امونیا ریفریجریشن کمپریسر سے اعلی درجہ حرارت اور دباؤ والی گیسی امونیا نکلتی ہے، پھر یہ کنڈینسر (کولنگ واٹر) میں جاکر ٹھنڈی ہوتی ہے؛ اس کے بعد اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟

2016-07-30View Original

Thread Content

امونیا ریفریجریشن کمپریسر سے اعلی درجہ حرارت اور دباؤ والی گیسی امونیا نکلتی ہے، پھر یہ کنڈینسر (کولنگ واٹر) میں جاکر ٹھنڈی ہوتی ہے؛ اس کے بعد اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا یہ اعلیٰ دباؤ اور کم درجہ حرارت والی مائع حالت ہے؟ یا پھر کم دباؤ اور کم درجہ حرارت والی مائع حالت؟ میری سمجھ میں یہ “اعلیٰ دباؤ والا مائع حالت” ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ “کم دباؤ اور کم درجہ حرارت والا مائع حالت” کیوں نہیں ہوسکتا؟ براہِ کرم، مشورہ دیں، شکریہ۔
Reply #22016-07-30
آخر کیوں اعلیٰ دباؤ ہوتا ہے؟ ٹھنڈک کے بعد بھی دباؤ میں تبدیلی آ سکتی ہے، نا؟ کیا یہ کمپریسر کے جڑے ہونے کی وجہ سے ہے؟
Reply #32016-07-30
کمپریشن کے بعد ایک ٹربائن بھی ہے، کیا اس پر غور کیا گیا ہے؟ صرف کمپریسر سے نکلنے والی ہوا کو ٹھنڈا کرنے سے یقیناً اعلیٰ دباؤ والی نائٹروجن گیس حاصل ہوگی، جسے پھر دباؤ کم کرکے مائع میں تبدیل کیا جائے گا۔
Reply #42016-07-30
مائع امونیا سے پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے؛ کمپریسر سے نکلنے کے بعد یہ کولنگ ٹاور میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہاں کسی قسم کے دباؤ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی~ دباؤ کم کرنا تو ایواپوریٹر میں تھروٹل والو کے ذریعے ہی ہوتا ہے~
Reply #52016-07-31
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 31 جولائی 2016 کو صبح 07:13 بجے ایڈٹ کیا تھا۔ ہمارے پاس ایک وقت میں ایک امونیا کمپریسر تھا، جس میں امونیا کے کمپریس ہونے کے بعد درجہ حرارت تقریباً 150 ڈگری سیلسیس ہوتا تھا (کمپریسر کے انٹیک پر درجہ حرارت عموماً 10 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوتا)، جبکہ دباؤ 1.3 سے 1.5 میگاپاسکل تک ہوتا تھا (میری بات گیج پریشر کے بارے میں ہے)۔ 40 ڈگری سے کم درجہ حرارت پر یہ مائع امونیا میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کا دباؤ تقریباً ~1.4 میگاپاسکل ہوتا ہے۔ مائع نائٹروجن کا دباؤ، اس کے درجہ حرارت پر منحصر ہے۔ موسم گرما میں یہ دباؤ تقریباً 1.4 MPa ہوتا ہے، جبکہ موسم سرما میں یہ دباؤ تقریباً 0.7 MPa سے بھی کم ہوتا ہے۔ مائع امونیا کی اشباع بخاراتی دباؤ اور درجہ حرارت کی جدول
درجہ حرارت ℃ بخاراتی دباؤ MPa(a) درجہ حرارت ℃ بخاراتی دباؤ MPa(a) درجہ حرارت ℃ بخاراتی دباؤ MPa(a) درجہ حرارت ℃ بخاراتی دباؤ MPa(a) درجہ حرارت ℃ بخاراتی دباؤ MPa(a)
-40 0.072 -20 0.190 0 0.429 200 0.857 400 1.554
-38 0.079 -18 0.208 20 0.462 220 0.913 421 1.642
-36 0.089 -16 0.226 40 0.497 240 0.972 441 1.734
-34 0.098 -14 0.247 60 0.534 261 1.034 461 1.830
-32 0.109 -12 0.268 80 0.574 281 1.099 481 1.929
-30 0.120 -10 0.291 100 0.615 301 1.167 502 2.033
-28 0.132 -8 0.315 120 0.658 321 1.237 522 2.140
-26 0.145 -6 0.341 140 0.704 341 1.311 542 2.252
-24 0.159 -4 0.369 160 0.752 361 1.389 562 2.368
-22 0.174 -2 0.398 180 0.804 381 1.470 582 2.489
Reply #62016-07-31
میں اوپر بیان کی گئی بات سے متفق ہوں کہ مائع امونیا کے دباؤ اور درجہ حرارت کا آپس میں تعلق ہے۔ آپ کے کنڈینسر سے ٹھنڈک کا اثر اچھا ہے، جس سے مائع امونیا کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور بے شک دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے!
Reply #72016-07-31
ٹھنڈک کے بعد دباؤ میں کمی آتی ہے، لیکن یہ برف بنانے والی مشین کے ان پٹ دباؤ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے! چونکہ پانی کے چکر سے ٹھنڈک ہوتی ہے، اس لیے تمام امونیا گیس کے کمپریشن سے یہ مکمل طور پر متراکم نہیں ہو سکتی؛ مائع امونیا کے 30°C پر سیچوریٹڈ ویپر پریشر کو دیکھا جا سکتا ہے۔
Reply #82016-08-06
واقعی، ہر شخص کی رائے الگ ہوتی ہے… عقلمند لوگ اپنی رائے دیتے ہیں۔
Reply #92016-08-06
اعلی درجہ حرارت اور دباؤ والی گیسی شکل میں موجود امونیا، جب ٹھنڈی ہوتی ہے، تو اس کا دباؤ کم نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، کیا آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
Reply #102016-08-07
کیوں دباؤ کم نہیں ہوتا؟ کیا اسے کم نہیں کیا جاسکتا؟ کیا یہ اوپر بیان کی گئی مائع امونیا کے سیر شدہ بخارات کے دباؤ سے متعلق ہے؟
Reply #112017-08-07
فیز تبدیلی کے عمل میں، اگر دباؤ برقرار رہے، تو درجہ حرارت بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ لہذا میرے خیال میں، جب گیسی فیز سے مائعی فیز میں تبدیلی ہوتی ہے، تو درجہ حرارت اور دباؤ دونوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ آخر کار دباؤ درجہ حرارت پر منحصر ہوتا ہے، یعنی یہ کولر کی حرارت منتقل کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ جتنی بہتر صلاحیت ہوگی، دباؤ اور درجہ حرارت اتنا ہی کم ہوگا؛ بصورت دیگر یہ زیادہ ہوگا۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.