Thread Content
کیا 1.3 میگاپاسکل کے سنتھیٹک بھاپ کے لئے 1.5 میگاپاسکل والے فلینج اور والو استعمال کئے جا سکتے ہیں؟
نہیں، کیوں کہ بھاپ کے درجہ حرارت پر، مواد کی برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔
1.3 مطلوبہ بخارات کا درجہ حرارت 195 ڈگری ہے، جبکہ نامیاتی دباؤ 1.6 ہے؛ اس دباؤ کو 1.3 مطلوبہ بخارات کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
بہتر یہ ہے کہ 25 کلوگرام دباؤ والے والوز ہی استعمال کئے جائیں، تاکہ حفاظت کے لئے کافی حد تک فاصلہ رہ سکے؛ ورنہ رساؤ بہت خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔
جی ہاں، بشرطیکہ فلینج کا زیادہ سے زیادہ استعمالی دباؤ، کام کرنے والے دباؤ سے زیادہ ہو۔
یقیناً نہیں، اگر 20# مواد سے بنے فلینج استعمال کیے جائیں، تو درجہ حرارت اور دباؤ کے پیمانوں کے مطابق، PN16 معیار کے فلینج کے لئے 150℃ پر زیادہ سے زیادہ قابل قبول کام کرنے والا دباؤ 13.0 بار ہے، جبکہ 200℃ پر یہ دباؤ 12.6 بار ہے۔ چونکہ یہاں درجہ حرارت 195℃ ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ قابل قبول کام کرنے والا دباؤ یقیناً 13 بار سے کم ہوگا۔ لہذا، یہ ممکن نہیں ہے۔
کم از کم تھوڑی گنجائش ضرور رکھنی چاہیے، 25 بار والا والو منتخب کریں؛ ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
اسے کیسے بیان کیا جائے، 1.6 MPa دباؤ والے سنتھیٹک بھاپ کے لئے 1.6 MPa دباؤ والے والوز اور فلینج استعمال کئے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر والوز اور فلینجوں کے لئے دباؤ کا انتخاب، استعمال ہونے والے زیادہ سے زیادہ دباؤ کے 1.5 گنا ہوتا ہے۔ مثلاً، آپ کے پاس فیلڈ میں 1.3 MPa کا دباؤ ہے۔ اس طرح، والوز اور فلینجوں کے لئے مناسب دباؤ کی سطح 1.95 ہونی چاہیے، لیکن ایسی کوئی سطح دستیاب نہیں ہے۔ قریب ترین سطحیں 150LB (2.0 MPa، امریکی معیار) اور 2.5 MPa (یورپی معیار) ہیں۔ یہ دونوں سطحیں مناسب ہیں۔ آپ اپنی کمپنی کے پلانٹ میں استعمال ہونے والے والوز، پائپوں، فلینجوں وغیرہ کے لئے جو دباؤ کا معیار استعمال کیا جاتا ہے، اس کے مطابق ہی انتخاب کریں۔ والوز اور فلینجوں میں ایک حفاظتی عنصر بھی شامل کرنا بہتر ہے؛ اس سے استعمال کرتے وقت زیادہ اطمینان ہوگا۔ اور اس طرح کے دباؤ کی سطحوں کی قیمتوں میں بھی زیادہ فرق نہیں ہوتا، لہذا اس پر بچت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
فلینج کا انتخاب، فلینج سے متعلق معیارات میں درج درجہ حرارت اور دباؤ کی حدود کے مطابق کرنا ضروری ہے؛ کیوں کہ اعلی درجہ حرارت پر مواد کی برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ فلینج کے لئے قابل قبول زیادہ سے زیادہ دباؤ بھی کم ہوتا جاتا ہے۔
براہ کرم بتائیں: کیا 1.5 MPa کی سطح والے فلینج اور والو موجود ہیں؟
اگر وجوہات کی تفصیل سے وضاحت کی جاسکے تو بہتر ہوگا۔ مزید بات چیت کا خیرمقدم ہے۔
براہ کرم، اوپر موجود لوگوں کے جوابات دیکھیں۔ بھاپ سے چلنے والی پائپ لائنوں کے معاملے میں درجہ حرارت کے اثرات کو ضرور مدِ نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ صرف عام درجہ حرارت کو ہی بنیاد بنایا جائے۔
تجرباتی دباؤ، وہ دباؤ ہے جس کو برداشت کرنا ضروری ہے؛ مثلاً، اگر کسی والو پر 16 کلوگرام کا دباؤ لگتا ہے، تو تجرباتی دباؤ 24 کلوگرام رکھا جاتا ہے۔ تجربے میں استعمال کیا جانے والا دباؤ عارضی نوعیت کا ہوتا ہے
استعمال کے دوران درکار زیادہ سے زیادہ دباؤ کو مدِ نظر رکھنا ضروری ہے؛ اس کے لئے فلینج کے معیارات یا والوز کے ڈیزائن کے معیارات کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔