Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار FPSPaul نے 2016-7-21 کو صبح 09:23 بجے ترمیم کیا۔ جیسا کہ عنوان سے واضح ہے، یہاں دو سیفٹی والوز ہیں؛ ان کا ماڈل، ساخت، ترتیب دی گئی دباؤ کی سطح، اور ٹیسٹنگ کے لئے استعمال کیا گیا دباؤ وغیرہ سب کچھ ایک جیسا ہے۔ (FARRIS ENGINEERING); قسم: 26EA10L-140/SP ; سائز اور سوراخ: 1 E 2 ; سیٹ پریس: 7 بارگ ; کولڈ ڈفرینشیئل ٹیسٹ پریس: 7 بار؛ یعنی یہ دباؤ 10% زیادہ ہونے پر قابل استعمال رہتا ہے۔ براہ کرم بتائیں، کیا یہ ایک ہی ماڈل کا سیفٹی والو ہے؟ یا یوں کہا جائے، کیا انہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ایک کی رفتار 223 لیٹر/منٹ ہے، جبکہ دوسرے کی رفتار 368 لیٹر/منٹ ہے۔ براہ کرم بتائیں، سیفٹی والو کا ترتیب دیا گیا دباؤ اور نامیاتی دباؤ میں سے کون سا دباؤ، سیفٹی والو کے ڈیزائن کردہ دباؤ کے زیادہ قریب ہے؟ ان تینوں کے درمیان فرق کیا ہے؟
دونوں والوز کی بہاؤ کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے؛ نامیاتی دباؤ، ساختی ابعاد سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ مقرر کردہ دباؤ، عملی ضروریات کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے۔
“سیٹ پریشر” کو قومی معیارات میں “ترتیب دیا گیا دباؤ” کہا جاتا ہے (بعض جگہ اسے “مقرر کیا گیا دباؤ” بھی کہا جاتا ہے)۔ GB/T12241-2005 یا GB/T1242-2005 جیسے معیارات میں اس کی تعریف یورپی معیار ISO 4216 کے مطابق کی گئی ہے، لیکن یہ تعریف کافی غیر واضح ہے، اس لیے عملی استعمال میں نہیں آسکتی۔ (GB12241-89 کے لازمی معیارات میں “ترتیب دیا گیا دباؤ” سے مراد دراصل “کام شروع کرنے کے لئے درکار دباؤ” ہے۔) عام طور پر، امریکی معیار ASME PTC-25 کے مطابق، عام سیفٹی والوز (جن میں ڈسچارج والو، سیفٹی ڈسچارج والو، اور سیفٹی والو شامل ہیں) کا “سیٹ پریشر”، گیس یا مائع کی صورت میں “اوپننگ پریشر” کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ بھاپ کی صورت میں اسے “پاپنگ پریشر” کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی ہیں۔ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ڈیزائن پر لگنے والا دباؤ، دراصل مقرر کردہ دباؤ ہی ہے؟