Thread Content
ہماری کمپنی کو ایک نیا کلاؤڈ کمپیوٹنگ ڈیٹا سینٹر کا منصوبہ ملا ہے۔ چونکہ ڈیزائن سے متعلق تمام معلومات دستیاب نہیں ہیں، اس لیے ہم نے شنگھائی چوان سے مدد طلب کی۔ اس منصوبے میں 2 بڑے ٹینک ہیں، جن کا استعمال ایئر کنڈیشنرز کو ٹھنڈک فراہم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان ٹینکوں کی ساخت کاربن اسٹیل سے بنی ہے، ان کی گنجائش 15000 مکعب میٹر ہے، نظام کا کام کرنے والا دباؤ 0.8 MPa ہے، قطر 28000 ملی میٹر اور اونچائی 25000 ملی میٹر ہے۔ ٹینکوں میں پانی ہی موجود ہے، اور اس کا درجہ حرارت تقریباً 5°C سے 30°C کے درمیان ہے۔ دباؤ والے آلات کی تعریف کے مطابق، میرے خیال میں یہ دونوں ٹینک صرف دو شرائط کو پورا کرتے ہیں؛ “3. جس میں گیس، مائع گیس، یا ایسا مائع موجود ہو جس کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے والا درجہ حرارت معیاری بخار نقطے سے زیادہ ہو”، اس شرط کو یہ ٹینک پورا نہیں کرتے۔ لیکن کچھ کمپنیاں انہیں دباؤ والے آلات ہی قرار دیتی ہیں۔ چونکہ میں اس موضوع سے واقف نہیں ہوں، اس لیے میں الجھن میں ہوں۔ براہ کرم، میری الجھن دور کریں، بہت شکریہ۔
اس پوسٹ کو آخری بار hlcl نے 19-7-2016 کو ساعت 16:59 پر ترمیم کیا۔ اس کی منصوبہ بندی اور تیاری دباؤ والے آلات کے معیارات کے مطابق کی گئی ہے، لیکن اس کا انتظام دباؤ والے آلات کے انتظامی قواعد کے مطابق نہیں کیا گیا۔ کیا کول ڈپوزٹر میں گیسی حالت کی جگہ موجود ہے؟ اگر گیسی حالت میں بھی موجود ہو، تو اسے بھی دباؤ والے ذخیرہ خانوں کے قواعد کے مطابق ہی سنب
قطر 28 میٹر؟ 25 میٹر اونچا؟ اتنا بڑا؟
سب سے پہلے، یہ یقیناً ایک دباؤ برداشت کرنے والا آلہ ہے! اسے GB150 یا JB4732 کے مطابق ڈیزائن اور تعمیر کیا جانا چاہیے۔ اس بات کا فیصلہ کہ آیا اس پر “حدود و ضوابط” لاگو ہوتے ہیں یا نہیں، اس بات سے ہوتا ہے کہ معمول کے کام کے دوران مائع کی سطح کے اوپر گیس کی کتنی جگہ موجود ہے۔ اگر گیس کی جگہ 25 لیٹر سے زیادہ ہے، تو اس پر “حدود و ضوابط” لاگو ہوں گے۔ یہ امکان بہت زیادہ ہے۔ اگر مائع کی سطح پر گیسی حالت کی جگہ 25 لیٹر سے کم ہو، تو اس پر “حجمی قوانین” کا اطلاق نہیں ہوتا۔
ہاں، ایک اور چھوٹا سا کولنگ ٹینک بھی ہے، جس کی گنجائش 11000 مکعب میٹر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دن کے وقت بجلی کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ رات کے وقت یہ قیمتیں کم ہوتی ہیں۔ لہذا رات کے وقت ٹھنڈک کو کولنگ ٹینک میں محفوظ کیا جاتا ہے، تاکہ دن کے وقت اس کا استعمال کیا جاسکے۔
جواب دینے کے لئے شکریہ، اب ہمیں اپنا مجموعی معاہدہ نظر آیا ہے، لیکن اس میں کوئی معلومات موجود نہیں ہیں؛ یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ ڈیزائن کس ادارے نے تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی معلوم نہیں کہ کولنگ ٹینک کے اوپر کوئی گیسی حصہ موجود ہے یا نہیں۔
آپ کے جواب کا شکریہ، میں نے سیکھ لیا۔ میرے جیسے غیرماہر شخص کے لئے، دباؤ والے ذخیرہ کنندگان کی تعریف کو صرف پڑھ کر سمجھنا پھر بھی مشکل ہے۔
لگتا ہے کہ کولڈ اسٹوریج ٹینکوں میں توجہ بنیادی طور پر عملیاتی پہلوؤں پر دی جاتی ہے، اور ان کی ساخت بھی مختلف ہوتی لگتا ہے کہ بات کافی تفصیل سے بیان کی گئی ہے
سب سے پہلے: 1. سسٹم کا دباؤ ≠ ٹینک کا دباؤ; جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ سینٹرز میں IDC کے لئے 15000 مکعب میٹر جتنے بڑے ٹینکوں کا استعمال ممکن نہیں ہے؛ لیکن اگر یہ علاقائی سطح پر استعمال ہونے والی توانائی کے لئے ہو تو ایسا ممکن ہے۔ 3. GB150 “دباؤ والے برتن” اور “مستقل دباؤ والے برتنوں کی حفاظت سے متعلق تکنیکی ضوابط” (مختصراً “برتنوں سے متعلق ضوابط”)، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ یقیناً “رینگوئے” کے ضوابط کے تحت آتا ہے، اور یہ GB150 کے معیارات کے مطابق دباؤ والے برتن ہی ہیں۔ GB150 “دباؤ والے برتن”، اس سے کہیں زیادہ وسیع تصور ہے۔
1. پانی ذخیرہ کرنے والے ٹینک کے طور پر، یقیناً گیسی حالت کی جگہ بھی موجود ہوتی ہے۔ 2. دباؤ والے ذخیرہ کرنے والے آلات کی جانچ کے لئے ایک اہم پیمانہ ہے، وہ ہے PV کا حاصل ضرب، یعنی دباؤ اور حجم کا ضرب۔ رہنما اصولوں کے بعد ایک کنٹینر کی اقسام سے متعلق جدول موجود ہے، اسے دیکھنے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ 3. مختلف قسم کے دباؤ والے کنٹینروں پر رہنما اصولوں کا اطلاق مختلف حد تک ہوتا ہے؛ کچھ کنٹینروں کے لئے تو صرف ڈیزائن اور تیاری کے مراحل میں رہنما اصولوں کی پابندی کافی ہے۔ لگتا ہے کہ پوسٹ کرنے والا بہت ذمہ دار اور فکرمند شخص ہے، مشورہ ہے کہ آدھا دن نکال کر قواعد و ضوابط کو اچھی طرح پڑھ لیا جائے، تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے :)
جہاں گیسی حالت موجود ہو، وہاں دباؤ والا خانہ ضرور موجود ہوتا ہے، اور گیسی حالت کا حجم یقیناً 0.03 مکعب میٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے خانے میں گیسی حالت کا فقدان کیسے ممکن ہے؟
درجہ حرارت تقریباً 5℃ سے 30℃ کے درمیان ہے۔ کیا یہ درجہ حرارت 0℃ سے کم نہیں ہے؟ اور کیا اس کا ڈیزائن پہلے سے تیار کیا جا چکا ہے؟ براہ کرم، ڈیزائن سے متعلق دستاویزات فراہم کی جائیں تاکہ مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ :ہاتھ ملانا
سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ٹینک کے اندر موجود گیسی حصے کی گنجائش 30 لیٹر سے زیادہ ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے، تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ٹینک میں موجود مائع کو باہر نکالنے کے لئے پمپ کا استعمال کیا جارہا ہے، یا پھر گیسی حصے میں موجود دباؤ کا استعمال کیا جارہا ہے۔ اگر پہلا طریقہ استعمال کیا جارہا ہے، تو یہ کوئی دباؤ والا آلہ نہیں ہے۔ اگر یہ دوسری صورت ہے، تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا ٹینک صرف مائع فراہم کرنے کے وقت ہی دباؤ کو برداشت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے، تو پھر بھی یہ دباؤ برداشت کرنے والا آلہ نہی