Thread Content
اس قسم کے والو پوزیشنر میں اکثر ایک خرابی پائی جاتی ہے؛ کچھ وقت استعمال کرنے کے بعد یہ خودبخود بند ہو جاتا ہے۔ ڈسپلے پر ایک مخصوص عدد دکھائی دیتا ہے، اور چاہے سینٹرل کنٹرول سے کتنا بھی سگنل بھیجا جائے، یہ کوئی ردِعمل نہیں دیتا۔ دستی طور پر اسے درست کرنے کے بعد بھی، ایک یا دو دن بعد پھر یہی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سینٹرل کنٹرول سے آنے والی کرنٹ کی مقدار تو معمول کے مطابق ہوتی ہے! ! !
واقعی یہ کچھ غیر مستحکم لگتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ وال کا حصہ پھنس گیا ہو؟ ہماری جانب کے لوکیٹر میں تو کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا، مسائل تو صرف والو کے حصے میں ہیں۔
مسئلہ لوکیٹر کا ہے، والو باڈی میں کوئی خرابی نہیں ہے۔
یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کوئی بات نہیں۔ جس یونٹ میں مسئلہ ہے اسے بدل دینا چاہیے۔ میں نے لوکیٹر کے ساتھ ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی۔ البتہ پریشر ٹرانسمیٹر اور فلو میٹر کے ساتھ ایسا ضرور ہوا ہے؛ ان کا ڈسپلے بالکل بند ہو جاتا ہے اور کچھ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن بجلی بند کرکے دوبارہ آن کرنے پر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب الیکٹرانک مصنوعات ہیں، ان میں کچھ نقائص ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اہم آلات میں ایسی خرابی پائی جائے تو انہیں تبدیل کرنا ضروری ہے؛ انہیں استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔
لوکیٹر میں مسئلہ ہے، براہ کرم ساز کمپنی سے رابطہ کریں تاکہ اسے درست کیا جائے...
یقیناً، ایسی صورتحال کو عملے کے لئے سنبھالنا ممکن ہی نہیں ہے! تاہم، اس طرح کے مسائل ایک دو بار ہی نہیں ہوئے؛ معیار میں شاید کچھ مسائل موجود ہیں۔
میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ یہ سیٹنگز کا مسئلہ نہ ہو!