کمپنی کے سیوریج اسٹیشن میں Siemens PLC300 کا ایک سیٹ DCS کی نگرانی کی ہدایات کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ ایک پریشر پیرامیٹر ہے -0.1MPA-0.2MPA، لیکن اصل ورکنگ پریشر -0.05MPA ہے۔ DCS اسکرین ہمیشہ 0 دکھاتی ہے۔ PLC گروپ کو چیک کریں ریاستی پروگرام پہلے ماپا قدر کو 10 سے ضرب دیتا ہے اور آؤٹ پٹ -0.5، اور پھر اسے TRUNC کے ذریعے DR ڈبل انٹیجر میں تبدیل کرتا ہے اور آؤٹ پٹ 0 ہوتا ہے۔ لہذا میں ناپی گئی قدر کو 100 سے ضرب دیتا ہوں اور آخر میں آؤٹ پٹ کو -5 میں تبدیل کرتا ہوں، لیکن جب یہ DCS55553 میں منتقل ہوتا ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے؟
Reply #22016-07-20
65535، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا بھر گیا ہے۔ چونکہ یہ TRUC رہا ہے، یہ 16 بٹس کا عدد ہونا چاہیے۔ ڈی ڈبلیو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بہتر ہو گا کہ آپ پروگرام کا اسکرین شاٹ بھیج دیں۔
Reply #32016-07-20
آپ DCS کو 300 عددی مواصلات بھیج رہے ہیں۔ منفی قدروں کو منتقل کرنے کی سہولت کے لیے، -0.1MPA-0.2MPA، اسے -1000 سے +2000 کی حد بننے کے لیے 10000 سے ضرب دینا بہتر ہے۔ 0-3000 کی حد بننے کے لیے 1000 کو شامل کریں اور پھر حقیقی متغیر کو ڈنٹ میں تبدیل کریں۔ اسے دوبارہ int میں تبدیل کرنا بہتر ہے۔ مواصلات DCS کو بھیجے جانے کے بعد، اسے ریورس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
Reply #42016-07-21
اس طرح، یہ بہتر ہوگا کہ آپ PLC AI کی اصل قیمت کو بات چیت کے لیے استعمال کریں اور پھر DCS میں متعلقہ تبدیلی کریں!
Reply #52016-07-21
ڈیٹا کو اوور فلو ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں بہہ گیا۔
Reply #62016-07-21
یہ ایک طریقہ ہے، وقت آنے پر میں اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کروں گا۔
Reply #72016-07-21
اس طرح آپ کو ابھی بھی تار کھینچنا پڑے گا، جو زیادہ پریشان کن ہے۔
Reply #82016-07-22
آپ اصل میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی ابلاغ ہے۔ یہ معیاری ہونے سے پہلے صرف AI کی اصل ابتدائی قدر کو بتا رہا ہے۔ تار کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔
Reply #92016-07-22
کیا آپ کا مطلب AI ان پٹ (0-27648 کے درمیان قدر) کو براہ راست مواصلت کرنا ہے؟
Reply #102016-07-22
ہاں، آئیے رینج کے مطابق تبدیل کرتے ہیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.