مائع نائٹروجن کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک کا ڈیزائن شدہ دباؤ 2.16 Mpa ہے، جبکہ ڈیزائن شدہ درجہ حرارت 50℃ ہے۔ کیا ہم 1.6 Mpa دباؤ والے اندر آنے والی ہوا، اور 2.4 Mpa دباؤ والی باہر جانے والی ہوا والا امونیا کمپریسر استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا مائع نائٹروجن کے ٹینکوں میں دباؤ زیادہ ہو س یا یوں کہا جائے، ہم نے 1.6 Mpa دباؤ والا انلیٹ اور 2.4 Mpa دباؤ والا آؤٹلیٹ رکھنے والا امونیا کمپریسر منتخب کیا ہے، تو لیقوئڈ امونیا ٹینک کے لئے مناسب دباؤ کتنا ہونا چاہیے؟
دوسرا سوال: کیا مائع نائٹروجن کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں نائٹروجن سے بندش لگانا ض
کمپریسر کے آؤٹ لیٹ پر دباؤ، ٹینک کے ڈیزائن کردہ دباؤ سے زیادہ ہے؛ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، انلیٹ پر دباؤ 1.6 MPa ہے؛ یہ تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک نہیں ہے؟ 40 ڈگری سے زیادہ کا اتنا زیادہ دباؤ، یہ تو مائع نائٹروجن ہی ہے۔ اتنا کم کمپریشن ریشو؟ اس قدر اونچائی پر، جہاں خود ہی بھاپ کا دباؤ موجود ہے، نائٹروجن سے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
مصنف نے واضح طور پر بیان نہیں کیا، اگر کمپریسر کا آؤٹ لیٹ مائع امونیا کے ٹینک سے جڑا ہے، تو اس صورت میں ڈیزائن کردہ دباؤ کافی نہیں ہوگا۔ اگر کمپریسر کے ان پٹ سے لیکویڈ آمونیا کے ٹینک کو جوڑنے والے حصے کا ڈیزائن مناسب دباؤ کے لحاظ سے مناسب ہے، تو ساتھ ہی ٹینک کی جانب سے منفی دباؤ کی جانچ بھی ضروری ہے۔
کمپریسر کا ان پٹ، مائع نائٹروجن کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک سے جڑا ہوتا ہے، جبکہ آؤٹ پٹ، مجھے اب بھی ٹھیک سمجھ نہیں آ رہا، کیا کمپریسر کے آؤٹ لیٹ پر دباؤ 2.4 Mpa ہے، اور ٹینک تک پہنچنے کے دوران اس دباؤ میں کمی واقع ہوکر یہ 2.16 Mpa سے کم ہو جاتا ہے؟
میرے خیال میں جو چیز اندر داخل ہو رہی ہے وہ مائع ہے، گیس نہیں؛ لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چا
مائع نائٹروجن کو ٹینکروں سے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں منتقل کرنا
لگتا ہے کہ پوسٹ کرنے والے نے اس عمل کی تفصیلات واضح طور پر بیان نہیں کی ہیں۔ اگر مقصد مائع امونیا کو ٹینکروں سے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں منتقل کرنا ہے، تو ایسی صورت میں 1.6 Mpa دباؤ والا انلیٹ اور 2.4 Mpa دباؤ والا آؤٹلیٹ رکھنے والا امونیا کمپریسر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کمپریسر کے ذریعے مائع امونیا کو ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں سے نکال کر دبایا جاتا ہے، تاکہ اسے ٹینکروں میں منتقل کیا جاسکے۔ اس سے مائع نائٹروجن کے ٹینک پر دباؤ بڑھنے کا امکان نہیں ہے۔ نائٹروجن سیلنگ عموماً معمولی دباؤ والے ٹینکوں میں استعمال کی جاتی ہے، جبکہ امونیا کے ٹینکوں میں نائٹروجن سیلنگ کا استعمال
اگر عمارت کا مالک مائع امونیا کو ٹرکوں میں منتقل کرنے والا ہے، تو امونیا گیس کمپریسر سے نکلنے والی گیس کو ٹینکروں میں بھیجنا چاہیے۔ اس قسم کے ٹینکروں کا ڈیزائن دباؤ عموماً تقریباً 17 بار ہوتا ہے، اس لیے امونیا کمپریسر کے آؤٹ لیٹ پر دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ٹینکوں میں دباؤ کا تعلق ہے، فی الحال کوئی دوسرا اثر سامنے نہیں آیا ہے۔
مائع امونیا کو گاڑی سے اتارا جارہا ہے، تو یہ کونسا امونیا گیس کا کمپریسر ہے؟ یہ تو براہِ راست ایک مائع نائٹروجن پمپ ہی ہے!
جی ہاں، پوسٹ میں وضاحت مناسب طریقے سے نہیں کی گئی۔ معاف کیجیے:L