Thread Content
سب لوگوں کو سلام، میں واٹر اسٹیشن پر فلم کو دھونے کے بعد اسے صاف کر رہا تھا، اس دوران پانی حاصل کرنے والے والو کو کھولنے پر معلوم ہوا کہ کوئی پانی باہر نہیں آ رہا ہے۔ ہمارا سیمپلنگ والو گیس کے کنکشن کے ذریعے پانی حاصل کرنے والے حصے سے جڑا ہوتا ہے؛ سیمپلنگ والو کو ہٹانے کے بعد گیس کے کنکشن سے کشش پیدا ہو گئی۔ کام کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان پٹ والے پانی کا دباؤ 0.85 میگا پاسکل ہے، جبکہ گاڑھے پانی کا دباؤ 0.75 میگا پاسکل ہے۔ گاڑھا پانی اور تیار شدہ پانی دونوں کو نالیوں میں بہایا جاتا ہے۔ ان پٹ ٹینک کے والو سب بند ہیں۔
تفصیلات واضح نہیں ہیں، کیا پانی بھی نالیوں کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے؟ پانی کے نمونے لینے کے لئے بہتر یہ ہے کہ اسے عمودی پائپ میں، جہاں پانی اوپر کی جانب بہتا ہے، یا افقی پائپ کے حصے میں لیا جائے۔ اگر عمودی پائپ میں، جہاں پانی نیچے کی جانب بہتا ہے، وہاں سے نمونہ لیا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا؛ یہ صورتحال جیٹ پمپ کے معاملے جیسی ہی ہے۔
ریورس اوسموس میمبرنس سسٹم، دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے؛ پانی کو بائی پاس راستے سے نکالا جاتا ہے، اور اس بائی پاس راستے پر دھماکہ سے بچنے والی تہہ بھی موجود ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ کہیں یہ تہہ پھٹی تو نہیں، تاکہ پانی بائی پاس راستے سے نیچے نہ جائے۔ اس کی وجہ سے پانی کی فراہمی کے لئے استعمال ہونے والے والوز پر منفی دباؤ پڑتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا ریورس اوسموس سسٹم کس طرح تیار کیا گیا ہے۔
کیا تصویریں موجود ہیں؟ پہلے موقع پر جاکر دیکھیں، پھر تجزیہ کریں گے؟
کیا یہ صرف ایک ہی جھلی سے لیا گیا نمونہ ہے، یا پورے پانی کا نمونہ ہے؟
یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پانی خارج کرنے والے پائپ کا منہ، میمبرین کمپوننٹ سے نیچے واقع ہو۔ جب پانی بھرنے والا پمپ بند ہو جاتا ہے، تو سسٹم میں موجود مائع سیفون کے اثر سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس طرح سسٹم میں منفی دباؤ پیدا ہو جاتا ہے۔