کارڈ بورڈ پروڈکشن لائن پر بھاپ کا درجہ حرارت اور دباؤ کنٹرول سسٹم نصب ہے، جس میں ڈیلٹا PLC اور اینالاگ ان پٹ/آؤٹ پٹ ماڈیولز استعمال کیے گئے ہیں۔ اینالاگ ان پٹ (04AD) ماڈیول سے 7 فلیپر لیول سینسرز اور تین دباؤ سینسرز منسلک ہیں۔ اینالاگ آؤٹ پٹ ماڈیول (04DA) سے تین الیکٹرک ریگولیٹنگ والوز منسلک ہیں۔ تین وولٹیج ریگولیٹرز؛ بجلی کی فراہمی 220 وولٹ پر ہوتی ہے، اور ان پٹ سگنل 4-20 ملی امپیئر ہے۔ اینالاگ آؤٹ پٹ ماڈیول سے الیکٹرک کنٹرول والو تک کی تار کی لمبائی 200 میٹر ہے۔ ڈی سی سوئچنگ پاور سپلائی 350 واٹ، 24 وولٹ ہے (جو فلیپر لیول سینسر اور پریشر سینسر کو بجلی فراہم کرتی ہے)۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ PLC سے نکلنے والا 4-20 ملی امپیئر کا سگنل الیکٹرک ریگولیٹنگ والو کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ سگنل منسلک کرنے کے بعد الیکٹرک ریگولیٹنگ والو ایک بار حرکت کرکے رک جاتا ہے (تقریباً کانپنے جیسا)۔ ملٹی میٹر سے PLC کے آؤٹ پٹ 4-20mA کی تبدیلیوں کی پیمائش کرنا معمول کی بات ہے۔ میں نے فلوک کے سگنل جنریٹر کا استعمال کرتے ہوئے الیکٹرک ریگولیٹنگ والو کی جانچ کی، اور پتا چلا کہ یہ والو 0-100% کی حد تک بغیر کسی مشکل کے کام کر سکتا ہے۔ میں نے کنٹرول کیبینٹ کمپنی میں واپس لایا تاکہ ایک الیکٹرک کنٹرول والو کی جانچ کی جا سکے کہ آیا وہ ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے یا نہیں، لیکن کمپنی میں صرف ایک ہی الیکٹرک کنٹرول والو موجود ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ، PLC سے 4-20mA آؤٹ پٹ کے ذریعے تقریباً 200 میٹر تک کنٹرول کیا جاتا ہے؛ کیا اس لمبائی کی وجہ سے 4-20mA سگنل پر اثر پڑے گا؟ کوئی حل ہے؟ کیا PLC آؤٹ پٹ ماڈیول کے بعد کچھ نصب کرنا ضروری ہے؟
کرنٹ سگنل کے لئے، 200 میٹر لمبائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں شاید تار بچھاتے وقت اسے نقصان پہنچا ہے...
آپ کو الیکٹرک ریگولیٹنگ والو کے سرے پر یہ چیک کرنا چاہیے کہ PLC سے آنے والا 4-20mA سگنل درست ہے یا نہیں۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا، ممکن ہے سگنل لائن میں کوئی مسئلہ ہو۔ اس کے علاوہ، PLC کے آؤٹ پٹ ماڈیول کی جانب سے لوڈ کے لئے درکار شرائط کو بھی دیکھنا ضروری ہے، نیز الیکٹرک ریگولیٹنگ والو کے سگنل ان پٹ اینڈ کی جانب سے ان پٹ امپیڈنس کے لئے درکار شرائط کو بھی دیکھنا ضروری ہے؛ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں۔
کیا الیکٹرک والو میں سروو امپلیفائر نصب ہے؟ الیکٹرک والو کے پوزیشن فیڈ بیک سگنل کہاں جاتے ہیں؟ کیا PLC اور الیکٹرک والو کے درمیان کوئی مینوئل کنٹرولر موجود ہے؟ کیا PLC کے PID پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے؟ ان میں سے کسی بات کا ذکر تھریڈ کے شروع کرنے والے نے نہیں کیا، تو آن لائن صارفین مسئلے کا اندازہ کیسے لگائیں؟
اب آپ نے کیبل کے علاوہ دیگر تمام خرابیاں دور کر لی ہیں، اب اور کیا پوچھنا باقی ہے؟ اندازہ ہے کہ کہیں کنکشن ٹوٹا ہوا ہے، اسی لیے PLC سگنل دیتے وقت کانپتا ہے۔
کل میں نے موقع پر جاکر PLC آؤٹ پٹ ماڈیول سے کرنٹ کی پیمائش کی۔ الیکٹرک ریگولیٹنگ والو کو منسلک کیے بغیر، PLC کو آؤٹ پٹ سگنل کی قدر تبدیل کرنے دی گئی، اور ملٹی میٹر کے ذریعے 4-20mA سگنل کی پیمائش کی گئی جو معمول کے مطابق تھا۔ بعد میں الیکٹرک والو کو ملٹی میٹر سے جوڑ کر چیک کیا، تو ابتدائی 20 ملی امپیئر سے یہ کم ہو کر صرف 5 ملی امپیئر رہ گیا۔ آخر میں، 4-20MA کا ایک آئسولیشن ماڈیول لگانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔
جب PLC سے صرف ایک الیکٹرک ریگولیٹنگ والو جڑا ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تین الیکٹرک والوز لگانے سے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ PLC ماڈیول کی جانب سے آؤٹ پٹ کی اجازت یافتہ لوڈ امپیڈنس بہت کم ہے۔ (500 یورو)۔ آئسولیشن ماڈیول کو 24V سے الگ سے بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ لوڈ امپیڈنسس کی اجازت شدہ حد 800 اوم ہے۔
کیبل کے مسئلے کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا، کیا ان تینوں میں سے عام استعمال ہونے والے کیبلس ہیں؟
میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی کیبل نہیں کھینچا گیا؟
اسی طرح کی صورتحال پہلے بھی سامنے آئی ہے؛ گھروں میں سیکیورٹی باڑ لگانے سے یہ مسئلہ مکمل طور پر حل
بنیادی وجہ یہ ہے کہ PLC کا AO کارڈ لوڈ برداشت کرنے کی صلاحیت بہت کم ہے:lol
شاید یہ پاور کیبل کی لمبائی کا مسئلہ نہ ہو۔ اگر 200 میٹر پر بھی ایسی صورتحال ہے، تو اس سے زیادہ دور تک تو استعمال ممکن ہی نہیں ہوگا۔ لہذا دیگر مسائل پر غور کرنا ضروری ہے۔
استعمال کیا گیا ایکٹیو سیفٹی گیٹ، بتانا بھول گیا۔