Thread Content
ایل این جی گیسیفیکیشن اسٹیشن میں، میڈیم قدرتی گیس ہے۔ کیا حفاظتی والو سے ایگزاسٹ گیس EAG سے گزرنے کے بعد براہ راست فضا میں خارج ہوتی ہے؟ بند ڈسچارج کی ضرورت نہیں؟
یہ پوسٹ آخری بار duyuan نے لکھی تھی۔* n ترمیم شدہ 2016-7-8 13:59 سیفٹی والو کی ریلیز گیس کو کاربوریٹر کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے اور پھر براہ راست فضا میں خارج کیا جاتا ہے۔ حرارت کم درجہ حرارت NG جمع ہونے کے خطرے کو روکنے کے لیے ہے۔ پریشان نہ ہوں، سیفٹی والو بہت زیادہ نہیں نکلے گا، یہ سب پیسے ہیں: LOL BOG کو عام طور پر پریشر ریگولیشن کے بعد NG آؤٹ پٹ پائپ لائن میں ضم کیا جاتا ہے۔
میں استاد سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایل این جی اسٹوریج ٹینک کے زیادہ دباؤ کو دستی طور پر نکالا جا سکتا ہے اور ہوا کو براہ راست بڑھایا جا سکتا ہے؟
یہ اس صنعت کی موجودہ صورتحال ہے۔ تاہم، GB150 یہ شرط رکھتا ہے کہ آتش گیر میڈیا کو براہ راست فضا میں خارج نہیں کیا جانا چاہیے۔ ٹیکنیکل سپرویژن بیورو کے TSDG ضوابط مندرجہ ذیل پڑھتے ہیں: جو ہوا سے ہلکے ہیں انہیں ماحولیاتی تشخیص کے بعد براہ راست اعلی مقامات پر خارج کیا جا سکتا ہے اور ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال، قدرتی گیس میں کاربن کے اخراج کے اشارے نہیں ہیں، لہذا ماحولیاتی تحفظ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، اس صنعت کو بھی اب براہ راست خارج کر دیا گیا ہے، اور قدرتی گیس اسٹیشنوں پر تقریباً کوئی بھڑک اٹھی نہیں ہے۔
حفاظتی والو کا آؤٹ لیٹ ایک ریلیف پائپ ہے۔ ای اے جی ہیٹر سے گزرنے کے بعد، اسے براہ راست ریلیف ٹاور کے ذریعے خالی کر دیا جاتا ہے۔ ریلیف ٹاور 10 میٹر سے کم نہیں ہے۔
عام طور پر، حفاظتی والو ہر روز سفر نہیں کر سکتا. حفاظتی والو کا ٹرپ ہونا ایک حادثہ ہے۔ اگر اخراج نسبتاً بڑا ہے، تو یہ سفارش کی جاتی ہے کہ بحالی کا آلہ شامل کریں۔