دھماکہ سے بچنے والی عمارتوں میں بجلی کی تقسیم کے لئے استعمال ہونے

2016-07-20View Original

Thread Content

فلورین تیار کرنے والے پلانٹ میں، زمین کی کمی کی وجہ سے، بجلی کے کنٹرول روم کو پہلی منزل پر، جبکہ الیکٹرولیسس ہال کو دوسری منزل پر قائم کرنے کا خیال ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے کنٹرول روم کو دھماکہ سے محفوظ علاقوں کے نیچے قائم نہیں کیا جاسکتا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی متعلقہ قواعد و ضوابط تو موجود نہیں ہیں۔
Reply #22016-07-20
ماہرین سے جواب کی توقع ہے، تاکہ میں سیکھ سکوں۔
Reply #32016-07-29
اس سمندری دوست کے مطابق، جدید ڈیزائن معیارات “GB 50058-2014: دھماکہ خیز ماحول میں بجلی کے آلات کے ڈیزائن کے معیارات” کی دفعہ 5.3.5 کے مطابق: ٹرانسفارمر اسٹیشنوں، بجلی تقسیم کرنے والے مراکز، اور کنٹرول روموں کا ڈیزائن درج ذیل شرائط کے مطابق ہونا چاہیے: 1- ٹرانسفارمر اسٹیشنوں، بجلی تقسیم کرنے والے مراکز (کنٹرول رومس سمیت) کو دھماکہ خیز ماحول سے باہر ہی واقع کیا جانا چاہیے؛ جب دباؤ مثبت ہو تو، انہیں زون 1 اور زون 2 میں بھی واقع کیا جا سکتا ہے۔ 2- ان دھماکہ خیز گیسوں والے ماحول میں، جہاں قابل اشتعال مواد ہوا سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، دھماکے کے خطرے والے علاقے کے علاوہ، الٹرنیٹنگ اسٹیشنوں، بجلی تقسیم کرنے والے مراکز، اور کنٹرول روموں میں موجود برقی اور پیمائشی آلات کی سطح، باہر کی سطح سے 0.6 میٹر اونچی ہونی چاہیے۔
Reply #42016-07-31
شکریہ، زون 1 اور زون 2 کیا ہیں؟
Reply #52016-08-04
دھماکے والے علاقوں کی تقسیم! گیسوں کو 0، 1، 2 زونوں میں تقسیم کیا گیا ہے
Reply #62016-08-16
بنیادی طور پر، ورکشاپ کا بجلی کا کنٹرول روم پہلی منزل پر ہی واقع ہوتا ہے۔ حوالہ۔
Reply #72016-09-14
براہ کرم GB50016-2014، تعمیراتی ڈیزائن سے متعلق آگ سے بچاؤ کے معیارات کو دیکھیں؛ اس میں واضح طور پر درج ہے کہ: 3.3.8 بجلی کی تقسیم کے لئے استعمال ہونے والے آلات کو کیٹگری A یا B کی فیکٹریوں کے اندر یا ان کے قریب نہیں رکھنا چاہیے، اور نہ ہی انہیں دھماکہ خیز گیسوں یا گرد و غبار والے خطرناک علاقوں میں رکھنا چاہیے۔ کیٹگری اے اور بی کی فیکٹریوں کے لئے استعمال ہونے والے 10 کیلو وولٹ یا اس سے کم وولٹیج والے بجلی کے تقسیمی اسٹیشنوں میں، اگر آگ سے بچنے کے لئے دروازے، کھڑکیاں یا دیگر راستے نہ ہوں، تو ایسے اسٹیشنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے؛ لیکن اس کے لئے موجودہ معیارات جیسے **“دھماکہ خیز ماحول میں بجلی کے آلات کی تعمیر سے متعلق معیارات” GB 50058 وغیرہ کی شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ اگر کیٹگری بی کی فیکٹریوں میں بجلی کی تقسیم کے لئے فائر وال پر کھڑکیاں بنانا ضروری ہو، تو ایسی صورت میں کلاس اے کی سطح کی آگ سے بچنے والی کھڑکیاں ہی استعمال کی ج

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.