HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

لنکڈ ری سیٹ سوئچ سے متعلق

2016-07-07View Original

Thread Content

عزیز ماہرین، براہ کرم لاکنگ سسٹم کی ری سیٹنگ سے متعلق مشورہ دیں: کسی لاکنگ سسٹم میں ایک مجموعی ری سیٹ سوئچ ہوتا ہے؛ جب لاکنگ سسٹم کام کرتا ہے، تو متعلقہ والو بند ہو جاتے ہیں۔ ان والوز کے الیکٹرومیگنیٹک والوز میں خود بھی الگ الگ “مینوئل ریسیٹ” کا آپشن موجود ہے۔ تو، جب لاکنگ کی شرائط ختم ہو جاتی ہیں، تو کیا صرف مجموعی ریسیٹ سوئچ دبانے سے ہی تمام والوز کے الیکٹرومیگنیٹک والوز ریسیٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا ان والوز کے الیکٹرومیگنیٹک والوز کو بھی الگ الگ ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ شکریہ!
Reply #22016-07-08
لوک ان ری سیٹنگ، سافٹ ویئر کے ذریعے ہی ممکن ہے؛ یعنی بغیر کسی بائی پاس کے، کسی شرط کے تحت الیکٹرومیگنیٹک والو کو بجلی فراہم کی جاسکتی ہے۔ آپ جس “ری سیٹنگ” کی بات کر رہے ہیں، وہ دراصل الیکٹرومیگنیٹک والو پر استعمال ہوتی ہے۔ عام حالات میں اسے دستی طور پر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
Reply #32016-07-08
میری مراد وہ الیکٹرومیگنیٹک والو ہے جس میں براہِ راست دستی طور پر ری سیٹ کرنے کا سوئچ موجود نہیں ہے۔ لاجک ڈایاگرام میں “MANUAL RESET” لکھا ہے، تو کیا اس لاکنگ سسٹم کا ری سیٹ بٹن ہی اس الیکٹرومیگنیٹک والو کو ری سیٹ کرنے کے لئے کافی ہے؟ O(∩_∩)O شکریہ
Reply #42016-07-08
اس صورت میں، عموماً جب مجموعی ری سیٹ بٹن دبایا جاتا ہے، تو الگ الگ الیکٹرومیگنیٹک والوز کو دوبارہ سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ورنہ مجموعی ری سیٹ بٹن کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟
Reply #52016-07-08
یہ بات پروسیس کی ضروریات پر منحصر ہے؛ کچھ حالات میں ایسا کیا جاسکتا ہے، جبکہ کچھ حالات میں والوز کو دوبارہ فعال کرنے کے لئے ایک خاص ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔
Reply #62016-07-08
یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اسے کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کچھ آلات میں، جب فیلڈ پر موجود ری سیٹ بٹن دبایا نہیں جاتا، تو DCS میں موجود ری سیٹ فیچر بے اثر ہو جاتا ہے۔ ایسا ڈیزائن اس لئے کیا گیا ہے تاکہ آلہ شروع ہونے کے وقت فیلڈ پر کوئی شخص موجود ہو، اور اس کی جانچ بھی کی گئی ہو، تاکہ یقین ہو سکے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجموعی ری سیٹنگ سے یہ یقینی نہیں ہوتا کہ تمام چیزیں دوبارہ درست ہو جائیں گی؛ بہت سے معاملات میں، نچلی سطح پر ری سیٹنگ کی تصدیق ہونے کے بعد ہی مجموعی ری سیٹنگ کارگر ثابت ہوتی ہے۔
Reply #72016-07-08
اگر ایسا ہی ہے، تو واحد طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ لاجک ڈایاگرام میں موجود منطقی تعلقات کو دیکھا جائے۔
Reply #82017-11-14
اگر لاجک ڈایاگرام پر “مینوئل ری سیٹ” درج ہے، لیکن عملی طور پر وہاں کوئی مینوئل ری سیٹ سوئچ موجود نہیں ہے، تو یہ دراصل ایک “کل ری سیٹ بٹن” ہے۔ ایک عام الیکٹرومیگنیٹک والو کو دوبارہ فعال کرنے کے تین طریقے ہیں، اور یہ الیکٹرومیگنیٹک والو دراصل SIS سسٹم کا حصہ ہے: 1- کنٹرول روم میں موجود سپورٹ پینل پر موجود ری سیٹ بٹن، 2- الیکٹرومیگنیٹک والو کے جسم پر موجود مینوئل ری سیٹ نوب، 3- فیلڈ میں الگ سے موجود ری سیٹ بٹن، جس کا سگنل کنٹرول روم اور سپورٹ پینل پر موجود بٹنوں کے ساتھ لاجک کے ذریعے منسلک ہوتا ہے۔ ان تینوں کا استعمال پروجیکٹس میں کیا گیا ہے، اور عموماً انہیں پروسیسنگ سے متعلق ضروریات کے مطابق ہی ترتیب دیا جاتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.