HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【سوال و جواب، سوال نمبر 089】 2016.07.18

2016-07-18View Original

Thread Content

【سوال و جواب، سوال نمبر 089】 18.07.2016: آئل کولر کی ٹھنڈک دینے کی صلاحیت کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ جواب دینے کے بعد حل کے نمونے دکھائے جائیں گے، صرف اہم نکات کے جوابات دینے سے ہی نمبر ملیں گے۔ ٹھنڈے پانی کے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے، اور پائپ لائنوں میں غیرخالص مواد جمع ہوکر رکاوٹیں پیدا ہونے وغیرہ کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے
Reply #22016-07-18
پائپ لائنوں میں جماؤ ہو رہا ہے، سرکولیشن واٹر کا درجہ حرارت بہت
Reply #32016-07-18
1. سرکولیٹنگ پانی کا درجہ حرارت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈک دینے کی صلاحیت کم ہے۔
2. آئل کولر کے اندر گندگی جمع ہو گئی ہے۔
3. ماحولیاتی درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔
4. سرکولیٹنگ پانی کا سسٹم پوری طرح فعال نہیں ہے
Reply #42016-07-18
تیل خراب ہو جاتا ہے، کاربنائزیشن ہوتی ہے، گندگی جم جاتی ہے، پائپ لائنیں بلاک ہو جاتی ہیں، اور ہوا کا ،
Reply #52016-07-18
کولنگ واٹر کی مقدار کم ہے، جس کی وجہ سے کولنگ واٹر میں پتھریاں بن جاتی ہیں۔ تیل میں موجود غیرخالص مواد کی وجہ سے کولنگ سسٹم بلاک ہو جاتا ہے۔ تیل کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، اور بائی پ
Reply #62016-07-18
سرکولیٹنگ پانی کا دباؤ اور بہاؤ کم ہے، نیز پانی کی کوالٹی بھی خراب ہے؛ اس وجہ سے پانی میں تہ جمنے کا خطر
Reply #72016-07-18
وجوہات: ٹھنڈے پانی کا درجہ حرارت زیادہ ہونا، پائپ لائنوں میں گرد و غبار جم کر رکاوٹیں پیدا کرنا وغیرہ۔
Reply #82016-07-18
سرکولیٹنگ پانی کا دباؤ، درجہ حرارت کا اثر، واٹر کولر میں لیکیج یا شارٹ سرکٹ، واٹر کولر کی سپلائی لائنوں کا زیادہ کھلنا، تیل کا امولیشن ہونا یا غیرخالص مواد کی زیادتی وغیرہ۔
Reply #92016-07-18
1. کولنگ واٹر سسٹم کا دباؤ بہت کم ہے۔; ۲- آئل کولر کے پانی کے نظام میں رکاوٹیں ہیں۔ ; ۳- آئل کولر کے ڈیزائن میں حرارت کی تبادلہ کرنے والا رقبہ بہت کم ہ ; ۴- ٹھنڈے پانی کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہ ; 5۔ آئل کولر کے پانی کے والو کا اوپننگ زاویہ بہت کم ہے۔
Reply #102016-07-18
پانی کے راستے بند ہیں، پانی کی فراہمی ناکافی ہے، جمنے والی تہوں کی وجہ سے حرارت کا تبادلہ متاثر
Reply #112016-07-19
سرکولیشن واٹر کی مقدار ناکافی ہے، ہیٹ ایکسچینجر کی ٹیوبوں پر جماؤ پیدا ہو رہا ہے، سرکولیشن واٹر کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، لوبریکنٹ میں پانی کی مق
Reply #122016-07-19
سرکولیشن والے پانی کی مقدار کم ہے، جبکہ درجہ حرارت زیادہ ہ مواد کا درجہ حرارت بلند ہے، اور بہاؤ کی رفتار بھی زیاد
Reply #132016-07-19
پائپ لائنوں میں جماؤ پیدا ہو رہا ہے، کولنگ واٹر کا دباؤ بہت کم ہے، واپس آنے والے پانی کا بہاؤ مناسب نہیں ہے، تیل کا گردش کا عمل بہت زیادہ ہے، فلٹر بلاک ہو گیا
Reply #142016-07-19
جماؤ، رکاوٹیں، پانی کا دباؤ کم، پانی کا درجہ حرارت زیادہ
Reply #152016-07-19
1۔ ٹھنڈے پانی کا معیار خراب ہے؛ جس کی وجہ سے پانی میں تہ جم جاتی ہے ی; ۲- حرارت کی تبادلہ کرنے والے رقبے کی ڈیزائن سطح میں کمی ہے۔ ; ۳- ٹھنڈے پانی کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہ ; ٹھنڈے پانی کا دباؤ کم ہے، اور اس کا بہاؤ بھی کم ہے۔
Reply #162016-07-19
اندرونی ٹیوبوں پر جماؤ بن گیا ہے، کولنگ میڈیم کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.