اوریفس میٹر آئسولیشن ٹینک میں منفی دباؤ کی زیادہ اونچی تنصیب سے ڈفرینشیل پریشر کی پیمائش پر کیا اثر پڑتا ہے؟ زیادہ ہے یا کم؟ اے بزرگو، کون میری مدد کرکے اس کا جواب دے سکتا ہے؟
آئسولیشن ٹینک کے منفی دباؤ والی جانب میں اضافہ، دباؤ کے فرق کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پیمائش کے نتائج بھی کم آتے ہیں۔
اسے GB 50093-2013 «آٹومیشن آلات کی تعمیر اور معیار کی جانچ کے معیارات» کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔
مثبت دباؤ والی جانب پر دباؤ کا فرق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پیمائش کے نتائج بھی زیادہ آتے ہیں۔ منفی دباؤ والی جانب پر دباؤ کا فرق کم ہوتا ہے، اس لیے پیمائش کے نتائج بھی کم آتے ہیں۔ عموماً، انسٹالیشن کی اونچائی مختلف ہونے کی وجہ سے پیمائش میں تغیر آتا ہے؛ اس لیے اسے درست کرنا ضروری ہے۔ انسٹالیشن کی اونچائی کے علاوہ، ٹینک میں موجود مائع کی سطح بھی پیمائش پر اثر ڈالتی ہے۔
عموماً تنصیب کی بلندی مکمل طور پر یکساں نہیں ہوتی، اور ٹینک کے اندر مائع کی سطح بھی بالکل برابر نہیں رہتی؛ لہٰذا فلو میٹر کو استعمال میں لانے سے پہلے بہتر ہے کہ ایک بار کیلیبریشن کی جائے تاکہ اس طرح کے فرق کے اثرات دور ہو سکیں۔
بہت شکریہ۔ اگر مائگریشن نہ کی جائے تو براہِ راست زیرو کرنے میں کیا فرق ہے؟
اس پوسٹ کو آخری بار cqdfwy نے 2016-7-29 کو 11:56 بجے ترمیم کیا۔ اب یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس قسم کا ڈیفرنشل پریشر ٹرانسمیٹر استعمال کر رہے ہیں؛ صرف اس کی سیٹنگز کو صفر پر لانا کافی ہے، بشرطیکہ ٹرانسمیٹر کی حدود میں کوئی تبدیلی نہ آئے (یہاں مراد پیمائش کی اعلیٰ حد نہیں، بلکہ پیمائش کی اعلیٰ حد اور کم حد کے درمیان فرق ہے)۔ آج کل کے اسمارٹ ٹرانسمیٹرز میں الگ سے زیرو شفٹ میکانزم موجود نہیں ہوتا؛ ان میں زیرو ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔
اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی دباؤ کا فرق حقیقی قدر سے کم ہو جاتا ہے…