کیا درجہ حرارت کی تلافی کرنے والے کیبلز کو برقی سگنلز کی منتقلی کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے؟

2016-07-18View Original

Thread Content

انسٹالیشن کمپنی نے کیبلز لگاتے وقت غلطی سے تاروں کو غلط جگہ پر رکھ دیا؛ MCC سے DCS تک جانے والے برقی سگنلوں (چلنا، رکنا، خرابی، کرنٹ) کے لئے استعمال ہونے والے تاروں کو دراصل درجہ حرارت کی تلافی کے لئے استعمال ہونے والے کیبلز کے طور پر استعمال کر دیا گیا۔ کیا ایسے میں یہ کیبلز استعمال کئے جا سکتے ہیں؟ ہر رسی کی لمبائی تقریباً 30 میٹر ہے۔
Reply #22016-07-18
جی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس تھوڑی سی دھاگے ضائع ہو جائیں گے، لیکن اسے رزرو دھاگے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے: lol
Reply #32016-07-18
کمپنسیٹر وائر کو عام وائر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؛ یہ دراصل سرکٹ میں ایک تھرموکپل کے مترادف ہے۔ اگر کمپنسیٹر وائر کے دونوں سروں کے درمیان درجہ حرارت میں فرق ہو تو، تھرمو الیکٹرک پوٹینشل پیدا ہوتا ہے۔ جب کنٹرول سگنلز کو منتقل کیا جاتا ہے، تو اس سے اضافی غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈسپلے میں غلطیاں آتی ہیں۔; اگر اسے بجلی کے ذریعے چلایا جائے، تو زیادہ مزاحمت کی وجہ سے شدید حرارت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے حادثات رونما ہوسکتے ہیں۔~~~
Reply #42016-07-18
چلانا، روکنا، خرابی – یہ سب سوئچنگ سگنلز ہیں۔ کمپنسیٹر وائرز سے پیدا ہونے والا تھرمو الیکٹریکل پوٹینشل بھی mV کی سطح پر ہی ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرنٹ سگنل کے چلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو صرف 4---20mA ہی ہے، پھر حرارت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ :اگر لول کو غلط جگہ پر رکھ دیا گیا، تو کوئی بات نہیں۔
Reply #52016-07-19
اگر بجلی سوئچنگ فارمیٹ میں آتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
Reply #62016-07-19
بالکل نہیں، درجہ حرارت کی تلافی کے لئے استعمال ہونے والے مواد صرف تانبا ہی نہیں ہوتے، اس کی جگہ کوئی اور مواد استعمال نہیں کیا جاسکتا۔
Reply #72016-07-19
قومی معیارات کے مطابق، کمپنسیٹر وائرز کے 7 مختلف درجات ہیں۔ B، R، S3 قسم کے الیکٹروکپلز کے لئے استعمال ہونے والے کمپنسیشن وائر، دراصل ان کے مطابق تیار کردہ تانبے کے وائر ہی ہیں۔ باقی 4 قسم کے الیکٹروکپلز کے لئے استعمال ہونے والے کمپنسیشن وائر کی ساخت بھی تقریباً ایسی ہی ہے، فرق صرف دھاتی عناصر کی مقدار میں ہے۔ لہٰذا، صرف پہلی 3 قسم کے کمپنسیشن وائر ہی برقی سگنلوں کی منتقلی کے لئے مناسب ہیں؛ باقی 4 قسم کے کمپنسیشن وائر کو ہرگز عام وائر کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا۔
Reply #82016-07-19
اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی داخلی مزاحمت بہت کم ہے، اور اس کی شیلڈنگ کارکردگی بھی اچھی ہے۔ علاوہ ازیں، اس کی لمبائی صرف 30 میٹر ہے، لہذا بے فکر ہوکر استعمال کریں۔
Reply #92016-07-19
پھر بھی اس کا اثر موجود رہتا ہے، بہتر یہی ہے کہ عام کیبل استعمال کیا جائے۔ کمپنسیٹ وائر اور تھرموکپل کی کارکردگی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اگر AI سگنل استعمال کیا جائے تو پھر بھی اس کا اثر موجود رہتا ہے۔
Reply #102016-07-19
پہلی بات یہ کہ اس کا استعمال غلط مقصد کے لئے کیا جارہا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کی مزاحمتی قیمت تانبے کے تار 30 میٹر کے فاصلے میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر تبدیل کرنا نہیں چاہتے تو اسی طرح استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن مرمت کے دوران تاروں کو جوڑنے میں دشواری ہوسکتی ہے، یا رابطہ مناسب نہیں ہوسکتا، کیوں کہ سنگل کور والے تار، تانبے کے تاروں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتے ہ
Reply #112016-07-19
بہتر ہوگا کہ صوبہ تبدیل کر لیا جائے، ورنہ پریشانی ہوگی۔
Reply #122016-07-19
طویل مدتی طور پر سوچا جائے تو، بہتر یہی ہے کہ اسے تبدیل کر دیا جائے۔ ورنہ، جب گاڑی چلانے کے دوران کوئی مسئلہ پیش آئے، تو یہ بہت پریشان کن ہوگا۔ اور ایسے مسائل کی وجوہات بھی تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔
Reply #132016-12-01
طویل مدتی غور کرنے پر، بہتر یہی ہے کہ اسے تبدیل کر دیا جائے۔
Reply #142016-12-01
ذاتی طور پر میرے خیال میں اس کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس کی قیمت شاید تھوڑی زیادہ ہو۔ لیکن، اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو، یہ مزید بڑا ضیاع ہوگا۔
Reply #152016-12-01
کوئی مسئلہ نہیں، اس سے زیادہ تو صرف چند ہزار کلومیٹر کا خرچ ہی ہوگا۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.