ہیٹنگ فرنس میں گیس کا دباؤ کم ہے، پھر بھی فرنس خودبخود کیوں بند ہو جاتا ہے؟

2016-08-02View Original

Thread Content

بھلا بتائیں، جب ہیٹنگ فرنس میں گیس کا دباؤ کم ہوتا ہے، تو فرنس خودبخود کیوں بند ہو جاتا ہے؟
Reply #22016-08-02
گیس کا دباؤ کم ہونے سے خود بخود آگ بجھ سکتی ہے۔
Reply #32016-08-02
کم ایندھن گیس دباؤ کی وجہ سے آگ بجھ سکتی ہے؛ اگر اسے بروقت نہ پتا چلایا جائے تو بھٹی میں دھماکہ خیز گیسیں پیدا ہوکر دھماکے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے ایندھن گیس دباؤ کی کم حد کے لیے ایک انٹرلاک سسٹم نصب کیا گیا ہے۔
Reply #42016-08-02
کم ایندھن گیس کے دباؤ کی وجہ سے بیک فلر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ حفاظتی نقطہ نظر سے، آپریشن کے دوران پرمننٹ لائٹ کبھی بھی بجھنی نہیں چاہیے؛ پرمننٹ لائٹ کو مرکزی ایندھن گیس سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ لہٰذا، مستقل روشن رہنے والی بتی کی کم سے کم لاک ان ویلیو زیادہ ہے۔ ہیٹنگ فرنس میں ری ٹمپرنگ، آپریشن کے دوران ایک غیرمعمولی حالت ہے؛ اس سے آلات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور آپریٹر بھی زخمی ہو سکتا ہے۔ ٹیمپرنگ کا عمل عموماً درج ذیل تین صورتوں میں واقع ہوتا ہے: 1. گیس کا دباؤ بہت کم ہو (مثلاً والو کے بعد کا دباؤ 0.5 کلوگرام/سینٹی میٹر~2 سے کم ہو)۔ 2. انجن بند کرتے وقت درست طریقے سے کارروائی نہیں کی گئی، پہلے ایئر والو بند نہیں کیا گیا۔ 3. ہنگامی صورتحال میں، آپریشن روم سے گیس کی فراہمی بند کر دی جاتی ہے۔
Reply #52016-08-02
اس پوسٹ کو آخری بار altpage نے 2 اگست 2016 کو رات 23:04 بجے ایڈٹ کیا تھا۔
http://bbs.hcbbs.com/thread-625622-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.