے تجربے کی بنیاد پر ہی کئے جاتے ہیں۔ آخر میں جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن صفائی کے دوران درجہ حرارت کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے۔ اس سوال کی طرف واپس آتے ہوئے، اگر یہ عام، بغیر صفائی کے استعمال کیے جانے والے، معمولی درجہ حرارت پر استعمال ہونے والے پائپ ہیں، اور ان کا سیدھا حصہ بہت لمبا ہے، تو کیا ان میں حرارتی تلافی کی ضرورت ہے؟ میں نے جو مثالیں دیکھیں، ان میں ایسا کرنا ضروری تھا، لیکن ایسے معاملات بہت کم تھے۔ اس کے علاوہ، درمیان میں کوئی فکسنگ فریم بھی نہیں تھا۔ ہمارے ماہرین کے مطابق، اگر عام درجہ حرارت پر پائپوں کے لئے فکسنگ فریم استعمال کیا جائے، تو دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بغیر کسی فکسنگ فریم کے، کیا π کارآمد ہے؟ اس کی معاوضہ رقم کیسے طے کی جاتی ہے؟ جب لوگ پائپ لائنیں بناتے ہیں، تو کیا دباؤ کی حساب کتاب کے لئے عام درجہ حرارت والے پائپوں کا بھی ماڈل بنایا جاتا ہے؟
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 6 جولائی 2016، ساعت 20:21 پر ترمیم کیا۔ ہمارے فیکٹری میں استعمال ہونے والی کم دباؤ والی گیس پائپ لائنیں، پائپوں کی سطح پر ہی واقع ہیں؛ یہ پائپ لائنیں ایک مسلسل ڈھلان کی شکل میں ہیں، اور ان میں کوئی عمودی موڑ نہیں ہے۔ اس لیے ان پائپ لائنوں میں افقی U-شکل کے موڑ ہی استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ، پائپ لائنوں کے قدرتی مڑنے سے ہی تلافی ممکن ہے؛ لہذا افقی U شکل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ (ٹیبلٹ کے ذریعے لکھنے میں دشواری ہے، “پائی” کیسے لکھا جائے، معلوم نہیں۔)
معمولی درجہ حرارت والی پائپ لائنوں میں π شکل کے موڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حرارتی تغیر ΔL = αtLΔt ہوتا ہے، لیکن معمولی درجہ حرارت والی پائپ لائنوں میں درجہ حرارت کا فرق بہت کم ہوتا ہے، اس لیے حرارتی تغیر تقریباً صفر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے سپورٹس کا استعمال کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
معمولی درجہ حرارت والی پائپوں کا حساب نہیں لگایا جاتا، پچھلے منصوبے میں تو معمولی درجہ حرارت والی پائپوں کے لئے کوئی فکسنگ فریم ہی نہیں تھا، صرف بوجھ برداشت کرنے والے فریم اور رہنمائی کرنے والے فریم ہی استعمال کئے گئے۔