امونیا کی تیاری میں استعمال ہونے والے فضلہ بوائلر میں کیمیکلز کی شمولیت

2016-08-03View Original

Thread Content

ہماری کمپنی میں بوائلر کے لئے استعمال ہونے والا پانی ڈیآکسیجنیٹڈ پانی ہے۔ برائے مہربانی امونیا کی تیاری کے دوران استعمال ہونے والے فضلہ بوائلر میں کیمیکلز کی مقدار سے متعلق تجزیاتی معیارات بتائیں۔ ساتھ ہی، فضلہ بوائلر میں کیمیکلز کے استعمال سے متعلق انتظامی قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کی تفصیلات بھی بھیجیں۔ شکریہ!
Reply #22016-08-03
خراب بوائلر کے پانی میں PO43- کی مقدار 10~30 ملی گرام/لیٹر ہے۔ خراب بوائلر کے پانی کا pH درجہ 9~11 ہے۔ خراب بوائلر کے پانی میں میتھائل اورینج الکالینیٹی (CaCO3 کے حساب سے) کی مقدار 25~50 ملی گرام/لیٹر ہے۔ خراب بوائلر کے پانی کی رسائیت ≤180 یو ایس/سینٹی میٹر ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.