لوگوں کے خیال میں، کنٹرول روم کا مقام، واقعہ کی جگہ سے قریب ہونا بہتر ہے، یا دور ہونا؟
Reply #22016-08-04
یہ کہنا مشکل ہے، اس کا فیصلہ مختلف حالات کے لحاظ سے کیا جانا چاہیے؛ مناسب ہی کافی ہے…
Reply #32016-08-04
ذاتی طور پر، میرے خیال میں مناسب یہی ہے کہ فاصلہ کچھ کم ہو، لیکن بہت کم بھی نہیں؛ P
Reply #42016-08-04
بے شک، قریب ہونا بہتر ہے، لیکن سیکیورٹی کے تقاضوں کے مطابق کم سے کم فاصلہ ضرور رکھنا ہوگا۔
Reply #52016-08-04
اس پوسٹ کو آخری بار zdl1966 نے 2016-8-4 کو ساعت 17:45 پر ترمیم کیا۔ بنیادی طور پر، کنٹرول روم اور کلاس اے کی فیکٹریوں کے درمیان مناسب فاصلہ 25 میٹر ہونا چاہیے؛ کنٹرول روم کی تعمیر کے لئے عام رہائشی عمارتوں کے لئے مقرر کردہ آگ سے بچنے کے اصولوں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر، تعمیراتی قواعد 3.6.8 کے مطابق، دھماکے کے خطرے والی کیٹگری اے اور بی کی فیکٹریوں کے کنٹرول روم الگ سے قائم کئے جانے چاہئیں۔ 3.6.9 ایسی فیکٹریوں، جہاں دھماکے کا خطرہ ہے، مثلاً کیٹگری A اور B کی فیکٹریوں کے کنٹرول روموں کو الگ سے تعمیر کرنا بہتر ہے۔ اگر انہیں عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ ہی تعمیر کیا جانا ہے، تو انہیں غیر قابل اشتعال دیواروں سے الگ کرنا ضروری ہے؛ اور ان دیواروں کی آگ سے بچنے کی صلاحیت کم از کم 3.00 گھنٹے ہونی چاہیے۔ 3.6.8~3.6.9: مرکزی کنٹرول روم میں بہت سارے آلات اور پیمائشی آلات موجود ہیں، اور ان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ کسی فیکٹری یا پیداواری عمل کے لئے ایک اہم کمانڈ اور کنٹرول کا مرکز ہے؛ یہاں ڈیٹا کی منتقلی اور ذخیرہ کرنے کا کام بھی انجام دیا جاتا ہے۔ افراد اور آلات و آلیات کی حفاظت کے لئے، ضروری ہے کہ انہیں دھماکے کے خطرے والی کلاس اے اور بی کی عمارتوں سے الگ رکھا جائے، اور انہیں الگ سے تعمیر کیا جائے۔ ساتھ ہی، یہ بات بھی مدِ نظر رکھنی چاہیے کہ بعض کنٹرول روم، فیکٹری کے عمارتوں کے بالکل قریب واقع ہوتے ہیں، یا پھر انہی عمارتوں کے اندر ہی قائم کیے جاتے ہیں۔ کچھ صورتوں میں، فیکٹری کے اندر موجود آلات کو براہِ راست دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؛ ایسی صورت میں کنٹرول سسٹم کو مزید بہتر بنانا پڑتا ہے، جس سے تعمیراتی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے، اور استعمال میں بھی پریشانی پیش آتی ہے۔ لہٰذا، اس دفعہ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ جب حالات محدود ہوں، تو کنٹرول روم کو فیکٹری کے ساتھ ہی تعمیر کیا جاسکتا ہے، لیکن اسے ضرور بیرونی دیوار کے ساتھ ہی بنانا چاہیے، تاکہ اس پر پڑنے والے خطرات کو کم سے کم کیا جاسکے۔
Reply #62016-08-04
معیارات کے مطابق، کنٹرول روم کو ایسے علاقے میں واقع ہونا چاہیے جہاں دھماکے یا آگ لگنے کا خطرہ نہ ہو۔
Reply #72016-08-04
ہنگامی صورتحال میں کام روکنا پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ خصوصی طیارے سے واپس آنا ہی بہتر ہے،~~~
Reply #82016-08-05
موجودہ حفاظتی نگرانی کے اداروں کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعمیراتی قواعد کی بنیاد پر یہ شرط اب زیادہ تر صورتوں میں لاگو ہی نہیں ہوتی۔ حفاظتی ماہرین کا کہنا ہے کہ دستور نمبر 76 کی پابندی ضروری ہے؛ دوسرے الفاظ میں، جہاں ممکن ہو، کنٹرول روم اور کلاس اے کی فیکٹریوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اس طرح، مختلف سیکیورٹی جانچوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی اصلاحات سے بچا جا سکتا ہے۔
Reply #92016-08-05
کنٹرول روم میں بہت سارے غیر دھماکہ خیز الیکٹریکل آلات اور پیمائشی آلات موجود ہیں، انہیں تیل اور گیس کے علاقوں سے مناسب فاصلے پر رکھنا ضروری ہے۔
Reply #102016-08-06
ڈیوائسز کے علاقے کے قریب رہنے پر، حفاظتی فاصلے اور دھماکہ سے بچنے سے متعلق مسائل پر غور کرنا ضروری ہے۔
Reply #112016-08-09
آپ کے خیال میں، راکٹ فورس کو ہائنان جزیرے پر تعینات کرنا بہتر ہے، یا فوجیان میں؟ یا پھر اسے شنجیانگ میں رکھنا بہتر ہوگا؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.