کنٹینر کے سوراخوں میں غلطی ہے۔

2016-07-22View Original

Thread Content

EHA2400 میں 530 نمبر کا سوراخ بنایا گیا، لیکن اس سوراخ کی جگہ 100 یونٹ تک غلط ہے۔ اس صورتحال کو کیسے درست کیا جائے؟ کوئی قاعدہ ہے؟
Reply #22016-07-22
اس طرح کی غلطیوں کے لئے صرف ڈیزائن کرنے والی تنظیم سے رابطہ کیا جاسکتا ہے، تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا پائپ لائنوں میں تبدیلی کرکے اس مسئلے کو حل کیا جاسکتا ہے یا نہیں، اور موجودہ حالت کو قبول کیا جائے۔ اس قدر بڑے سوراخ کو، جو 100 ملی میٹر تک دور ہے، بند کرنے کے لئے اس سوراخ پر میچنگ بلائنڈ فلینج لگانا کوئی مؤثر حل نہیں ہے۔ اگر سوراخ چھوٹا ہو، اور اس کی جگہ درست مقام سے کافی دور ہو، تو بلائنڈ فلینج استعمال کرنے کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؛ لیکن اس کے لئے ڈیزائن کی منظوری بھی ضروری ہے۔
Reply #32016-07-22
کیا کٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر، پھر ان میں سوراخ کرکے سطح کی جانچ کی جاسکتی ہے؟
Reply #42016-07-22
ایسا کرنے سے صارفین راضی نہیں ہوں گے، یہ خامی والا طریقہ ہے۔ اگر اس کا پتہ ہی نہ چلے، اور مقررہ مدت کے دوران کوئی مسئلہ بھی پیش نہ آئے، تو یہ تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہی ہوگی۔
Reply #52016-07-22
کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ ڈیزائن کا جائزہ لیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ جب وینٹ کھولا جاتا ہے تو کیا اس سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں۔
Reply #62016-07-22
سوفے کی بات بالکل درست ہے، ڈیزائنر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، دیکھنا چاہیے کہ پائپ لائنوں میں تبدیلی کرکے یہ مسئلہ حل کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اگر ڈیزائنر کی منظوری نہ ملے، تو بعد میں جانچ کے دوران مسئلہ سامنے آئے گا، جس سے پریشانی ہوگی۔
Reply #72016-07-22
چونکہ یہ ایک انسانی داخلے کا راستہ ہے، اور یہ ڈھکن پر واقع ہے، لہذا تھوڑی سی بے ترتیبی سے کوئی بڑی مشکل پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیزائنر سے اچھی طرح بات کر لینی چاہیے۔
Reply #82016-07-22
ہاں، پائپ کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ابھی اچھی طرح دیکھ
Reply #92016-07-23
مسئلہ زیادہ سنگین نہیں ہونا چاہیے، بشرطیکہ اس کی جگہ دیگر آلات کی تنصیب میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ چونکہ عام طور پر، سوراخ کے ارد گرد (کم از کم 300-500 میٹر کے فاصلے پر) کوئی دیگر ضمنی سہولیات نصب نہیں کی جاتیں، اس لیے سوراخ کے بولٹوں کو کھولنا یا بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
Reply #102016-07-24
دیکھیں کہ زمینی دروازے کے کھلنے سے ہیڈ پر موجود دیگر پائپوں پر کوئی اثر تو نہیں پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی اثر نہیں ہے، تو ڈیزائنر سے رابطہ کریں، اور ایک رابطہ فارم بھیجیں؛ امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
Reply #112016-07-25
یہ تو واقعی بہت لاپرواہی ہے! ! ! ! خالی جگہ مرکز میں ہے، اسے دوبارہ حساب کرکے درست کیا جائے، جانچ کے بعد۔
Reply #122016-07-25
انسانی راستے اور ڈیزائن کے درمیان کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے؟
Reply #132016-07-27
سترتگی کی جانچ، عملی طور پر ممکن! ختم!
Reply #142016-07-27
اگر پائپ کا مقام دیگر پائپ لائنوں سے ٹکراتا نہ ہو، تو اس کے ذریعے گزرنے کا حساب لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیزائن انسٹی ٹیوٹ سے رابطہ کریں۔
Reply #152016-09-02
ڈیزائنر سے بات کریں، آلات کی جانچ کرکے انہیں مضبوط بنائیں، پلیٹ فارم کی تنصیب کا جائزہ لیں؛ جب یہ سب ٹھیک ہو جائے تو ہی آگے بڑھیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.