Thread Content
کیا DCS اس کنٹرول سسٹم کو چلانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً، ایک AI سے حاصل ہونے والی قیمت کو ایک مخصوص قدر سے منفی کرنے پر ایک “انحرافی قیمت” حاصل ہوتی ہے؛ اس انحرافی قیمت کی حد فرضاً -30 سے 30 تک ہوتی ہے۔ یہ انحرافی قیمت PID ماڈیول کے ان پٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ PID ماڈیول کی ترتیب دی گئی قیمت 0 ہے، جبکہ اس کے آؤٹ پٹ کی حد -5 سے 5 تک ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟
PID آؤٹ پٹ 0 سے 100% کے درمیان ہوتا ہے، براہ کرم بتائیں کہ -5 سے 5 تک کیسے حاصل کیا جائے؟
یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کس کمپنی کا DCS استعمال کر رہے ہیں؛ مختلف DCS سسٹمز میں لاجک ماڈیول الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جو بات مصنف نے بیان کی ہے، اسے عملی جامہ پہنانے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔
یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کس کمپنی کا DCS استعمال کر رہے ہیں؛ مختلف DCS سسٹمز میں لاجک ماڈیول الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جو بات مصنف نے بیان کی ہے، اسے عملی جامہ پہنانے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔
بے شک، PID -5 سے 5 تک کی قیمتیں فراہم کر سکتا ہے۔ مثلاً، اگر کوئی PID سیریل پروسیسنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی آؤٹ پٹ کی حدیں دراصل نیچے والے سسٹم کی حدود ہی ہوں گی۔ اگر آپ کے لئے “ڈاؤن اسٹریم” کی قیمت -5 سے 5 کے درمیان ہے، تو اس کی آؤٹ پٹ کی حد بھی -5 سے 5 کے درمیان ہی ہوگی۔
0 سے 100 فیصد تک کی لینئر تبدیلی کو -5 سے 5 تک کرنا، کیا یہ بہت آسان نہیں ہے؟
اوپر بیان کیا گیا نظام، دراصل ایک سادہ مستقل قدر کنٹرول سسٹم ہے؛ اس کا کنٹرول ماڈل، سنگل سرکٹ مستقل قدر کنٹرول سسٹم کے لئے مناسب ہے۔ کنٹرول سسٹم میں، خرابی کی مقدار، مقرر کردہ قدر سے پیمائش کی گئی قدر کو منفی کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ DCS میں، عملیاتی اقدار کی اکائیاں یا تو انجینئرنگ کی اکائیاں ہو سکتی ہیں، یا فیصد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی پروسیسنگ، DCS کے بنیادی فنکشنز میں سے ایک ہے۔
یہ ممکن ہے، لیکن اس سے رجحانات کے گرافوں کو درست طریقے سے نوٹ کرنے میں دشواری پیش آت
سنگل سرکٹ کے ذریعہ والوز کی پوزیشن اور بنیادی متغیرات کو جوڑنے کا سب سے بنیادی طریقہ۔
یقیناً یہ ممکن ہے، چند بار ٹیسٹ کرنے سے ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ -5~5، اور 0-100 کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ ایک تو انجینئرنگ یونٹ ہے، جبکہ دوسرا فیصد ہے۔ یقیناً ایسے پیرامیٹرز موجود ہیں۔
اگر کسی DCS کے PID آؤٹ پٹ کی قیمت ہمیشہ 0-100% کے درمیان ہی رہتی ہے، اور اسے تبدیل نہیں کیا جاسکتا، تو بھی اس آؤٹ پٹ کو ایک کنورژن ماڈیول سے جوڑ کر اسے -5 سے +5 کی حد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے: lol