CO2 کی فراہمی کے لئے پائپ لائنیں

2016-07-11View Original

Thread Content

براہ کرم بتائیں کہ اعلی دباؤ والی CO2 پائپ لائنیں (جن کا دباؤ 16 MPa ہے، اور مادہ کا درجہ حرارت 5 سے 20 ڈگری سیلسیس ہے)، کیا یہ دباؤ والی پائپ لائنیں ہیں، یا پھر پانی بھرنے والی پائپ لائنوں کی طرح یہ بھی غیر دباؤ والی پائپ لائنیں ہیں؟ اگر یہ پریشر پائپ لائن ہے، تو کیا یہ GA2 ہے یا GC1؟
Reply #22016-07-11
اگر DN کی قیمت 50 سے زیادہ ہو، تو اسے دباؤ والی پائپ لائن سمجھا جاتا ہے۔
Reply #32016-07-11
اس کی بنیاد پر، دباؤ والی پائپ لائنوں سے متعلق تربیتی مواد میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔
Reply #42016-07-12
GA2 یا GC1؟ اس کا تعلق دیوار کی موٹائی کے حساب لگانے کے فارمولوں کے انتخاب سے ہے۔ کیا اس کا حساب گیس پائپ لائنوں کے ڈیزائن کے معیارات، تیل پائپ لائنوں کے ڈیزائن کے معیارات، یا تیل و گیس کی نقل و حمل کے ڈیزائن کے معیارات کے مطابق لگایا جائے، یا پھر صنعتی دھاتی پائپ لائنوں کے ڈیزائن کے معیارات کے مطابق؟
Reply #52016-07-12
دباؤ والی پائپ لائنیں – یہ وہ پائپی نظام ہیں جن میں مخصوص دباؤ کا استعمال کرکے گیس یا مائعات کو منتقل کیا جاتا ہے۔ ان کی حد یہ ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے والا دباؤ 0.1 MPa (بروٹو اسٹریس) سے زیادہ یا برابر ہو، اور ان میں استعمال ہونے والے مواد گیس، مائع گیس، بھاپ، یا قابل اشتعال، دھماکہ خیز، زہریلے، یا خوردبینی خصوصیات رکھنے والے مائعات ہوں۔ ان پائپ لائنوں کا نامیاتی قطر بھی 50 ملی میٹر سے زیادہ یا برابر ہونا چاہیے۔
Reply #62016-07-12
پائپ لائنوں کی قسم کا تعین کرنے کے لئے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان پائپ لائنوں کا استعمال کس مقصد کے لئے ہے؛ کیا یہ طویل فاصلے تک پانی منتقل کرنے والی پائپ لائنیں ہیں (GA)، عوامی استعمال کیلئے بنائی گئی پائپ لائنیں ہیں (GB)، صنعتی مقاصد کیلئے استعمال ہونے والی پھر مزید ذیلی درجات تقسیم کیے جائیں۔ یہ کون سی پائپ لائن ہے؟
Reply #72016-07-12
فلڈنگ پائپ لائنوں کے لیے اس حوالے سے کوئی معیارات یا قواعد موجود نہیں ہیں۔ جبکہ ہائی پریشر والی پانی کی پائپ لائنوں کے لیے تو مخصوص معیارات موجود ہیں، اور انہیں براہِ راست “غیر پریشر والی پائپ لائنیں” قرار دیا جاتا ہے۔
Reply #82016-07-12
GC14.1 وہ صنعتی دباؤ والی پائپ لائنیں جو درج ذیل شرائط میں سے کسی ایک کو پورا کرتی ہیں، GC1 درجہ کی ہیں: 4.1.1 وہ پائپ لائنیں جو GB5044 اور HG20660 میں بیان کردہ، درج ذیل خطرناک مواد کو منتقل کرتی ہیں: a) انتہائی خطرناک مواد (لیکن بینزول کو چھوڑ کر)۔; ب) انتہائی خطرناک گیسی مادے (جن میں بینزین بھی شامل ہے) ; ج) جب کام کرنے کا درجہ حرارت، معیاری ابلنے کے درجہ حرارت سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے مائع میڈیم کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ 4.1.2 وہ پائپ لائنیں جو GB50160 اور GBJ16 میں بیان کردہ آگ کے خطرات کے مطابق ہیں، اور جن کا ڈیزائن دباؤ 4.0 MPa یا اس سے زیادہ ہے:
الف) قسم اے اور بی کے قابل اشتعال گیسیں۔ ; ب) کیٹگری اے کے قابل اشتعال مائعات (جن میں ڈی ہائڈروجنیٹڈ ہائڈروکاربن بھی شامل ہیں) 4.1.3 وہ پائپ لائنیں جن کے ذریعہ مائعات منتقل کیے جاتے ہیں، اور جن کا ڈیزائنڈ دباؤ 10.0 MPa یا اس سے زیادہ ہے؛ نیز وہ پائپ لائنیں جن کا ڈیزائنڈ دباؤ 4.0 MPa یا اس سے زیادہ ہے، اور جن کا ڈیزائنڈ درجہ حرارت 400°C یا اس سے زیادہ ہے۔ 4.2 وہ صنعتی دباؤ والی پائپ لائنیں جو درج ذیل شرائط کو پورا کرتی ہیں، GC2 درجہ کی ہیں: یعنی وہ پائپ لائنیں جن میں مادہ کی زہریلی خصوصیات، آگ لگنے کا خطرہ (قابل اشتعال ہونا)، ڈیزائن کردہ دباؤ اور ڈیزائن کردہ درجہ حرارت، 4.1 میں بیان کردہ GC1 درجہ کی پائپ لائنوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں؛ البتہ 4.3 میں بیان کردہ GC3 درجہ کی پائپ لائنیں اس فہرست سے باہر ہیں۔ 4.3 وہ صنعتی دباؤ والی پائپ لائنیں جو درج ذیل شرائط کو پورا کرتی ہیں، GC3 درجہ کی ہوتی ہیں: وہ پائپ لائنیں جو غیر زہریلے، غیر قابل اشتعال مائعات کو منتقل کرتی ہیں، اور جن کا ڈیزائن دباؤ 1.0 MPa سے کم یا برابر ہوتا ہے؛ نیز ان کا ڈیزائن درجہ حرارت -20°C سے زیادہ لیکن +186°C سے کم ہوتا ہے۔ 4.4 جب مختلف قسم کے زہریلے یا قابل اشتعال مواد کے مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں ان میں سے اس مواد کو ہی مدِ نظر رکھنا چاہیے جس کی زہریلی یا قابل اشتعال خصوصیات سب سے زیادہ ہوں۔ جب کسی خطرناک مادہ کی مقدار بہت کم ہو، تو اس کے خطرناک ہونے کی حد اور اس کی مقدار دونوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، مالک یا ڈیزائنر ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس مرکب مادہ کی زہریلی یا قابلِ اشتعال خصوصیات کیا ہوں گی۔
Reply #92016-07-12
ہاں، GC1 4.1.3 کے مطابق، اعلیٰ دباؤ والی پانی کی پائپ لائنوں (جنہیں غیر دھاتی پائپ لائنیں سمجھا جاتا ہے) کی دیوار کی موٹائی کا حساب لگانے کا فارمولہ، صنعتی دھاتی پائپ لائنوں کے حساب لگانے کے فارمولے جیسا ہی ہے۔ تمام لوگوں کی بحث اور شرکت کا بہت شکریہ۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.