سیفٹی والو

2016-07-13View Original

Thread Content

پیٹرولیم کی تیاری والے آلات میں عموماً زیرزمین ٹینک بنائے جاتے ہیں، تاکہ وہاں سے فضلہ خارج کیا جاسکے۔ یہ ٹینک دراصل دباؤ والے آلات ہیں۔ براہِ کرم، اس بارے میں بحث کریں کہ کیا ان میں سیفٹی والو لگانا ضروری ہے؟ حال ہی میں متعلقہ ڈیزائن اداروں سے بات چیت ہوئی، ان کا خیال ہے کہ اسے شامل نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ پہلے بھی اسے شامل نہیں کیا ڈیزائن ادارے کے لئے بنیادی معیارات اور ضوابط ہی ہونے چاہئیں، تو کیا تاریخ کو بنیاد کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟!
Reply #22016-07-13
ڈیزائن ادارے میں بھی لوگ ہی کام کرتے ہیں، ان کی تجاویز پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اگر فنڈز کی فراوانی ہو تو، ایک سیفٹی والو نصب کرنا ہی کافی ہے؛ اس سے کم از کم ایک اضافی حفاظتی تدبیر موجود رہتی ہے، چاہے وہ سیفٹی والو کبھی بھی کام نہ کرے۔
Reply #32016-07-13
اوپر دیے گئے خیال سے اتفاق نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کسی چیز کو لگانے یا نہ لگانے کی وجہ واضح ہونی چاہیے؛ زیادتی سے فائدہ نہیں ہوتا۔ 5.0.2 درج ذیل حالات میں، تمام برتنوں میں سیفٹی والو لگانا ضروری ہے: 5.0.2.1 الگ الگ پریشر سسٹم (جس میں کٹ آف والو موجود ہو اور وہ دیگر سسٹموں سے الگ ہو)۔ یہ نظام، مکمل گیسی حالت، مکمل مائعی حالت، یا گیسوں کے درمیان رابطے کو ظاہر کرتا ہے۔ ; 5.0.2.2 ایسی صورتیں جہاں کنٹینر میں دباؤ والے مواد کے ذریعہ کوئی سیفٹی والو موجود نہ ہو۔ ; 5.0.2.3 ایسے برتنوں اور پائپوں کا ڈیزائن، جن میں دباؤ، دباؤ کے منبع کے مقابلے میں کم ہو۔ ; 5.0.2.4 حجمی پمپوں اور کمپریسروں کے آؤٹ لیٹ پائپ لائنیں ; 5.0.2.5 غیر گیسی مواد کے جمع ہونے کی وجہ سے، برتنوں میں دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ ; 5.0.2.6 اگر ہیٹنگ فرنس کے آؤٹ لیٹ پائپ لائن میں بندش والا والو یا کنٹرول والو موجود ہے، تو اس والو سے پہلے ایک سیفٹی والو ضرور نصب کیا جانا چاہیے۔ ; 5.0.2.7 پروسیس سے متعلق حادثات، خودکار کنٹرول سے متعلق حادثات، بجلی سے متعلق حادثات، آگ سے متعلق حادثات، اور دیگر عوامل کی وجہ سے پیدا ہونے والا زیادہ دباؤ۔ ; 5.0.2.8 وہ حصے جہاں مائع، دونوں سرے پر موجود والوز بند ہونے کی وجہ سے حرارتی توسیع کا شکار ہوتا ہے۔ ; 5.0.2.9 بھاپ کے آؤٹ لیٹ پائپ لائنیں، جو گیس ٹربائن سے نکلتی ہیں۔ ; 5.0.2.10 بعض صورتوں میں، پمپ کے آؤٹ لیٹ پر موجود ریورس والو سے لیکیج ہونے کی وجہ سے، پمپ کی انلیٹ پائپ لائن پر سیفٹی والو نصب کیا جاتا ہے۔ ; 5.0.2.11 وہ دیگر مقامات جہاں سیفٹی والو نصب کرنا ضروری ہے۔
Reply #42016-07-13
یہ معیار صرف نوعیتی ہے، اس میں کوئی مقداری تفصیلات نہیں ہیں۔ مثلاً، دباؤ کے منبع کے بارے میں، یہ واضح نہیں کہ کتنا دباؤ ہی دباؤ کا منبع سمجھا جائے گا؟ ڈیزائن ادارے معیارات کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں تو تجربات پر مبنی ہوتی ہیں۔ معیارات بھی دراصل تجربات سے ہی وجود میں آتے ہیں، اور پھر انہیں معیارات کی شکل دی جاتی ہے۔ جب تک کوئی سخت قاعدہ نہ ہو، ڈیزائن ادارے جو چاہیں کر سکتے ہیں؛ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو انہیں اس کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ بہت سے معیارات تو حادثات سے ہی وجود میں آتے ہیں، حادثات کو سنبھالنے کے بعد ہی تجربات کو معیارات میں شامل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا، جب تک آپ کو یہ ضروری نہ لگے، اور اس کی کوئی قانونی بنیاد بھی نہ ہو، تو یہ صرف آپ کی رائے ہی ہے۔ میرے خیال میں، ڈیزائنرز کو قائل کرنے کے لیے کوئی خاص بنیاد موجود نہیں ہے۔ بے شک، آپ تو مالک ہیں؛ اگر آپ کافی طاقتور ہیں، تو آپ بالکل اس سے یہ تقاضہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسے شامل کر دے۔
Reply #52016-07-13
شامل کرنا ضروری ہے۔ چاہے وہ معیاراتِ برداشت ہوں، پیٹروکیمیکل سے متعلق قواعد ہوں، یا HG20570 ہو، ان سب میں سیفٹی والوز کے استعمال سے متعلق باتیں درج ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس کے لئے مخصوص قواعد موجود ہیں۔ یہ چوتھی منزل پر بیان کیے گئے تجربات نہیں ہیں
Reply #62016-07-13
اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ براہِ راست فلیم سے جڑا ہوتا ہے۔
Reply #72016-07-14
فلیم برنر پائپ لائن میں والو نصب کیے جاتے ہیں۔ لہذا، اسے ضرور سیٹ کیا جانا چاہیے۔
Reply #82016-07-14
میں KT*aohao کی رائے سے متفق ہوں۔
Reply #92016-07-25
چونکہ یہ ایک دباؤ والا آلہ ہے، لہٰذا اس میں سیفٹی والو لگانا ضروری ہے، تاکہ دباؤ کے بڑھنے سے آلہ محفوظ رہ سکے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.