Thread Content
پائپ لائنوں کی تعمیر سے متعلق معیارات اور GB20801 صنعتی پائپ لائنوں سے متعلق قواعد کے مطابق، دباؤ کے ٹیسٹ کے بعد ہی لیکیج ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن TSG G001 بوائلر سیفٹی نگرانی کے قواعد کے مطابق، ہیٹ ٹرانسفر آئل والی پائپ لائنوں کے لئے پہلے لیکیج ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد دباؤ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو، آرگینک تھرمل کیریئر بوائلر روم کے پائپ لائنوں کی جانچ کے لئے دراصل کون سے معیارات استعمال کئے جاتے ہیں؟
غلط فہمی ہے۔ پہلے ایر ٹائٹنس ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلے پریشر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ نامیاتی کیریئر والے بوائلرز میں، جب نامیاتی کیریئر کا استعمال دباؤ کے تجربات کے لئے کیا جاتا ہے، تو پہلے ہوا کے دباؤ کا تجربہ ضرور کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دباؤ کے تجربات کے دوران نامیاتی کیریئر سے کوئی رساؤ نہ ہو، تاکہ نقصان نہ ہو۔ اگر دباؤ کی جانچ پانی کے ذریعہ کی جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ شرط لازم نہیں ہے۔
جی ہاں، لیکن صنعتی پائپ لائنوں کے معاملے میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ پانی کے دباؤ سے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی ہوا کے دباؤ سے ٹیسٹ کیا جائے؛ بلکہ کہا گیا ہے کہ دباؤ کے ٹیسٹ کے بعد ہی ہوا کے دباؤ سے ٹیسٹ کیا جائے، اور یہ دباؤ کے ٹیسٹ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔
تعمیراتی قبولیت کے معیارات کے مطابق، آپ جو بھی قسم کے دباؤ ٹیسٹ کریں، اس کے پاس ہونے کے بعد ہی ہوا سے بند رہنے کا ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔
دباؤ کے تجربات میں ہائیڈرولک اور پنومیٹک دباؤ شامل ہیں، جبکہ پانی کا دباؤ بھی ہائیڈرولک دباؤ کی ہی ایک قسم ہے۔ صرف اسی صورت میں، جب آپ ہائیڈرولک ٹیسٹ کے لئے گرم نامیاتی محلول (جیسے ہیٹ ٹرانسفر آئل) استعمال کرتے ہیں، تو پہلے ایر ٹائٹنس ٹیسٹ کرنا ضروری ہے۔ ویلڈنس ٹیسٹ کا مقصد، سسٹم کی بندش کی جانچ کرنا ہے۔ ; دباؤ کا ٹیسٹ، ویلڈنگز کی جانچ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے؛ اس کا مقصد بالخصوص ویلڈنگز کی مضبوطی اور معیار کی جانچ کرنا ہے۔
ایک سوال پوچھنا ہے، کیا یہ دونوں تجربات ایک ساتھ نہیں کئے جاسکتے؟ لگتا ہے کہ انہیں ضم کیا جا سکتا ہے۔