براہ کرم، PT100 کے تھرمل رزسٹنس اور درجہ حرارت کے درمیان تبدیلی کے بارے میں بتائیں۔

2016-07-22View Original

Thread Content

بزرگ ڈرائیوروں سے درخواست ہے کہ PT100 کے تھرمل رزسٹنس کے رزسٹنس اور درجہ حرارت کے درمیان تبدیلی کے بارے میں بتائیں، یعنی -200 سے 500° کے درمیان۔ یہ سسٹم دو تار والا ہے۔ اگر سگنل ٹمپریچر ماڈیول میں جاتا ہے، تو وہ صرف تھرمل رزسٹنس کے سگنل ہی جمع کرتا ہے۔ تھرمل رزسٹنس سے ماڈیول تک کے راستے میں استعمال ہونے والے شیلڈڈ تاروں کی لمبائی 80 میٹر ہے۔ کیا اس سے درجہ حرارت پر کوئی اثر پڑے گا؟ اگر ہاں، تو اس کی شدت کتنی ہوگی؟ تمام تجربہ کار ڈرائیوروں کی رہنمائی کا شکریہ۔
Reply #22016-07-22
دو لائن سسٹم میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس لئے تین لائن سسٹم کا استعمال کیا ج
Reply #32016-07-22
تھرمل رزسٹنس کے لئے تین یا چار تاروں والا سسٹم استعمال کیا جانا چاہیے؛ دو تاروں کے استعمال سے پیمائش کی درستگی متأثر ہوتی ہے۔
Reply #42016-07-22
اگر PT100 میں درجہ حرارت کے اثرات نہ ہوں، تو یہ ہمیشہ تین لائن والا یا چار لائن والا سسٹم ہی ہوتا ہے؛ دو لائن والا سسٹم موجود نہیں ہوتا۔ اگر کسی صورت میں دو لائن والا سسٹم استعمال کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمینلز کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے، لیکن اس سے لائنوں میں موجود مزاحمت کی تلافی نہیں ہو سکتی۔
Reply #52016-07-23
ڈوئل-وائر سسٹم میں لائن کے مزاحمت کی تلافی ممکن نہیں، اس کے لئے تھری-وائر سسٹم استعمال کیا جاسکتا ہے۔
Reply #62016-07-23
شاید موقع کا ماحول بہت خراب ہو، یا پھر نگرانی کے لئے سہولت کی وجہ سے ہی سیکنڈری میٹر کو تھرمل رزسٹر سے الگ، کسی دوسری جگہ نصب کیا جاتا ہے۔ پوسٹ کرنے والے کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ریزسٹنس سگنل کیبلز کو مناسب طریقے سے نصب کیا گیا ہے، اور اس کی شیلڈنگ بھی صحیح طریقے سے جوڑی گئی ہے؛ لہذا 80 میٹر کا فاصلہ کوئی مسئلہ نہی ہم نے 2، 3 سو میٹر کے فاصلے بھی طے کیے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
Reply #72016-07-24
اوپر موجود ماہرین نے آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا ہے۔ میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ قومی معیار JB/T 8622-1997 “صنعتی پلاٹینم رزسٹرز کی تکنیکی شرائط اور اسکیل” کے مطابق، A درجہ کے پلاٹینم رزسٹر کی 0℃ پر مزاحمت 100.00Ω ہوتی ہے۔; مجاز خطا: ±(0.15℃ + 0.002|t|)، کیوں کہ 0℃ پر 0.002|t| = 0 ہوتا ہے، لہذا مجاز خطا ±0.15℃ ہے، اور متعلقہ مزاحمت کی قیمت ±0.6Ω ہے۔
Reply #82016-08-01
میں نے براہِ راست انٹیگریٹڈ ٹرانسمیٹر استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی تمام لوگوں کے جوابات کے لئے بہت شکریہ۔ 2×80 میٹر لمبے کیبل کی کُل مزاحمت r کو ناپنے کے لئے درست پیمائش کے لئے چار تاروں والے طریقے کا استعمال ضروری ہے؛ دو تاروں والے طریقے سے پیمائش کرتے وقت ملٹی میٹر کے تاروں کی مزاحمت کو بھی منہا کرنا پڑتا ہے۔ چار تاروں والے طریقے کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس بارے میں میں بزرگوں کے تجربات سے سیکھنا چاہتا ہوں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.