Thread Content
مجھے یاد ہے کہ ایک معیار کے مطابق، 400 مکعب میٹر سے زیادہ گنجائش والے ٹینکوں میں لیول سینسر نصب کرنا ضروری ہے، تاکہ جب مائع کی سطح خاص حد سے بلند ہو جائے تو فیڈ والو خود بخود بند ہو جائے۔ براہ کرم بتائیں کہ دراصل کون سے معیار میں 400 مکعب میٹر کی شرط درج ہے۔
میں نے نہیں سنا کہ 400 لیٹر کی گنجائش والے ٹینکوں میں درآمدی والوز لگانے کی ضرورت ہے؛ قواعد کے مطابق تو تیل کے ٹینکوں کی گنجائش 10,000 لیٹر ہونی چاہیے۔
3000 لیٹر سے زیادہ گنجائش والے ہلکے ہائڈروکاربن کے ٹین
میری سمجھ کے مطابق، جہاں بھی دباؤ کو ذخیرہ کرنے والے ٹینک موجود ہوتے ہیں، وہاں مائع کی سطح کی نگرانی کے لئے الارم سسٹم نصب کرنا ضروری ہے، تاکہ جب مائع کی سطح خاص حد سے اوپر جائے تو فیڈ والو خود بخود بند ہو جائے۔ یہ بات SH/T 3007-2014 نامی معیاری دستور میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے؛ دفعہ 6.3.4 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ فیصلہ صرف ٹینک کی قسم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، ٹینک کے سائز کی بنیاد پر نہیں۔ میری رائے میں، مواد کی خصوصیات کی بنیاد پر ہی مناسب طریقہ کار اور حفاظتی اقدامات طے کیے جانے چاہئیں۔ بے شک، اس کی پابندی کرنا یا نہ کرنا، معیارات کے دائرہ کے مطابق ہی طے کیا جانا چاہیے؛ اس کو حوالے کے طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ فی الحال میرے خیال میں یہ معیارات بہت جامع اور سخت ہیں۔ سیکیورٹی جانچ کے ماہرین اس معیار کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، بلدیہ کی سیکیورٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے X نمبر والے دستاویزات پر بھی ہر وقت نظر رکھی جاسکتی ہے؛ ان میں درج کچھ شرائط بہت ہی منفرد ہیں۔ ۔
AQ3036-2010 کی دفعہ 6.3.7