فیلڈ ڈیوائسز کے بند ہونے کے بعد بھی آپریشنل سگنلز کے موجود رہنے کے بارے میں

2016-07-30View Original

Thread Content

ہماری فیکٹری میں پیش آنے والا معاملہ: 1. بجلی بند ہونے کے بعد کیبنٹس میں چلنے کا سگنل موجود رہتا تھا، ریلے بھی روشن رہتے تھے؛ انہیں دوبارہ منسلک کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ گیا (سرکٹ منقطع ہو گیا)۔ اس سے قبل ریلے اور ان کے بیس کو تبدیل کیا گیا تھا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ، چند پمپس میں بھی ایسی ہی صورتحال دیکھنے کو ملی ہے؛ پمپ بند ہونے کے بعد بھی آپریشن کا سگنل برقرار رہتا ہے، لیکن اسے دوبارہ منقطع کرکے جوڑنے پر یہ معمول پر آ جاتا ہے۔ تمام سمندری دوستوں اور بہادروں سے التماس ہے کہ اس کی تشریح کریں! :P
Reply #22016-07-30
کون سے برانڈ کے ریلے استعمال کئے جا رہے ہیں؟ اور یہ بھی کہ مشین/پمپ کے بند ہونے کے بعد، کیا کسی پیمائشی آلے سے ریلے کے کوائل کی وولٹیج کی پیمائش کی گئی ہے؟
Reply #32016-07-30
شاید کوئی مداخلتی برقی سگنل موجود ہو، دیکھیں کہ شیلڈنگ لیئر کا زمین سے رابطہ درست ہے یا نہیں۔
Reply #42016-08-01
چونکہ ریلے تبدیل کرنے کے بعد بھی یہی مسئلہ باقی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سگنلز میں خلل موجود ہے۔
Reply #52016-08-01
220V والا ریلے تبدیل کرنا پڑے گا، اندازہ ہے کہ مداخلتی وولٹیج اسے چلانے کے قابل نہیں ہوگا۔
Reply #62016-08-02
الیکٹروستیٹکس کے پیدا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے؛ میں نے پہلے بھی ناپا تھا کہ ملکی سطح پر بنائے گئے کچھ MCC کمروں میں انڈکشن وولٹیج 100 وولٹ تک پہنچ سکتا ہے۔
Reply #72016-08-05
220V ریلے سے تبدیل کریں، اور یہ چیک کریں کہ سگنل کیبل کا شیلڈنگ ٹھیک سے جڑا ہوا ہے یا نہیں؛ مشین/پمپ کے آپریشن سگنل میں اکثر انڈکٹیو وولٹیج موجود ہوتی ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.