ہمارے پلانٹ میں، پوورفلو پمپ کا PLC سسٹم بار بار کمپن کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ لیکن کمپن کی پیمائش کرنے والے آلات ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ آلات کے منفی اور زمینی تاروں کے درمیان تقریباً 12V کا وولٹیج فرق موجود ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ مسئلہ کسی خارجی مداخلت کی وجہ سے ہے، لیکن فی الحال اس مداخلت کا منبع معلوم نہیں ہے۔ ہم یہ وولٹیج فرق دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن آلات کے منفی اور زمینی تاروں کو آپس میں جوڑنا ممکن نہیں ہے۔ براہ کرم، کوئی بتائے کہ یہ مسئلہ کس وجہ سے ہے؟
معیارات کے مطابق، آلات کو بجلی کے پلانٹ کے زمینی نظام سے جوڑنا ضروری ہے؛ ورنہ وولٹیج کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔
اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو بے وجہ بات نہ کریں۔ فیکٹری کا زمینی رابطہ، چاہے جو بھی ہو، صرف ایک ہی ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ ورنہ وولٹیج کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آلات کے بارے میں جانتے ہیں، وہ “P-زمینی رابطہ” کو جانتے ہیں۔
بہتر ہوگا کہ وائرنگ ڈایاگرام بھی فراہم کی پیمائشی آلات اور کنٹرول سسٹموں کے درمیان کنکشن میں اکثر ایسی صورتحال پیش آتی ہے۔ زمین سے جوڑنے کا طریقہ واقعی بہت اہم ہے؛ اگر اسے حل کرنا مشکل ہو تو، الگ کرنے کا طریقہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ; یا پھر، کیا ڈیش بورڈ کو “فلوٹنگ” حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟
اگر پیمائشی زمین اور برقی زمین الگ الگ ہوں، تو 12 وولٹ کا وولٹیج فرق موجود نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو برقی سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے، یا پیمائشی سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے، یا پھر برقی سسٹم میں زیرو اور زمین ایک ہی ہیں، یا پھر کسی آلے میں برق کا رساو ہے۔ تجویز یہ ہے کہ پہلے زمینی رابطے کی جانچ کی جائے، پھر زمینی مزاحمت کی پیمائش کی جائے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو، بجلی سے متعلق آلات کو الگ کرنے کے لئے ریلے کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔