HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【ہفتہ وار موضوعات】【 حرارتی و تهویہ ایڈیشن 20160801】

2016-08-01View Original

Thread Content

شرکتی انعام: 2 دولت۔ صحیح جواب دینے پر انعام: 9 دولت۔ صحیح/غلط سوالات۔ آگ اور دھویں کے روکنے والے والوز عام حالات میں کھلے رہتے ہیں؛ 70 ڈگری سیلسیس پر بھی یہ کھلے رہتے ہیں، جبکہ 280 ڈگری سیلسیس پر یہ بند ہو جاتے ہیں۔ ( ) 【پروڈکشن اور مینجمنٹ ڈویژن】 ماڈریٹرز اور تکنیکی بحث کرنے والوں کی خدمات حاصل کی جارہی ہیں۔ 【مشن پر مبنی انعامات: 3000 دولت】 اصلی مواد؛ ڈیش بورڈ پر موجود پوسٹس کو منظم کریں۔ 【مشن پر مبنی انعامات: 5000 دولت】 اصلی مواد؛ کنٹرول پینل پر موجود پوسٹس کو منظم کریں۔
Reply #22016-08-01
غلطی۔ 【70 ڈگری سیلسیس کا آگ روکنے والا والو وینٹیلیشن ڈکٹس پر استعمال ہوتا ہے؛ جب کسی کمرے میں آگ لگتی ہے اور دھواں وینٹیلیشن ڈکٹس میں پھیلنے لگتا ہے، تو یہ والو بند ہو جاتا ہے، جس سے دھواں اور چنگاریاں دیگر بےدھویں علاقوں تک نہیں پہنچ پاتیں۔ 280 ڈگری آگ روکنے والا والو، ایسے پائپ لائنوں پر استعمال ہوتا ہے جو عام حالات میں ہوا کے گزرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور آگ لگنے کی صورت میں دھوئیں کو نکالنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اسی لیے 70 ڈگری سیلسیس پر یہ والو بند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت دھوئیں کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب درجہ حرارت 280 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پائپ لائن میں آگ لگ چکی ہے اور اب دھوئیں کو نکالنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے اس والو کو بند کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ 】
Reply #32016-08-01
آگ اور دھویں سے بچاؤ کا وال عام حالات میں کھلا رہتا ہے؛ 70 ڈگری سیلسیس پر یہ کھلا رہتا ہے، جبکہ 280 ڈگری سیلسیس پر بند ہو جاتا ہے۔ ( √ )
Reply #42016-08-02
آگ اور دھویں سے بچاؤ کا وال عام حالات میں کھلا رہتا ہے؛ 70 ڈگری سیلسیس پر یہ کھلا رہتا ہے، جبکہ 280 ڈگری سیلسیس پر بند ہو جاتا ہے۔ (غلط)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.