PT100 کے ڈیجیٹل میٹر سے جڑنے پر اس کی قیمت میں مسلسل تغیرات کیوں ہوتے ہیں؟

2016-07-18View Original

Thread Content

اس پوسٹ کو آخری بار chenyan4244 نے 18-7-2016 کو صبح 10:40 بجے ترمیم کیا۔ یہ سب ڈیوائسز “تیانکان” برانڈ کی ہیں؛ ان میں مسلسل تغیرات نہیں ہوتے، بعض اوقات چند منٹوں یا گھنٹوں تک حالات مستحکم رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات مسلسل تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ درجہ حرارت ایک سیکنڈ میں چند ڈگری سیلسیس تک بدل سکتا ہے۔ وولٹمیٹر سے پیمائش کرنے پر رزسٹنس کی قیمت کافی مستحکم نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں 0.1-0.2 کا فرق ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مسئلہ ڈسپلے ڈیوائس کی وجہ سے ہو؛ لہذا نیا ڈسپلے ڈیوائس استعمال کیا گیا، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈسپلے ڈیوائس کی انٹرفیئرنس سے بچنے کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نیا تھرمل رزسٹر بھی استعمال کیا گیا، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ درمیانی تار کی لمبائی صرف تین یا چار میٹر ہے، پیمائش کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں نظر آیا۔ بزرگو! براہ کرم بتائیں، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟
Reply #22016-07-18
جب آپ لہروں کو دیکھیں، تو دیکھیں کہ آیا آلے میں کوئی کمپن یا حرکت ہورہی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے، تو تاروں کو دوبارہ جوڑ دیں، اور اصل فیکٹری سے آنے والے تاروں کو بھی چیک کریں۔
Reply #32016-07-18
تاروں کے سرے پہلے ہی دوبارہ جوڑ دئے گئے ہیں، لہذا ری ایکشن ویکر میں یقیناً مسلسل کمپن موجود رہتا ہے۔
Reply #42016-07-18
تو پھر اس کی تیاری کے طریقوں کو دیکھتے ہیں! کیا یہ مواد کا بخارات بننا ہے؟ دراصل، جو مائع تھا، وہ اب گیسی حالت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی واسطہ پڑ چکا ہوں، جب تک عمل درست رہتا ہے، تو کوئی مسئل
Reply #52016-07-18
نہیں، یہ تو وہی مواد ہے؛ جب ردِعمل بہت مستحکم ہوتا ہے، تو درجہ حرارت میں کمی یا اضافہ بھی عام بات ہے۔ لیکن اگر ایک سیکنڈ کے اندر درجہ حرارت میں چند ڈگری کی تبدیلی ہو جائے، تو ہم اسے خرابی یا غیرمعمولی صورتحال ہی سمجھتے ہیں۔
Reply #62016-07-18
آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ تار میں کوئی مسئلہ نہیں ہے؛ اگر سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر نیا تار استعمال کرکے آزما کر دیک زیادہ پیسے نہیں ہیں۔
Reply #72016-07-18
زمینی رابطے کی جانچ کریں، درجہ حرارت میں تبدیلی کی صورت میں اسے تبدیل کریں، سیفٹی گیٹ کو بھی تبدیل کریں، آخر میں تھرمل رزسٹنس کو بھی تبدیل کریں؛ ہر چیز کو الگ الگ چیک کرتے ہوئے مسائل کو دور کریں۔
Reply #82016-07-18
1 پی ٹی100، تین تار والا نظام؛ 2 ڈیجیٹل ڈسپلے بھی تین تار والے نظام پر کام کرتے ہیں۔ 726 کی تعداد میں اسے سنبھالنا کافی آسان ہے۔
Reply #92016-07-18
یہ درجہ حرارت کی تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی سیفٹی گارڈ نہیں ہے، یہ DCS سے جڑا بھی نہیں ہے؛ بلکہ یہ براہِ راست ڈیجیٹل ڈسپلے پر دکھائی دیتا ہے۔ چھوٹی فیکٹریوں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔
Reply #102016-07-18
یقیناً یہ تیسرے درجے کا ہے، پھر اس کا کیا علاج کیا جائے؟ براہ کرم بتائیں، یہ مسئلہ مجھے پورا دن پریشان کر رہا ہے۔
Reply #112016-07-18
تھرمو رزسٹنٹ اور ڈسپلے ڈیوائس بھی تبدیل کر دئے گئے، لیکن پھر بھی یہی مسئلہ باقی ہے؛ کیا کنکشن والے تاروں کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے؟ اگر پھر بھی کام نہ ہو، تو ضرور دیکھنا چاہیے کہ عمل میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے...
Reply #122016-07-18
مسئلہ شاید پھر بھی ڈیجیٹل ڈسپلے آلے میں ہی ہے، لہذا ڈیجیٹل ڈسپلے آلے کے خول کو زمین سے جوڑ کر چیک کریں۔
Reply #132016-07-18
خلل ڈالو؟ کیا آس پاس کہیں ویلڈنگ مشینوں سے متعلق کام ہو رہا ہے
Reply #142016-07-18
ابھی ہی، تار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ صنعتکار کو بلایا جائے، لیکن یہاں پر ہونے والی تغیرات میں کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اس لیے وہاں موجود شخص کو مسلسل نظر رکھنا ضروری ہے؛ جب بھی آپریٹر ہمیں بلاتا ہے، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔
Reply #152016-07-18
ہم بھی رکاوٹوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن رکاوٹ پیدا کرنے والے عنصر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ موقع پر آگ جلانے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو وہاں ویلڈنگ مشین کیسے استعمال کی جاسکتی ہے؟
Reply #162016-07-18
تو پہلے زمینی رابطے کی جانچ کر لیں، دیکھیں کہ آس پاس کوئی برقی آلات تو نہیں ہیں، اور زمینی رابطے کو برقی آلات کے ساتھ استعمال نہ کریں۔
Reply #172016-07-18
کیا یہ تار ایک شیلڈڈ تار ہے؟ جی ہاں، یقیناً یہ کسی پروسیسنگ کی غلطی کی وجہ سے ہے…
Reply #182016-07-18
میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں: ٹیکنیشن کو بلائیں، تھرمل رزسٹر کو نکال کر ایک بالٹی گرم پانی میں ڈال دیں۔ اگر درجہ حرارت آہستہ آہستہ کم ہوتا رہے اور کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہو، تو یہ پیمائشی آلے کی خرابی نہیں ہے۔ اب ضروری ہے کہ کسی طرح لوگوں کو قائل کیا جائے۔ :D
Reply #192016-07-18
یہ تو بڑی کمپنیوں کا طریقہ ہے، چھوٹی فیکٹریوں کے لئے مناسب نہیں۔ ہمارے یہاں درجہ حرارت تو پیمائشی آلات کے ذریعہ ہی معلوم کیا جاتا ہے، اور عام طور پر تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، صرف کبھی کبھی ہی اس میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔
Reply #202016-07-19
ڈیجیٹل میٹر کے خول کو زمین سے جوڑ دینا ہی کافی ہے!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.