Thread Content
1.5 MPa کے سیچوریٹڈ بھاپ کے مین پائپ پر سیفٹی والو نصب کرنا ہے، اس کا مناسب قطر کتنا ہونا چاہیے؟ مین فلٹر پر گیٹ والو لگانا بہتر ہے یا گلوب والو؟
سیفٹی والو اور گیٹ والو کے کام مختلف ہیں؛ سیفٹی والو اس وقت خودبخود کھل جاتا ہے جب دباؤ مقررہ حد تک پہنچ جاتا ہے، تاکہ دباؤ کو کم کیا جاسکے۔ والو کو چلانے کے لئے انسانی مداخلت ضروری ہے۔
اگرچہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا، لیکن میرے خیال میں آپ نے اپنی شرائط کو پوری طرح بیان نہیں کیا ہے۔ مثلاً پائپ کا قطر، پائپ لائن کے ڈیزائن دباؤ، بھاپ کا بہاؤ، زیادہ سے زیادہ بہاؤ، اور سیفٹی والو کی گنتی میں کون سے کام کے حالات کو مدِ نظر رکھا جاتا ہے وغیرہ۔
سیفٹی والو کے آگے اور پیچھے والے شٹل والوز کے طور پر گیٹ والوز استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ بائی پاس والو کے لیے گیٹ والو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
شٹ آف والو، سیفٹی والو کا انتخاب آپ کے دباؤ کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کے لیے درمیانی دباؤ والی بھاپ کے لیے DN150 مناسب رہے گا۔
بھاپ کی پائپ لائنوں میں پلگ والے والو نصب کرنے کی سفارش کی جاتی ہے؛ اگر کٹ آف والو اور گیٹ والو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو کٹ آف والو ہی مناسب رہے گا۔ سیفٹی والو کے سائز کا انتخاب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کے نیچے والے آلات کو کتنی مقدار میں بھاپ کی ضرورت ہے۔
معلوم نہیں کہ آپ کے مین پائپ کا قطر کتنا ہے اور اخراج کی شرح کیا ہونی چاہیے؛ دباؤ اور اخراج کے ضریب کی بنیاد پر قطر کا حساب لگایا جاتا ہے۔
بھاپ کی مرکزی پائپ لائن کا سائز DN200 ہے، بھاپ کا زیادہ سے زیادہ بہاؤ 10 ٹن فی گھنٹہ ہے۔ سیفٹی والو کا سائز بھی DN200 رکھا گیا ہے، کیا اسے چھوٹا کیا جا سکتا ہے؟