380V الیکٹرک والو کے بجلی کے کیبلوں اور پیمائشی کیبلوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ مقام، عظیم لوگ

2016-07-16View Original

Thread Content

الیکٹرک والو کے لئے 250 واٹ، 380 وولٹ کی بجلی استعمال ہوتی ہے، اور یہ آلات کے سگنلز (24 وولٹ کے کنٹرول لائنز، 4–20 ملی ایمپیئر کے سگنل لائنز؛ یہ سب DCS تک پہنچتے ہیں) کے ساتھ ایک ہی الومینیم الائے بریج کے ذریعے جڑا ہوتا ہے؛ درمیان میں ایک پارٹیشن موجود ہے۔ چونکہ الیکٹرک والو بھی ایک آلہ ہی ہے، اس لئے اس کی تنصیب کا کام بھی آلات سے متعلق ماہرین ہی انجام دیتے ہیں۔ مالک کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار معیارات کے مطابق نہیں ہے؛ دراصل HG/T 20512-2014 کے حصہ 8.1.9 میں ایک جدول موجود ہے، جس میں آلات کے کیبلوں اور پاور کیبلوں کے درمیان فاصلے کی وضاحت کی گئی ہے۔ 200V سے 400V، 100A کی صلاحیت والے پاور کیبلز اور میٹرنگ کیبلز کے درمیان فاصلہ 200 ملی میٹر ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں، اگرچہ الیکٹرک والو کے لئے بجلی کا وولٹیج 380V ہے، لیکن کیبل میں بہنے والی کرنٹ صرف 1A ہے۔ لہذا اسے جدول میں درج شرائط کے مطابق استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ جدول میں تو کرنٹ کی حد مقرر کی گئی ہے۔ کیا میں یہ جواب دے سکتا ہوں کہ میرے پاس تو 380V کی بجلی ہے، لیکن کرنٹ بہت کم ہے، لہذا یہ معیارات کے مطابق نہیں ہے؟
Reply #22016-07-17
اگرچہ یہ ایک پیمائشی آلہ ہے، لیکن 380 وولٹ کے کیبلوں کو سگنل کیبلوں کے ساتھ ایک ہی برج میں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ چونکہ اس کیبل میں بہنے والی کرنٹ کی مقدار کم ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی ایک “پاور کیبل” ہی ہے۔ سگنل کیبلوں کو الیکٹروموٹیو وولٹیج سے بہت خطرہ ہوتا ہے؛ لہذا بہتر ہے کہ اسے مالک کی ہدایات کے مطابق درست کیا جائے۔
Reply #32016-07-17
سگنل کیبلز، اسکرینوں کو الگ کرنے والے آلومینیم فولڈ سے بنے شیلڈ سے محفوظ ہوتے
Reply #42016-07-18
اس پوسٹ کو آخری بار t*ngtou نے 18-7-2016 کو صبح 8:23 بجے ترمیم کیا۔ کئی سال پہلے جب فیکٹری تعمیر کی جارہی تھی، تو اسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ “سان ہوا جیان” نامی کمپنی نے بھی ایک معیار مقرر کیا تھا۔ مجھے اب بھی وہ تصویر یاد ہے؛ دو تاروں کے درمیان ایک پردہ لگایا گیا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں کہ اس پردے کی موٹائی 1.5 ملی میٹر تھی یا 15 ملی میٹر۔ آخر میں، رہنماؤں سے کس طرح بات چیت کی گئی، یہ واضح نہیں ہے۔ بہرحال، عام حالات میں ٹریفک کے دوران تو لائنیں ویسی ہی رہتی ہیں۔
Reply #52016-07-18
مختلف ڈیزائن اداروں کے پیمائشی آلات سے متعلق شعبوں میں، الیکٹرک والوز کے لئے استعمال ہونے والے بجلی کے کیبلوں کے لئے کیا الگ سے برج ڈیزائن کئے جاتے ہیں؟ کیا یہ 24V کنٹرول لائنوں اور سگنل لائنوں سے الگ الگ بچھایا گیا ہے؟ یہ ممکن نہیں، میرے علم کے مطابق تو بس درمیان میں ایک پردہ لگانا ہی کافی ہے۔
Reply #62016-07-18
شکریہ۔ صرف کیبلز ہی تو لگا دئے گئے ہیں، انہیں درست کرنا بہت مشکل ہے۔
Reply #72016-07-19
ہمارے سمندری تعمیراتی منصوبوں میں، 100 وولٹ سے زیادہ وولٹیج والی تمام پاور لائنوں اور آلات کے سگنل لائنوں کو الگ الگ برجوں کے ذریعے ہی منتقل کیا جانا چاہیے؛ آپ کو اسے فوراً درست کرنا ہوگا۔
Reply #82016-07-19
دراصل کوئی بڑی بات نہیں ہے، الیکٹرک والو کے لئے استعمال ہونے والی بجلی کی مقدار کم ہوتی ہے، اس لئے سگنل کیبل کے ساتھ اس کے رہنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ “پاور کیبل” سے عموماً ان بڑے برقی آلات کی مراد ہوتی ہے، جیسے پمپ، الیکٹرک ویلڈنگ مشین وغیرہ۔ لیکن قواعد ساکن ہوتے ہیں، مالک کے ساتھ بات کرکے اس مسئلے کو حل کیا جاسکتا ہے؛ اگر واقعی کوئی رکاوٹ ہے، تو پھر اسے درست کیا جائے گا۔
Reply #92016-07-19
معیارات کے مطابق یہ جائز نہیں ہے، لیکن عملی طور پر اس سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اور پھر بجلی سے چلنے والے والوز تو بھی بار بار ہی کام کرتے ہیں۔
Reply #102016-07-19
380V بجلی فراہم کی جاتی ہے، اور پیمائشی سگنلز (24V کنٹرول لائنیں، 4–20mA سگنل لائنیں)، یہ سب DCS تک پہنچتے ہیں۔ معیارات کے مطابق، 380V بجلی کی فراہمی کا کام برقیاتی شعبے کی ذمہ داری ہے؛ تو پھر یہ سب سگنلز DCS تک کیوں جاتے ہیں؟
Reply #112016-07-19
ہماری تنظیم میں الیکٹرک والوز کو بجلی فراہم کرنا، آلات سے متعلق شعبے کے دائرہ کار میں آتا ہے۔
Reply #122016-07-19
عملی استعمال کے لحاظ سے اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر فریقِ اول معیارات کے مطابق ہی کام کرے، تو پھر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ فریقِ اول سے اچھی طرح بات کی جائے، کیونکہ بعد میں اس کا استعمال تو وہی لوگ کریں گے، اور وہ بھی بعد میں کسی مسئلے کے پیدا ہونے سے ڈرتے ہیں۔
Reply #132016-07-19
SH/T3019-2003: پیٹرولیم اور کیمیکل صنعت سے متعلق آلات و پائپ لائنوں کے ڈیزائن کے معیارات۔ اس معیار میں، دفعہ 8.3.3 کے مطابق، آلات کے برقی سگنلوں کی لائنوں کو، آلات کی برقی فراہمی کی لائنوں سے الگ ہی رکھنا ضروری ہے۔; بین-این سگنلز اور نان-بین-این سگنلز کے تاروں کو بھی الگ الگ رکھنا چاہیے۔ جدائی کے لئے پارٹیشنز کا استعمال مناسب ہے، اور دھاتی پارٹیشنز کو مضبوطی سے زمین سے جوڑنا ضروری ہے؛ نیز مختلف قسم کے کنکشن ٹریکس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن، آرمڈ کیبلز کو الگ الگ بچھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
Reply #142016-07-20
یہاں دو باتوں پر توجہ دینا ضروری ہے: 1. انڈیکیٹر سگنل کیبلز (وسیع معنوں میں، وہ کیبلز جن کا وولٹیج حفاظتی حد سے کم ہوتا ہے) اور الٹرنیٹنگ کرنٹ فراہم کرنے والے کیبلز (وسیع معنوں میں، وہ کیبلز جن کا وولٹیج حفاظتی حد سے زیادہ ہوتا ہے) کو ضرور الگ الگ رکھنا چاہیے۔ یہ بات سیکیورٹی کے پہلو سے کہی گئی ہے، اس لیے SH/T3019-2003 میں کہا گیا ہے کہ “لیکن آرمڈ کیبلز کو الگ الگ نصب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔” ”۔ ایک انتہائی واضح مثال کے طور پر، فرض کریں کہ تمام کیبلز بجلی سے منسلک ہیں، اور آپ ان تمام کیبلز کو کاٹ دیتے ہیں۔ اگر ان کیبلز میں 220/380VAC کی برقی توانائی والے کیبل بھی شامل ہیں، تو کیا یہ برقی توانائی براہِ راست آپ کے DCS کارڈز، سیفٹی گیٹس، اور 24VDC بجلی فراہم کرنے والے آلات تک پہنچ سکتی ہے؟ 2. چاہے یہ کیبل کسی بھی خصوصی ڈیزائن کا حصہ ہو، اگر اس کی تعداد کم ہے، تو اسے بجلی سے متعلقہ ڈیزائنوں میں شامل کرنا بہتر ہے؛ اس طرح پورے پروجیکٹ کے لئے یہ سب سے مناسب حل ہوگا۔
Reply #152016-07-20
380V وولٹیج والے کیبلوں کو انڈیکیٹر بریج میں رکھنے سے اجتناب کریں، انہیں الیکٹریکل بریج میں رکھیں۔ اگر کیبل میں کوئی آرمرنگ یا شیلڈنگ لیئر موجود ہے، تو دونوں کے درمیان فاصلہ کم رکھا جاسکتا ہے؛ ورنہ بہتر ہے کہ دونوں کے درمیان کافی فاصلہ رکھا جائے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.