سرکولیشن پائپ لائن کے سیفٹی والوز کو ایک چلتا رہنا چاہیے اور دوسرا ذخیرہ کے طور پر رکھنا چا

2016-07-18View Original

Thread Content

کیا اس پر موجود سیفٹی والو کی بھی، آلے پر موجود سیفٹی والو کی طرح، ہر سال جانچ کرنی ضروری ہے؟ کیا ایک ہی کافی ہے، یا پھر ایک استعمال میں رہنا چاہیے اور دوسرا رزرو کے طور پر رکھنا چاہیے؟ O(∩_∩)O شکریہ۔
Reply #22016-07-18
میں نے کبھی سرکولیشن پائپ لائنوں میں سیفٹی والو نہیں دیکھا، صرف فائر فائٹنگ کے پانی کے نظام میں ہی ایسے
Reply #32016-07-18
چونکہ ڈیزائن میں انسٹالیشن کا اختیار منتخب کیا گیا ہے، لہذا استعمال کے دوران سیفٹی والو سے متعلق تمام ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر سال ایک بار جانچ کی جاتی ہے۔ ; دونوں والوز کو یا تو ایک کے ساتھ دوسرا بند رکھا جاسکتا ہے، یا پھر دونوں کو بھی کھولا
Reply #42016-07-18
یہاں صرف ایک ہی سیفٹی والو موجود ہے، وہ بھی سب سے اوپر والی شاخ پر ہے۔ عام طور پر یہاں چند پلیٹ فارم ٹائپ ایکسچینجر بھی چلتے رہتے ہیں، لیکن سیفٹی والو نے کبھی بھی کام نہیں کیا۔ ۔ ۔
Reply #52016-07-18
میں نے کبھی ایسا سیفٹی والو نہیں دیکھا جسے بار بار کھولنا پڑتا ہو۔ سیفٹی والوز کی جانچ تو بڑی مرمت کے دوران ہی کی جاتی ہے۔ ایک تصویر بھیج کر دیکھیں۔
Reply #62016-07-18
اس پوسٹ کو آخری بار yhsm2009 نے 19-7-2016 کو صبح 11:12 بجے ترمیم کیا۔ عام طور پر، سرکولیشن واٹر کی واپسی کی پائپ لائنوں میں سیفٹی والو نصب کیا جاتا ہے، تاکہ خطرے کی صورت میں وہ فعال ہو جائے۔
Reply #72016-07-18
یہاں سیفٹی والو نصب کرنے کا مقصد، پلیٹ ایکسچینجر آلات کی حفاظت کرنا ہے؛ اگر ممکن ہو تو دو سیفٹی والو نصب کرنا بہتر ہے، تاکہ مزید حفاظت ہو سکے۔
Reply #82016-07-18
یہاں موجود سیفٹی والو، نہ تو دباؤ والی پائپ لائنوں کے لئے ہیں اور نہ ہی دباؤ والے آلات کے لئے؛ لہذا ان کی جانچ کرنے سے متعلق کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے۔ جب ہیٹ ایکسچینجر کا دباؤ، سرکولیشن واٹر کے ڈیزائن کردہ دباؤ سے زیادہ ہو، اور رساؤ بھی ہو تو، اس صورت میں سیفٹی والو لگانا ضروری نہیں لگتا۔
Reply #92016-07-18
سرکولیشن پائپ لائن پر سیفٹی والو موجود ہے؛ میرا خیال ہے کہ تبادلہ ہونے والے مائع کا دباؤ اور درجہ حرارت کافی زیادہ ہے۔ اس سے سرکولیشن پائپ لائن پھٹنے سے بچا جاتا ہے، اور مائع سرکولیشن پائپ لائن میں داخل نہیں ہو پاتا، جس سے پائپ لائن پر زیادہ دباؤ نہیں پڑتا۔ اگر ایسی صورتحال ہو، تو سیفٹی والو کو اندرونی ہیٹ ایکسچینجر کے قریب نصب کرنا ضروری ہے، اور ہر اس ہیٹ ایکسچینجر پر بھی سیفٹی والو لگانا ضروری ہے جہاں کوئی خطرہ پیدا ہونے کا امکان ہو۔
Reply #102016-07-25
سرکاری سڑکوں پر نصب سیفٹی والوز کی سالانہ جانچ ضروری ہے؛ اس کے علاوہ، جب پائپ لائنیں ٹھیک حالت میں ہوتی ہیں، تو سیفٹی والوز کام نہیں کرتے۔
Reply #112016-07-25
قواعد کے مطابق، سیفٹی والوز کی سالانہ جانچ ضروری ہے۔
Reply #122016-07-26
شکریہ! کیا مطلوبہ شرائط کی فہرست دی جا سکتی ہے؟
Reply #132016-07-26
براہ کرم دیکھیں: TSG_ZF001-2006_ سیفٹی والوز سے متعلق حفاظتی تکنیکی ضوابط، دفعہ B6.6۔
Reply #142016-07-26
ہمارے پلانٹ کے ایمرجنسی کولنگ یونٹس میں، سرکولیشن واٹر کے آؤٹ لیٹس پر سیفٹی والو نصب ہیں۔
Reply #152016-07-29
اس پوسٹ کو آخری بار ytwayy نے 2016-7-29 کو صبح 08:41 بجے ترمیم کیا۔ TSG ZF001 کا دوسرا قاعدہ، بوائلرز، دباؤ والے آلات، اور دباؤ والی پائپ لائنوں پر استعمال ہونے والے سیفٹی والوز سے متعلق ہے؛ جبکہ سرکولیشن پائپ لائنوں کے لئے یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا۔
Reply #162016-07-29
TSG ZF001 کی دوسری شق، بوائلرز، دباؤ والے آلات، اور دباؤ والی پائپ لائنوں پر استعمال ہونے والے سیفٹی والوز پر لاگو ہوتی ہے؛ جبکہ سرکولیشن پائپ لائنوں پر اس کا اطلاق ضروری نہیں ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.