ایک ترک شدہ گردش کرنے والی پانی کی پائپ لائن کاٹتے وقت، پائپ لائن کے اندر دہن ہوا۔ کیوں؟ ?

2016-07-14View Original

Thread Content

گردش کرنے والی پانی کی پائپ لائن کو کافی عرصہ پہلے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ اسے ڈیڑھ سال سے ختم کیا گیا ہے۔ یہ کاربن اسٹیل سے بنا ہے اور فیکٹری میں سکریپ کے ڈھیر میں رکھا گیا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے اسے سکریپ میٹل کے طور پر فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا، اور پھر پائپ لائن کو کاٹنے اور گلنے کے لیے ایک ویلڈر کی خدمات حاصل کیں۔ نتیجے کے طور پر، پائپ لائن کو کاٹنے کے لیے گیس کٹنگ کا استعمال کرتے ہوئے، پائپ لائن کے اندر آگ لگ گئی۔ میں ایک ماہر سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پانی کی گردش کرنے والی پائپ لائن جو عرصہ دراز سے کٹی اور بیکار تھی کیوں جل گئی؟ ? ? ? ? کون سے مادے دہن کا سبب بن سکتے ہیں؟ ? ?
Reply #22016-07-14
یہ کچھ سکیلنگ یا گردش کرنے والے پانی میں موجود مواد کے خشک ہونے اور جلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔
Reply #32016-07-14
یہ ہو سکتا ہے کہ پیمانے میں آتش گیر مادے جل رہے ہوں۔
Reply #42016-07-14
آئرن اور پانی میں کون سا مادہ آتش گیر مواد بناتا ہے۔ گردش کرنے والے پانی میں کیا ہو سکتا ہے، اور دہن کی خصوصیات کیا ہیں؟
Reply #52016-07-15
کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک بائیو کیمیکل ردعمل تھا جس نے آتش گیر گیس پیدا کی؟
Reply #62016-07-15
پیداوار کے عمل کے دوران، کیا آتش گیر مواد گردش کرنے والے پانی میں ڈالا گیا ہے؟ پائپ لائن میں گردش کرنے والے پانی کے بخارات بننے کے بعد، صرف یہ مواد باقی رہے گا، اس لیے دہن ہو گا۔
Reply #72016-07-16
9 ویں منزل پر تجزیہ سمجھ میں آتا ہے! زیادہ تر یہ گردش کرنے والے پانی میں پیداواری نظام میں مواد کے بہاؤ کی وجہ سے ہے۔ پانی آتش گیر مادوں کو چھوڑ کر بخارات بن جاتا ہے۔ اس کا صحیح تجزیہ صرف وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے مخصوص صورتحال کو دیکھا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پینٹ جل رہا ہو۔
Reply #82016-07-16
9 ویں منزل پر تجزیہ سمجھ میں آتا ہے! زیادہ تر یہ گردش کرنے والے پانی میں پیداواری نظام میں مواد کے بہاؤ کی وجہ سے ہے۔ پانی آتش گیر مادوں کو چھوڑ کر بخارات بن جاتا ہے۔ اس کا صحیح تجزیہ صرف وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے مخصوص صورتحال کو دیکھا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پینٹ جل رہا ہو۔
Reply #92016-07-17
آگ گردش کرنے والے پانی کے پائپوں میں پیمانے کی وجہ سے لگی۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آگ گردش کرنے والے پانی میں داخل ہونے سے لگی ہو۔ بیجن کو ختم ہوئے تقریباً ڈیڑھ سال ہو چکا ہے۔
Reply #102016-07-18
ایک مواد (پروپیلین؟ ) کولنگ واٹر ٹاور میں اور 50 میٹر (؟ ) باہر فائر پوائنٹ کی وجہ سے ہونے والا دھماکہ (حادثے کی مخصوص صورتحال کا پتہ نہیں چل سکا ہے) اس کے علاوہ، کیا گردش کرنے والے پانی میں استعمال ہونے والے جراثیم کش ادویات، الجی سائیڈز وغیرہ پائپ کی دیوار پر جمع ہوں گے، جس سے دہن ہو گا۔
Reply #112016-07-18
ہائیڈروجن سلفائیڈ اور آئرن فیرس سلفیٹ پیدا کرتے ہیں۔
Reply #122016-07-18
لیکن ایسا کوئی ربط نہیں ہے جو سلفر یا ہائیڈروجن سلفائیڈ پیدا کر سکے۔
Reply #132016-07-18
ہاں، میں اس بات پر بھی غور کر رہا ہوں کہ آیا دہن پائپ کی دیوار پر سنکنرن اور اسکیل انحیبیٹرز کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سنکنرن اور پیمانے کو روکنے والے اہم اجزاء نامیاتی فاسفورس، فاسفورس ایسڈ، فاسفورک ایسڈ وغیرہ ہیں۔ کیا یہ چیزیں فاسفورس کو خارج کریں گی؟
Reply #142016-07-18
مواد پروپیلین ہے، جو عام درجہ حرارت اور دباؤ کے تحت ایک گیس ہے. پائپ لائن آدھے سال سے زیادہ عرصے سے کٹی ہوئی ہے اور ناکارہ ہے۔ پروپیلین کا جلنا ممکن نہیں ہے۔
Reply #152016-07-18
میں نے سیوریج کے پائپوں کو دیکھا ہے جس میں بوٹاڈین اور اسٹائرین کی تھوڑی مقدار ہوتی ہے۔ ان کو کھولنے کے بعد، میں نے پایا کہ پائپ قطر کا 1/3 حصہ بلاک تھا۔ بوٹاڈین بھی گیسی حالت میں ہے، اور گرمیوں میں درجہ حرارت زیادہ ہونے پر اس کا سیلف پولیمر بے ساختہ بھڑک سکتا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا پروپیلین کے لیے بھی یہی بات درست ہے۔ :)
Reply #162016-07-22
پائپ کا قطر شاید اسٹائرین کے خود پولیمرائزیشن کی وجہ سے مسدود ہے۔ پروپیلین عام طور پر خود کو پولیمرائز نہیں کرتا ہے۔ رد عمل کو متحرک کرنے کے لیے ایک اتپریرک کو شامل کرنے اور 70 ڈگری تک گرم کرنے کی ضرورت ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.