Thread Content
ہانیویل میک ایس وی 5.2.4 کی رینج کو تبدیل کرنے کے بعد، سسٹم میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ رینج تبدیل ہو گئی ہے، یعنی مانیٹرنگ چارٹ پر درست رینج دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جب 4-20MA سگنل بھیجا جاتا ہے، تو پوری رینج پھر بھی پہلے والی ہی رہتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ رینج کو تبدیل کرنے کے مراحل درج ذیل ہیں: ڈیٹا بیس میں رینج اور الارم ویلیوز کو تبدیل کرکے اسے محفوظ کیا جاتا ہے، پھر اسے مکمل طور پر کمپائل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنٹرولر کے الگورتھمز کو کنفیگر کیا جاتا ہے، اور جب یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے، تو کنٹرولر میں لاگ ان کرکے اسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انجینئرنگ اسٹیشن پر جاکر مین اور سلیو سرورز کو انسٹال کیا جاتا ہے، اور آخر میں آپریشن اسٹیشن کو بھی انسٹال کیا جاتا ہے۔ ہیلٹیکس کے آپریشن کے دوران اکثر پیمائش کی حدوں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، لیکن ڈسپلے پر دکھائی دینے والی تعداد پھر بھی پہلے والی حدوں کے مطابق ہی رہتی ہے!
آپ “گلوبل ویریئبلز” کے انٹرفیس میں جائیں، اور آن لائن حالت میں اس AI پوائنٹ کی حدود کو دیکھیں۔
ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرولر میں موجود ڈیٹا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ٹھیک ہے؟
واقعی، یہ تو پہلے والی ہی حد ہے۔ تو میرے طریقہ کار میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اسے کیسے تبدیل کیا جائے؟ آن لائن حالت میں موجود AI کی حد کو کیسے تبدیل کیا جاسکتا ہے؟ فی الحال شکریہ۔
کنٹرول اسٹیشن کا پروگرام آن لائن ہونے کی وجہ سے، کیا AI ماڈیول کی حدود کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا؟
کنٹرولر کے آن لائن انٹرفیس میں، براہِ راست رینج کی قیمت کو مقرر کیا جاسکتا ہے، اور پھر اس مقرر کردہ قیمت کو منسوخ بھی کیا جاسکتا ہے۔
بہت شکریہ، میں نے عام حالت میں واپس آنے کی کوشش کی ہے۔ براہ کرم بتائیں کہ لیخٹن کے سسٹم میں ایسی غیرمعمولی صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں سینٹرل کنٹرول سسٹم استعمال کرنے سے یہ مسائل نہیں ہوتے۔ لگتا ہے کہ خود سے سسٹم سافٹ ویئر تیار نہ کرنا ایک بڑی کمی ہے!
لینڈنگ کنٹرولر کو بغیر کسی رکاوٹ کے نصب کرنے کے بعد، اب بھی کچھ پیرامیٹرز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بغیر کسی رکاوٹ کے، پہلے اسے دوبارہ پڑھا جائے، اور پھر سرور اور آپریشن سٹیشن کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے؟
جی ہاں، رینج کو تبدیل کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے
ہانیویل سسٹم بھی ناکام ہو گیا، آج پھر ایسی ہی صورتحال سامنے آئی۔ کنٹرولر اور سسٹم کی حالت درست ہے، لیکن جب 4-20 میلی ایمپیئر کا سگنل دیا جاتا ہے تو رینج -400 سے بڑھ کر 79 تک جاتا ہے۔ واقعی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے۔ کیا کسی کو بھی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے؟