یوکوگاوا AXF SE سیریز الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹرز

2016-07-31View Original

Thread Content

اب اس آلے میں دو یوکوگاوا الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر موجود ہیں، جو پانی کے داخلے اور خروج کی رفتار کو ناپتے ہیں۔ جب داخل ہونے والے پانی کی مقدار بڑھتی ہے، تو خارج ہونے والے پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ DCS کے مطابق، داخل ہونے والے پانی کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ خارج ہونے والے پانی کی مقدار میں کمی ہو رہی ہے۔ “پانی کی کُل مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے”۔ مدد چاہیے؟ کیا ہیڈر حصے کو ایڈجسٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟
Reply #22016-07-31
کیا الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کا استعمال گردشی پانی کی پیمائش کے لئے کیا جا سکتا ہے؟
Reply #32016-08-01
کیا الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر سے پیمائش کرنا مناسب ہے؟
Reply #42016-08-01
یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ٹریفک میں کمی کی وجہ کیا ہے، کیا یہ کوئی نیا ٹیبل ہے؟ یہ گھڑی برسوں سے استعمال ہورہی ہے۔ اگر یہ نئی گھڑی ہے، تو اس کے پیرامیٹرز کی جانچ کریں کہ وہ درست ہیں یا نہیں، اور اس کی کارکردگی کی بھی جانچ کریں۔ اگر یہ پرانی گھڑی ہے، تو دیکھیں کہ آیا یہ خراب ہے یا نہیں۔ اگر یقین ہو کہ گھڑی خراب ہے اور اسی وجہ سے اس کی ریڈنگ کم ظاہر ہورہی ہے، اور فی الحال مشین بند بھی نہیں ہے، تو پیرامیٹرز میں موجود “K” کوفیشنٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔
Reply #52016-08-01
رسائی کی صلاحیت کم ہے، اس لیے پیمائش درست نہیں ہو رہی!
Reply #62016-08-02
شونخوا کے پانی میں برقی رسائی کی سطح کیوں کم ہے؟ آخر یہ تو آئن فری پانی نہیں ہے۔
Reply #72016-08-02
فی الحال DCS کا رجحان الٹ ہے، اب ضروری ہے کہ پیمائشی آلات کے ضرایب کا جائزہ لیا جائے۔
Reply #82016-08-02
آدھا سال استعمال کیا گیا، پیرامیٹرز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہ اندرونی طور پر کام کر رہا ہے، اور جو رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے وہ الٹ ہے۔ عام حالات میں، آلے میں داخل ہونے والے مواد کی مقدار بڑھنی چاہیے، اور آلے سے باہر نکلنے والے مواد کی مقدار بھی بڑھنی چاہیے۔ لیکن اب تو داخل ہونے والے مواد کی مقدار تو بڑھ رہی ہے، لیکن باہر نکلنے والے مواد کی مقدار کم
Reply #92016-08-02
آؤٹ پٹ الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کے الیکٹروڈ گندے ہو گئے ہیں، انہیں الگ کرکے صاف کر دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا
Reply #102016-08-02
الیکٹرومیگنیٹک پیمائش کے لئے استعمال ہونے والا سرکولیٹنگ پانی بالکل ٹھیک ہے! پانی کے باہر نکلنے اور اندر آنے سے متعلق اور بھی کچھ عوامل ہیں! یہ تو اتنا پانی داخل ہونے کی بات نہیں ہے! پانی جمع رہے تو، کتنا پانی باہر نکلنا ہی پڑے گا! سرکولیٹنگ پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے ضرور سرکولیشن فین استعمال کیا جاتا ہے! یقیناً بخارات بننے اور نقصان ہونے کا امکان موجود ہے! یہ بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ کوئی دوسرا پانی کا داخلے یا خروج کا راستہ تو نہیں ہے!
Reply #112016-08-03
کیا فلو میٹر کے آگے اور پیچھے کوئی طاقتور پمپ موجود ہے؟ اگر پیرامیٹرز ٹھیک ہیں، اور کارکردگی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو فلو میٹر کو اتار کر اس کے اندرونی حصوں اور الیکٹروڈز کی جانچ کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات، پمپ کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پمپ شروع ہونے یا بند ہونے کے وقت عارضی طور پر منفی دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اندرونی حصوں اور الیکٹروڈز میں تبدیلی آسکتی ہے۔ ایسی صورت میں پمپ کو بند کرکے اس کی جانچ کرنا ضروری ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.