زہریلے/خطرناک مواد کے الارم کی غلط اطلاعات

2016-07-19View Original

Thread Content

تین سال پہلے، بینزین کے رساؤ کا پتہ لگانے کے لئے چھ زہریلی اور نقصان دہ گیسوں کے الارم سسٹم نصب کئے گئے، لیکن ان کی کارکردگی مناسب نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آلات ماحولیاتی عوامل سے بہت متأثر ہوتے ہیں؛ بارش کے دنوں میں فضا میں نمی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے الارم سسٹم غلطی سے بھی الارم دے دیتا ہے۔ عام طور پر یہ قدر 0-10 ppm کے درمیان ہوتی ہے، نم دار موسم میں یہ تقریباً 40 کے قریب ہوتی ہے، بارش کے دنوں میں یہ تقریباً 90 کے قریب، اور بعض اوقات یہ 180 تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ الارم کی حد 25 مقرر کی گئی ہے، اس لیے لوگ غلط الارموں کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔
Reply #22016-07-20
سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری کمپنی میں تقریباً کبھی غلط رپورٹنگ نہیں ہوتی، ہم ہر سہ ماہی میں معیاری گیس کا استعمال کرکے اس کی جانچ کرتے
Reply #32016-07-20
پروبز وقت کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں باقاعدگی سے تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کی مناسب دیکھ بھال کی جائے تو یہ غ رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ ماحول میں واقعی
Reply #42016-07-20
ہم مسلسل جانچ کرتے رہے ہیں، لیکن غلط الارموں کی وجہ سے ہم نے کئی بار نئے آلات استعمال کیے۔ صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ زہریلے مواد کا پتہ دینے والے الارم آلات، نم دار ہوا کے لحاظ سے بہت حساس ہوتے ہیں۔
Reply #52016-07-20
ہم ڈیلگ کا استعمال کرتے ہیں، اسے آپ ہر بار پورٹیبل آلے کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں؛ عام طور پر اگر درست طریقے سے چیک کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یعنی، تمہارے پاس واقعی ہوا موجود ہے، اور یہ بات اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تمہارے سینسر کافی حساس ہیں۔
Reply #62016-07-20
آپ کے الارم گھڑیاں کس اصول پر کام کرتی ہیں؟ کیا یہ صرف اسی صورت میں الارم دیتی ہیں، جب فضا میں نمی زیادہ ہو، اور بینزین کا اخراج بھی زیادہ ہو؟
Reply #72016-07-20
بھائی، اس قسم کے الارم ڈیوائسوں کے سینسروں کی معمول کی استعمالی مدت دو سال ہوتی ہے؛ دو سال بعد انہیں تبدیل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یا پھر فیکٹری میں ان کی درستگی کی جانچ کرنی پڑتی ہے، ورنہ یہ ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔
Reply #82016-07-20
اس کا کوئی حل نہیں، ایسے کھلے ماحول میں استعمال ہونے والے الارم سسٹمز کے لئے تو چھتری جیسا حفاظتی آلہ ضروری ہے۔ اگر پھر بھی غلط الارم دیے جاتے رہیں، تو پھر کوئی چارہ نہیں۔ یہ تو بالکل بےمعنی ہے کہ 25 کے بجائے 180 کا الارم دیا جائے؛ اس کا بارش سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ منطقی طور پر، بارش کی صورت میں تو رپورٹ کرنا ہی مشکل ہونا چاہیے۔
Reply #92016-07-20
معلوم ہوا کہ یہ پروب درآمد شدہ ہے، اور الیکٹروکیمیکل نوعیت کا ہے۔
Reply #102016-07-20
بارش، گہرا دھندلاپا – ایسی صورتحال میں، جب ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو الارم بجنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ نئے الارم بھی جن کی ترتیبات حال ہی میں کی گئی ہوں۔
Reply #112016-07-20
کیا ایسی غلط رپورٹس کی صورت میں آپ نے ارد گرد کے ماحول کی قیمتوں کو پورٹیبل آلات سے جانچنے کی کوشش کی؟ اگر پورٹیبل آلات سے بھی وہی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الارم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بہت حساس بھی ہے۔ لیکن اگر قیمتیں مختلف ہوتی ہیں، تو پھر برانڈ کے نمائندے سے رابطہ کرکے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔
Reply #122016-07-21
بینزین کی پیمائش تو سیمی کنڈکٹرز کے لئے ہی کی جاتی ہے، ٹھی بہتر یہ ہے کہ PID استعمال کیا جائے، لیکن اس کی قیمت کچھ زیادہ ہے۔
Reply #132016-07-21
بینزین کی پیمائش کے لئے استعمال ہونے والے سیمی کنڈکٹر طریقے قابلِ عمل تو ہیں، لیکن ان میں غلط رپورٹس کی شرح کافی زی PID کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کی درستگی زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر غلط رپورٹنگ نہیں ہوتی۔
Reply #142016-07-21
شاید سازندگان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؛ ہمارے یہاں قابل اشتعال/زہریلی گیسوں کے الارم، ہوا میں نمی کی وجہ سے کبھی غلط اطلاعات نہیں دیتے، ہم تو سمندر کے کنارے ہی رہتے ہیں۔ مجھے شبہ ہے کہ پانی سے بچنے کے لئے مناسب اقدامات نہی
Reply #152016-07-21
پانی سے بچاؤ؟ کیا یہ پروب کی واٹرپروفنس سے متعلق ہے؟ پروب کے باہر ایک سٹینلیس اسٹیل کا کور ہے، جس پر دھاتی جال بھی موجود ہے۔
Reply #162016-07-22
الٹ کر دیکھیں کہ کہیں نمی تو نہیں ہے، اور کہیں پیتل کی سطح پر سبز رنگ تو نہیں پڑا ہے۔ ہمارے یہاں گوداموں میں بعض اوقات پانی ڈالنے سے سطح پانی سے ڈوب جاتی ہے۔
Reply #172016-07-22
بینزین کی حدِ اطلاع کو 25 پی پی ایم رکھنا صنعتی معیارات کے مطابق نہیں ہے؛ اسے 2 یو مول-3 یو مول کے درمیان رکھنا چاہیے۔ حساسیت کے لحاظ سے بہتر ہے کہ اعلیٰ معیارات کو فالو کیا جائے، اور پیچیدہ ماحولیاتی حالات میں PID کا استعمال بہتر رہے گا۔
Reply #182016-07-22
اندر کوئی نظر آنے والے پانی کے قطرے موجود نہیں ہیں، بنانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال نم دار ہوا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے نائٹروجن سے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ واضح نہیں کہ آیا یہی وجہ ہے یا نہیں۔
Reply #192016-07-22
ہماری طرح، ہم بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
Reply #202016-07-23
پہلی بار الارم سسٹمز میں ووشی کا سلفر استعمال کیا گیا، اب بیجنگ کی کسی کمپنی کا مصنوعات استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی کام نہیں کرتا۔…

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.