Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار “جعلی شیاؤباؤ” نے 2016-9-23 کو ساعت 14:14 پر ترمیم کیا۔ قابل اشتعال گیسوں کے لئے الارم کی حد عموماً 20-25% LEL رکھی جاتی ہے؛ لہذا قابل اشتعال گیسوں کے الارم سسٹم میں کم سطح کی حد 25% LEL، اور زیادہ سطح کی حد 50% LEL رکھی جاتی ہے۔ زہریلی گیسوں کی مقدار، زیادہ سے زیادہ قابل برداشت حد یعنی 100%، یا مختصر وقت کے لئے قابل برداشت حد کے برابر یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ دائی سلفائڈ آف کاربن کی دھماکہ خیز حد (حجمی فیصد): 1.0
رابطے کے دوران حفاظتی اقدامات/فردی تحفظ کے لئے زیادہ سے زیادہ مقدار: 10 ملی گرام/مکعب میٹر
نسبتی جوہری وزن: 76.14
براہِ راست نقصان دہ مقدار: IDLH = 500 ملی گرام/مکعب میٹر؛ 1 پی پی ایم = ملی گرام/مکعب میٹر = 3.16
IDLH (20℃ پر): 1580
بو سونگهنے کی حد: 0.096 پی پی ایم
MAC (ملی گرام/مکعب میٹر): 10
کیا زہریلی گیسوں کی الارم حدیں درست طور پر مقرر کی گئی ہیں؟ براہ کرم، ماہرین سے درست ترتیبات کے بارے میں رہنمائی فراہم کرنے کی درخواست ہے۔ شکریہ۔ پیمائش کی حد: 0 سے 150 ppm۔ پہلی سطح کی الارم حد: 3 ppm (تقریباً 10 mg/m3)۔ دوسری سطح کی الارم حد: 15 ppm (47.4 mg/m3)، یا 30 ppm (95 mg/m3)، یا 50 ppm۔
بنیاد: پیٹرولیم اور کیمیائی صنعتوں میں قابل اشتعال گیسوں اور زہریلی گیسوں کی نگرانی اور الارم سسٹم سے متعلق معیارات (GB50493-2009)، دفعہ 5: قابل اشتعال گیسوں اور زہریلی گیسوں کی نگرانی اور الارم سسٹم؛ 5.3.1: الارم آلات میں درج ذیل بنیادی خصوصیات ہونی چاہئیں: 3. قابل اشتعال گیسوں کی پیمائش کی حد: 0~100%، دھماکے کی کم ترین حد۔; 4. زہریلی گیسوں کی پیمائش کی حد، زیادہ سے زیادہ مجاز کثافت کے 0~300% یا مختصر مدت کے لئے مجاز اخراج کی شرح کے 0~300% کے درمیان ہونی چاہیے۔ ; جب موجودہ سینسروں کی پیمائشی حدیں اوپر بیان کردہ تقاضوں کو پورا نہیں کرتیں، تو زہریلی گیسوں کی پیمائش کی حد 0 سے 30% تک ہو سکتی ہے، جو براہِ راست جان لیوا خطرہ پیدا کرتی ہے۔ ; 5.3.3 الارم کی حدود کا تعین درج ذیل قواعد کے مطابق کیا جانا چاہیے: 1- قابل اشتعال گیسوں کے لئے پہلی سطح کی الارم حد، دھماکے کی کم سے کم حد کے برابر یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ ; قابل اشتعال گیسوں کے لئے دوسری سطح کی الارم ترتیبات، دھماکے کی کم سے کم حد کے 50% یا اس سے کم ہونی چاہئیں۔ ; زہریلی گیسوں کے لئے الارم کی حد، زیادہ سے زیادہ مجاز کثافت/مختصر مدت کے لئے مجاز رابطے کی کثافت سے کم یا برابر ہونی چاہیے۔ جب ٹیسٹ کے لئے معیاری گیس تیار کرنا مشکل ہو، تو الارم کی حد کو زیادہ سے زیادہ مجاز کثافت/مختصر مدت کے لئے مجاز رابطے کی کثافت کے 200% سے کم رکھا جا سکتا ہے۔ جب موجودہ سینسروں کی پیمائشی حدیں اوپر بیان کردہ تقاضوں کو پورا نہیں کرتیں، تو زہریلی گیسوں کی پیمائش کی حد 0 سے 30% تک ہو سکتی ہے، جو براہِ راست جان لیوا خطرہ پیدا کرتی ہے۔ ; زہریلی گیسوں کے لئے دوسرے درجے کے الارم کی حد، براہِ راست نقصان دہ ترکیز سے 10% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔