ڈسٹریبیوشن روم میں، کم وولٹیج سوئچ بورڈز کے سرکٹوں میں کرنٹ ٹرانسفارمر نصب کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ایک کرنٹ ڈسپلے ڈیوائس بھی لگائی گئی ہے۔ اب موٹر کے آپریشنل پینل پر ایک فیلڈ پوائنٹر طرز کا کرنٹ میٹر نصب کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ کرنٹ میٹر لو وولٹیج سوئچ بورڈ کی جانب سے کس طرح جڑایا جائے؟
کرنٹ سگنلز کو سیریز میں جوڑ دیا جائے تو ٹھیک رہتا ہے...
کرنٹ میٹر، کم وولٹیج سوئچ بورڈ کی جانب سے تاروں کے ذریعے جڑا ہوتا ہے؛ یعنی یہ ٹرمینل پیڈز کے ذریعے منسلک ہوتا ہے!
اگر سیریز میں استعمال کیا جائے، تو کیا کرنٹ ٹرانسفارمر کی سیکنڈری کرنٹ کی قیمت کو 1A رکھنا مناسب ہے یا 5A؟ کیا اس سے آپریشنل کالم پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے؟
اگر سیریز میں استعمال کیا جائے، تو کیا کرنٹ ٹرانسفارمر کی سیکنڈری کرنٹ کی قیمت کو 1A رکھنا مناسب ہے یا 5A؟ کیا اس سے آپریشنل کالم پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے؟
دونوں گھڑیوں کو آپس میں جوڑ دینے سے کام ہو جائے گا، ٹ
متوازی طور پر استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، وولٹیج ٹرانسفارمر تو مرکزی سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے، اور مرکزی سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ، شاخوں میں بہنے والی کرنٹوں کے مجموع کے برابر ہوتی ہے؛ لہذا اسے صرف سیریز میں ہی است
پھر، موقع پر موجود کرنٹ میٹر کو یقیناً تانبے کے تاروں کے ذریعے وہاں نصب کیا جاتا ہے؛ اس صورت میں تاروں میں یقیناً مزاحمت ہوتی ہے، لہذا کرنٹ کی مقدار بھی سوئچ بورڈ پر نصب کرنٹ میٹر کے مقابلے میں کم ہوگی۔ اور یہ بھی دکھایا گیا کہ پڑھے گئے اعداد تقریباً سرکٹ کرنٹ کے نصف کے برابر ہیں، یہ غلطی بہت زیادہ ہے۔ مجھے دھوکہ نہ دیں، میں نے بھی جونیئر فزکس پڑھی ہے۔
یعنی یہ تقاضا ہے کہ آپریشن پلیٹ فارم پر موجود کرنٹ میٹر کی قیمت، کرنٹ ٹرانسفارمر کے ریشو کے برابر ہو، ٹھیک ہے؟
جی ہاں، یعنی ٹرانسفارمر کا تناسب برابر ہونا ضروری ہے۔