ہم جو پمپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے؛ اصل میں 50 میٹر کی اونچائی والے اس پمپ سے ورکشاپ کے آخری حصے تک صرف 0.1 میگاپاسکل دباؤ ہی پہنچ پاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پمپ کی پانی کی فراہمی کی صلاحیت ناکافی ہے۔ ہنگامی صورتحال کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، ہم نے فوری طور پر ایک ایسا پمپ بھی جوڑ دیا جس کی صلاحیت 100 مکعب میٹر/گھنٹہ اور اونچائی 32 میٹر ہے۔ اس سے دباؤ 0.2 سے 0.3 میگاپاسکل تک بڑھ گیا۔ کیا یہ نظریاتی طور پر درست ہے؟ ؟
اصل میں پمپ کا مقررہ بہاؤ کتنا ہے؟
کیا آپ کے پائپ بہت موٹے ہیں؟ اگر موٹے ہیں تو انہیں متوازی طور پر جوڑا جا سکتا ہے۔ عام طور پر، متوازی طور پر جڑے ہوئے پمپوں کی کارکردگی یکساں ہوتی ہے۔
نظریاتی طور پر، متوازی بہاؤ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور متسلسل اونچائی کا مجموعہ ہوتا ہے۔
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 2016-7-28 کو ساعت 12:25 پر ترمیم کیا۔ یہی حد ہے؛ کم دباؤ والے پمپوں کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے مختلف اونچائیوں والے پمپس کو متوازی طور پر چلانے کی کوشش کی ہے؛ اس کے لیے پمپس کے آؤٹ لیٹ والوز کا استعمال کیا گیا۔ اس طرح، پچھلی جانب کا دباؤ اتنا نہیں بڑھتا کہ کم دباؤ والے پمپس پر بوجھ پڑے۔
آخر ایسا کیوں کرنا ضروری ہے؟ کیوں نہ 100 مکعب میٹر/گھنٹہ کی صلاحیت اور 32 میٹر کے ہیڈ والے پمپ کے ساتھ ایک اور انٹیک اور آؤٹ لیٹ پائپ لائن سیٹ لگایا جائے؟ متوازی طور پر جڑے ہوئے پمپس کی کارکردگی ایک جیسی ہوتی ہے؛ اوپر بتایا گیا ہے کہ یہ چل سکتے ہیں، لیکن اس سے توانائی کا ضیاع ہوتا ہے اور آلات بھی خراب ہوتے ہیں۔ غیرمنطقی۔
صرف ایک ہی پائپ لائن موجود ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ چونکہ پانی کا بہاؤ کافی نہیں ہے، اس لیے درجہ حرارت کم نہیں ہو پا رہا۔ لہذا فی الحال اسی پمپ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ کیا اس طرح ممکن ہے کہ اعلیٰ دباؤ والے پمپ کے آؤٹلیٹ والو کو کم کرکے دونوں پمپوں میں پانی کا دباؤ برابر کیا جائے؟
کیا آپ نے اسے اسی طرح استعمال کیا ہے؟ کن باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ؟
سینٹریفیوگل پمپ کی بہاؤ اور ہیڈ کربس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 50 میٹر ہیڈ والے پمپ سے ورکشاپ کے آخری سرے تک صرف 0.1 MPa دباؤ پہنچتا ہے؛ اس کی وجہ شاید پمپ کا بہاؤ ناکافی ہونا ہے۔ اگر آؤٹ لیٹ والو کو تھوڑا سا بند کیا جائے تو بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ ایک 100 مکعب میٹر/گھنٹہ بہاؤ اور 32 میٹر ہیڈ والے پمپ سے دباؤ 0.2 سے 0.3 MPa تک بڑھ سکتا ہے، جس سے پمپ کے آؤٹ لیٹ پر دباؤ تقریباً ایک ہی سطح پر برقرار رہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ پمپ کے آؤٹ لیٹ پر چیک والو الگ الگ نصب کیے جانے چاہئیں۔
کیوں نہ اس پمپ کو براہِ راست تبدیل کر دیا جائے؟ تبدیل کرنے کے بعد اس کی کارکردگی ویسی ہی رہے گی۔
جی ہاں، لیکن 32 میٹر ہیڈ والا پمپ بہترین کارکردگی کے نقطے پر نہیں ہے، جس سے ضیاع ہوتا ہے۔ پمپوں سے متعلق تمام مسائل کو، ان کے کارکردگی کے گرافوں کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے!