والو کا انتخاب کیسے کریں؟

2016-07-31View Original

Thread Content

پائپ لائنوں کے والوز کا انتخاب کیسے کیا جائے، مثلاً پانی کے پمپوں کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ پر، بٹرفلائی والو یا کٹ آف والو کون سا منتخب کیا جائے؟ کون سی ضروریات ہیں؟ متعلقہ علم کہاں موجود ہے؟
Reply #22016-08-01
پانی کے پمپوں کے لئے، بہتر یہ ہے کہ بٹرفلو والو کا استعمال کیا جائے، کیوں کہ بٹرفلو والو میں رکاوٹ کی سطح، کٹ آف والو کے مقابلے میں کم
Reply #32016-08-01
بڑے قطر والے کنکشنز کے لئے بٹر فلائی والو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ 200 سے کم قطر والے کنکشنز کے لئے گیٹ والو مناسب ہے۔
Reply #42016-08-01
معاشی لحاظ سے ڈیفلو اوون والو کا انتخاب کیا جاتا ہے، جبکہ کارکردگی کے لحاظ سے بلاکنگ والو
Reply #52016-08-01
بال والو، گیٹ والو; بال والو کی بندش کی صلاحیت بہتر ہے۔
Reply #62016-08-02
لگتا ہے کہ اس کے لئے کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ تاہم، بٹر فلائی والو کو دیگر والوؤں کے مقابلے میں کافی سستے داموں حاصل کیا جاسکتا ہے۔
Reply #72016-08-03
مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پمپ کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ سے متعلق بہت سی چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے، جیسے منفی دباؤ، واپسی کا عمل وغیرہ! پمپ سے متعلق معلومات تلاش کریں۔ والوز کا انتخاب بے ترتیب طور پر نہیں کیا جاتا۔
Reply #82016-08-03
 3.4.6 پانی کی فراہمی کے لئے استعمال ہونے والے والوؤں کا انتخاب، استعمال کی ضروریات کے مطابق، درج ذیل اصولوں کے مطابق کیا جانا چاہیے:  1. جب بہاؤ یا پانی کے دباؤ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہو، تو کنٹرول والو یا شٹ آف والو کا استعمال مناسب ہے۔;  جہاں پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ کم ہونی چاہیے، وہاں والوز کے طور پر گیٹ والو، بال والو، یا ہیمی سفیرک والو استعمال کرنا بہتر ہے۔ ;  ایسے مقامات جہاں نصب کرنے کی جگہ کم ہے، وہاں بٹر فلائی والوز یا بال والوز کا استعمال مناسب ہے۔ ;  ان پائپ لائنوں میں، جہاں پانی کا بہاؤ دو سمتوں میں ہونا ضروری ہے، وہاں والوز کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ;  5 انچ سائز کے بڑے پانی کے پمپوں میں، آؤٹ لیٹ پائپ پر ملٹی فنکشنل والو استعمال کرنا بہتر ہے۔ (عام ڈیزائن دستورالعملوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ قواعد و ضوابط کا حصہ ہے۔)
 3.4.7 پانی کی فراہمی کی پائپ لائنوں کے درج ذیل حصوں میں ریورس والو نصب کیے جانے چاہئیں:
 1. شہری پانی کی فراہمی کے نظام سے براہِ راست کمیونٹی یا عمارتوں تک پانی پہنچانے والی پائپ لائنوں پر۔ ; نوٹ: ایسے پائپوں میں، جن میں ریورس فلو روکنے والے آلات موجود ہیں، الگ سے ریورس والو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔  2- بند پانی کے ہیٹرز، یا پانی استعمال کرنے والے آلات کی پانی کی آمد و رفت کی نالیوں پر۔ ; (ریورس پمپ کی ترتیبات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے)  پانی کے پمپ کی نکاسی کی پائپ لائن پر۔ ;  4 آمد و رفت کے پائپ، ایک ہی پائپ کے ذریعے استعمال ہوتے ہیں؛ یہ پائپ واٹر ٹینکوں، واٹر ٹاوروں، اور بلند مقامات پر واقع تالابوں سے پانی نکالنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ (الٹ بہاؤ کو روکنے سے متعلق تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے، ہائیڈرولک حالات کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔)
 3.4.8 والو کی قسم کا انتخاب، والو کی نصب کی جگہ، والو کے سامنے موجود پانی کا دباؤ، بند ہونے کے بعد والو کی بندش کی صلاحیت، اور بند ہونے کے وقت پیدا ہونے والے “واٹر ہیمر” کی شدت جیسے عوامل کو مدِ نظر رکھ کر کیا جانا چاہیے، اور یہ اندراجات کے مطابق ہونا چاہیے:
 جہاں والو کے سامنے پانی کا دباؤ کم ہو، وہاں روٹری، بال اور شٹل قسم کے والو استعمال کرنا بہتر ہے۔ ;  2. ان حصوں میں جہاں بند کرنے کے بعد مکمل بندش ضروری ہے، وہاں سپرنگ والے ریورس والوز کا استعمال مناسب ہے۔ ;  3- پانی کے دباؤ کو کم کرنے کے لئے، ایسے والوز کا استعمال بہتر ہے جو تیزی سے بند ہو سکیں، یا پھر ایسے والوز جن میں ڈیمپنگ ڈیوائس موجود ہو تاکہ وہ آہستگی سے بند ہوں۔ ;  4 والوز کے والو ڈھانچے، یا والو کے اندرونی حصے، کو کششِ ثقل یا سپرنگ کی قوت کے ذریعہ خود بخود بند ہونا چاہیے۔ ;  نیٹ ورک میں کم سے کم دباؤ، یا ٹینک میں پانی کی کم سے کم سطح، خود بخود ریورس والو کو کھولنے کے لئے کافی ہونی چاہیے۔ (عام تکنیکی دستورالعملوں میں درج ہے کہ)  جب واٹر ٹینک یا واٹر ٹاور میں پانی کی آمد اور رفت ایک ہی پائپ کے ذریعہ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں زیادہ کمپن پیدا کرنے والے رولنگ یا لیفٹنگ ٹائپ کے والوز کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ (تعمیراتی ماحول کا ہم آہنگی)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.